Использование светодиодных светильников в наружной подсветке зданий и сооружений
sergei28 » 25 дек 2017, 01:15
Где было написано про 1,5кв. медь,18ватт и 3-и жилы?
Разьемы,улица не есть гут,при плохом контакте возможны сбои в драйверах и всплески
sergei28
-
sergei28
- Искра знания

-
- Сообщений: 531
- Зарегистрирован: 06 окт 2012, 16:11
- Откуда: Омск -Абакан-Хабаровск-Ямал
- Благодарил (а): 165 раз.
- Поблагодарили: 12 раз.
VA » 25 дек 2017, 03:12
Паралельно-последовательное подключение хуже чем = последовательное. Светодиоды не могут быть идеально одинаковыми. Чем больше разница в параметрах, тем быстрее ~сильнейший диод прикончит более слабого.

им бы (последовательным цепям светодиодов) резисторы малоомные...
Кристалл сгоревшего светодиода чёрный?
Заземление светильника - путь к чудесам и скорейшему выходу из строя...
Я и Nikus писали , где снять осцилограммы...
Исследования - всегда мартышкин труд.

Есть фото линеек на светильнике (без рассеевателя) ?
Светодиод имеет малую паразитную ёмкость. А дорожки ещё и индуктивность, ... На высоких частотах я наблюдал как-то неладное...
Nikus где-то ещё пояснял такие явления и методы борьбы...

-
VA
- Искра знания

-
- Сообщений: 568
- Зарегистрирован: 31 янв 2016, 18:30
- Откуда: Волгоградская обл. г.Николаевск.
- Благодарил (а): 96 раз.
- Поблагодарили: 40 раз.
papahen » 25 дек 2017, 12:41
sergei28 писал(а):Разьемы,улица не есть гут,при плохом контакте возможны сбои в драйверах и всплески
Оно понятно.
Но как же без разьемов?
Муфты и распредкоробки заказчик встречает в штыки.
89658519969 александр
is-led.ru
-

papahen
- Scio me nihil scire

-
- Сообщений: 1333
- Зарегистрирован: 03 авг 2011, 23:08
- Откуда: ижевск
- Благодарил (а): 31 раз.
- Поблагодарили: 138 раз.
-
papahen » 25 дек 2017, 12:57
VA писал(а):Паралельно-последовательное подключение хуже чем = последовательное.
Ну ессно. Но выбор тонких драйверов очень ограничен
VA писал(а):Кристалл сгоревшего светодиода чёрный?
50/50, когда черный ,когда в обрыв.
VA писал(а):Заземление светильника - путь к чудесам и скорейшему выходу из строя...
С чего вдруг?
89658519969 александр
is-led.ru
-

papahen
- Scio me nihil scire

-
- Сообщений: 1333
- Зарегистрирован: 03 авг 2011, 23:08
- Откуда: ижевск
- Благодарил (а): 31 раз.
- Поблагодарили: 138 раз.
-
voxy » 25 дек 2017, 13:57
papahen писал(а):sergei28 писал(а):Разьемы,улица не есть гут,при плохом контакте возможны сбои в драйверах и всплески
Оно понятно.
Но как же без разьемов?
Муфты и распредкоробки заказчик встречает в штыки.
Разъёмы на каждой линейке ?
У меня были проблемы с непропаем таких ...
Теперь только пайка.
Жду перемен.
-

voxy
- Scio me nihil scire

-
- Сообщений: 1330
- Зарегистрирован: 11 фев 2012, 19:56
- Откуда: Пенза
- Благодарил (а): 472 раз.
- Поблагодарили: 80 раз.
papahen » 25 дек 2017, 14:29
voxy писал(а):
Разъёмы на каждой линейке ?
.
не. на светильниках.
линейки припаяны
89658519969 александр
is-led.ru
-

papahen
- Scio me nihil scire

-
- Сообщений: 1333
- Зарегистрирован: 03 авг 2011, 23:08
- Откуда: ижевск
- Благодарил (а): 31 раз.
- Поблагодарили: 138 раз.
-
papahen » 25 дек 2017, 15:32
Причина найдена.
Спасибо всем кто откликнулся.
Отпадывает проволочка от кристалла, вероятно после морозов -20, после чего и началась проблема.
При легком нажатии на светодиод он работает.
Тестером светодиод не прозванивается.
Весь вопрос сейчас в том, как это технически грамотно приподнести продавцу и делаются ли подобные экспертизы.
Буду благодарен за любую инфу.
Продаван с триона сейчас мажется, типа наши светодиоды с 5и летней гарантией не работают в отрицательных тампературах, хотя на сайте у них до -40 написано.
89658519969 александр
is-led.ru
- За это сообщение автора papahen поблагодарили: 2
- voxy (26 дек 2017, 14:09) • yarik (29 мар 2018, 17:58)
-

papahen
- Scio me nihil scire

-
- Сообщений: 1333
- Зарегистрирован: 03 авг 2011, 23:08
- Откуда: ижевск
- Благодарил (а): 31 раз.
- Поблагодарили: 138 раз.
-
VA » 26 дек 2017, 08:35
papahen писал(а):VA писал(а):Кристалл сгоревшего светодиода чёрный?
50/50, когда черный ,когда в обрыв.
...
Причина найдена.
...
Отпадывает проволочка от кристалла, вероятно после морозов -20, после чего и началась проблема.
При легком нажатии на светодиод он работает.
...
~ не однозначно(?)
papahen писал(а):VA писал(а):Заземление светильника - путь к чудесам и скорейшему выходу из строя...
С чего вдруг?
- опыт. Пояснить чётко пока не могу.
papahen писал(а):
Весь вопрос сейчас в том, как это технически грамотно приподнести продавцу и делаются ли подобные экспертизы.
Подобные экспертизы ?.
ledel-street-t1524.htmltopic11250.html
-
VA
- Искра знания

-
- Сообщений: 568
- Зарегистрирован: 31 янв 2016, 18:30
- Откуда: Волгоградская обл. г.Николаевск.
- Благодарил (а): 96 раз.
- Поблагодарили: 40 раз.
yarik » 13 мар 2018, 20:42
Извините встряну. А не в металлическом ли фасаде дело?
У нас бывали случаи, глючили контроллеры на бегущих строках. Задолбались менять. Оказалось у заказчика Ноль на фасаде висел.
Старинная хитрость

-

yarik
- Светодиод

-
- Сообщений: 378
- Зарегистрирован: 07 мар 2015, 17:52
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 25 раз.
- Поблагодарили: 6 раз.
-
Вернуться в Наружное освещение
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Brumor, BVlad, comrad, Светочъ, dua3, FonCvinger, Google [Bot], Google Feedfetcher, IntLight, kentik, Kodmig, Kot Begemot, kulibin, Ledsvet24, mailru, mnv, olegbr, Pavel Mirleda, ramsprint, recolt, regent, Reneo, S@shOK, skal, Stratonit, tio, voxy, Zadnitca, Пашка177, Василий177, Дмитрий Лессан, Мифодий, Яндексбот