Страница 27 из 35

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 02:58
изобретатель
0Hz_DC_only писал(а):
изобретатель писал(а):даже в таком виде в комфортных комнатных условиях все будет работать нормуль.
По ГОСТу на качество электроэнергии в бытовой электросети выбросы до 4кВ возможны. А у вас даже варистора параллельно входу или гасящим кондёрам нет.

"вы прямо из глубокого советского прошлого", когда К72П-6 на 200В держал 5-кратные перенапряжения. При капитализме никто такие запасы не делает.

изобретатель писал(а):До ампера далеко, ставлю 100-200 мф. на 150 ма.
Блин, ну перестаньте писать миллифарады рядом с миллиамперами! Если хочется букву съэкономить - мк лучше подходит.
100 мФ это бочка:
n0a271kkh.jpg

У 200Вт ЛН "Лисма" пульсации 8%, у некоторых импортных около нуля.
http://lamptest.ru/results/?base_2=on&type_2=on

Буквоед вы наш! Все поняли, что микрофарады, в нашем обществе вроде не принято в миллифарадах обозначать :)
Ну и перестаньте пугать четырьмя киловольтами! Ежели по вашему, то импортные мостики с максимальным обратным в 1000 вольт повылетали бы пачками, чтой то этого не происходит :?
О да. я из глубокого советского прошлого, повидать многое пришлось. Тем не менее могу привести пример стойкости импортных пленочников. При демонтаже ламповых армстронгов с дросселями не упускаю возможности изъять пленочные компенсационные конденсаторы. Замеры емкости показывают потерю от 5 до 30% номинала. И это за годы работы в жестоких условиях, когда каждый раз при включении светильников стартеры иногда многократно коммутируют дроссели, которые долбят электросеть импульсами самоиндукции.
Выкопанный из нафталина довод по пульсациям ЛН ничего не значит, ибо пульсации этих ламп никогда не будут равны нулю. Величина пульсаций ЛН зависит от мощности ламп, чем меньше мощность, тем больше пульсаций. Лампа от холодильника 15 ватт пульсирует заметно на глаз, более мощные практически незаметны. Однако не одно поколение выросло при таких пульсациях, которые сегодня считаются чрезмерно большими.
Кстати, стандартный расчет по методике, приведенной вадимкой не подходит, там питание идет с трансформатора, который имеет довольно низкое выходное сопротивление, нагрузка выпрямителя активная. В случае емкостного БП имеем нелинейный ограничитель тока и нелинейную нагрузку.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 03:18
0Hz_DC_only
изобретатель писал(а):Ну и перестаньте пугать четырьмя киловольтами!
Так были уже случаи сдохших кондёров на 400В в таких местах и в сети ХОРОМ дают советы ставить 630В вместо 400, MKP или X2 вместо простецкого лавсана.
Пофигист вы наш.
("Дорогая, не волнуйся, ещё ни разу не было случая, чтобы я не возвращался" - киллер жене, уходя на работу) :)

Ещё кондёры X2 сетевых фильтров от СТРАШНЫХ выбросов (не грозовых) со временем теряют ёмкость. У меня такой инвалид лежит и минимум на 2-х электронщицких форумах про это темы есть.
Причём у MKP макс. реактивная мощность и напряжение намного выше ваших красных, несертифицированных ни на что.

Прочнист писал(а):Интересно какие пульсации при этом?
марш в схемный симулятор, со своими параметрами все лично увидите.
LTspice безплатный и не сильно сложный, роликов и книжек про него много.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 06:07
Vasya0000
блин, лампа накаливания не мигает, потому что она лампа накаливания. Не успевает остыть она за милисекунды.
А диоды заметно как мигают.

Люмки с дросселем тоже мигают. Поэтому включают в цеху их так.
АВСАВСАВСАВСАВСАВС
ВСАВСАВСАВСАВСАВСА
САВСАВСАВСАВСАВСАВ

Вывод - включать диоды как люмки. Или как я предложил. Нахера электролиты?

У каждого решения своё применение. Мне не интересно в подсобки туалеты. Мне интересно - в более менее большие помещения и где ораничен бюджет. Надёжно чтобы и просто. Схему свою я конечно соберу как припрёт. Только характеристики, всякие осцилограммы, снять мне нечем.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 08:43
vtral
В цеху мало импульсных помех в сети?
Электролиты успешно глотают их, светодиоды будут живее. Нужно понимать, что для импульсов с высокой скоростью нарастания конденсатор что перемычка, т.е. нет балласта... Соответственно работать тут должен резистор во входной цепи и электролит на выходе.

Нет в этой схеме "лишних" деталей. Каждая выполняет свою важную функцию.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 10:09
изобретатель
vtral писал(а):В цеху мало импульсных помех в сети?
Электролиты успешно глотают их, светодиоды будут живее. Нужно понимать, что для импульсов с высокой скоростью нарастания конденсатор что перемычка, т.е. нет балласта... Соответственно работать тут должен резистор во входной цепи и электролит на выходе.

Нет в этой схеме "лишних" деталей. Каждая выполняет свою важную функцию.

Совершенно так, но и лишние практически не нужны. Раньше пытался ставить по выходу различные схемы защиты, трудоемко, дорого, неэффективно.
В последнее время в связи с подорожанием деталей вместо проволочного низкоомного резистора по входу применяю намотку обмоточного провода 0,08 около 1 метра, получается около 3 ом.
Хоть и небольшая, но индуктивность, при КЗ как предохранитель.
Кстати, в цеху никто и не собирается применять массу светильников с емкостными БП, слишком велика будет суммарная емкостная составляющая. Для цеха болльше подойдут низковольтный светильники с питанием по переменке, где в каждом светильнике свой выпрямитель и простейший стабилизатор, получится относительно недорого и надежно, такие решения у меня тоже есть.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:56
den737
я для защиты новой 45в ленты супрессоры в Китае купил P6KE51A

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 15:19
Прочнист
Подскажите люди добрые, о каких примерно затратах на драйвер идет речь, если выражаться в рублях за 1 ватт выходной мощности (с учетом радиодеталей и оплаты труда, если считать его наемным). То у меня себестоимость более менее нормального драйвера за 5-6 руб/Вт выходит, и закупочная на готовый драйвер примерно такая же.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 16:45
ramsprint
Подскажите, пожалуйста, был ли опыт подключения линеек на текстолите, на прямую от 220в ?

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 19:07
kulibin
Прочнист писал(а):Подскажите люди добрые, о каких примерно затратах на драйвер идет речь, если выражаться в рублях за 1 ватт выходной мощности (с учетом радиодеталей и оплаты труда, если считать его наемным). То у меня себестоимость более менее нормального драйвера за 5-6 руб/Вт выходит, и закупочная на готовый драйвер примерно такая же.


Ну, примерно так и выходит - 5-6 руб. В чем вопрос - то ? Как производители драйверов умудряются выживать ? :)

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:19
adapter
у меня себестоимость более менее нормального драйвера за 5-6 руб/Вт выходит

5-6 руб/Вт при "чёрной" схеме экономики
Минимум 10руб./ватт при "серой" схеме
15...20руб/ватт при "белой" схеме

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:39
kulibin
А поподробнее - чем отличаются эти схемы ? :)

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:25
adapter
Схемы экономики производства:
-"чёрная". это когда не регистрации, налоги и в фонды не платим, зарплата на руки
- "серая". когда есть регистрация ООО или ИП, налоги и в фонды минимум (удобно по схеме "доходы минус расходы"), зарплата на руки
- "серо-белая и пр.", есть регистрация. схема "доходы минус расходы". можно платить НДС, зарплата 30...60% белая
- "белая"- есть регистрация, схема любая, "упрощёнка" или другая,платим все налоги. зарплата 100% белая

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:38
kulibin
Да, примерно так и есть. А я думал - речь о качестве схемы, комплектующих и наличии всяких там фильтров-катушек-бусинок ферритовых.
Впору и для вашей схемы градации вводить :)

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:58
Прочнист
Блин, это у меня при черной схеме 5-6 руб выходит. Правда все фильтры, ГР, запасы нормальные. С другой стороны из Китая еще доставить нужно, импортеру с таможней свою маржу получить. Да и ЗП сейчас в Китае выросли относительно рубля.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 22:09
kulibin
Именно. Все шансы для отечественного производителя ;)