По известным и доступным к изучению нормам и правилам для жилых помещений:
Опишу принцип построения сети для многоквартирного дома.
От понижающего трансформатора в распределительный щит приходит кабель на 4 жилы = 3 фазы + нейтраль. 3 фазы отправляются на вводной автоматический выключатель после которого распределяются по автоматическим выключателям потребителей (этажные, лифты, и подобные потребители). Нейтраль крепится к медной шине. Для каждого помещения организовывается 2 независимых контура заземления - 1 для системы молниезащиты, 2 для системы электроснабжения. Провод заземления для системы электроснабжения в распределительном щите соединяется на общей шине с нейтралью (организовывается контур с короткозамкнутой нейтралью). И далее после этажных автоматов кабель на 5 или 3 провода распространяются по этажам здания. На этажах в распредщите должно быть организовано: по одному вводному автомату для каждой квартиры (на автомат приходит фаза), общая шина нейтрали и независимая обшая шина заземления, Далее после вводного автомата фаза мигрирует либо прямо в квартиру либо на группу автоматов отвечающих за розетки, свет, электроплиту и т.д. А нейтраль и заземление берется с общих этажных шин.
По моему мнению наиболее оптимальным выглядит использование в каждом "квартирном" распредщитке в роли вводного - 2х полюсного дифавтомата и на последующие группы потребителей тоже 2х или 4х полюсные диф автоматы, а заземление - отдельная независимая шина.
Простой метод проверки наличия заземления в розетке - мультиметр, переключить в режим измерения переменного напряжения, общий щуп (металлическую часть) берете в руку, а вторым щупом касаетесь провода заземления = если мультиметр показывает полный ноль без каких либо "плаваний" в показаниях - заземление однозначно есть и его можно использовать. Таким же образом можно проверить нейтраль на предмет "чистоты" от наводок.
Удачи[/quote]
Вы не совсем правы, многоквартирный дом запитывается 5ти жильным кабелем,обьединение нуля и контура заземления ТП производится в ГРЩ.