Страница 1 из 2

Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:22
zeC
Всем привет у кого есть опыт эксплуатации блоков этой фирмы в уличных условиях? Сколько живут и живут ли вообще?
Нашел интересный блок 40Вольт 1,4А думаю ставить в серию или нет, по стресстестам погоняли все в норме, защиты все срабатывают и т.д. поделись инфой

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:30
papahen
zeC писал(а):Всем привет у кого есть опыт эксплуатации блоков этой фирмы в уличных условиях? Сколько живут и живут ли вообще?
Нашел интересный блок 40Вольт 1,4А думаю ставить в серию или нет, по стресстестам погоняли все в норме, защиты все срабатывают и т.д. поделись инфой


По драйверам не знаю, но блоки питания герметичные 12вольт в рекламных конструкциях дохнут точно так же как и все остальные.
Года 1,5 уже ставлю IP20 блоки питания в герметичные распредкоробки, подыхания снизились почти до нуля.

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 19:18
zeC
Я так и хочу открытые блоки в распределительный коробки

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 10:14
MGLight
Если сети плохие, то есть не в городской черте, то большая вероятность выхода из строя, как и у большинства китайцев по входу защита слабая.
Хотя говорят последние блоки в этом плане лучше.

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 05:42
evidence
Тоже интересует вопрос их надежности в наших реалиях, так как езжу по городу и часто вижу 1-2 нерабоающих светодиодных фонаря на каждой улице.

Ставил китайские драйверы (или бп, не знаю) ) - одни светили пару месяцев, другие вот год уже светят, а есть и такие, которым 4-й год пошел, но там нагрузка минимальная, вообщем, не угадать

Обратил внимание, что у них есть линейки с 5-ти летней гарантией и с 2 или 3-х летней. Вопрос: стоят ли они своих денег с учетом наших электросетей?

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:36
Leonid06
2011_1_4-Ресурс работы серии HLG.pdf
(483.91 KIB) Скачиваний: 1406
evidence писал(а):Тоже интересует вопрос их надежности в наших реалиях, так как езжу по городу и часто вижу 1-2 нерабоающих светодиодных фонаря на каждой улице.

Ставил китайские драйверы (или бп, не знаю) ) - одни светили пару месяцев, другие вот год уже светят, а есть и такие, которым 4-й год пошел, но там нагрузка минимальная, вообщем, не угадать

Обратил внимание, что у них есть линейки с 5-ти летней гарантией и с 2 или 3-х летней. Вопрос: стоят ли они своих денег с учетом наших электросетей?

А гадать и угадывать вовсе не обязательно, всё считается. В приложенной статье типовой график по ресурсу - данные изготовителей по ресурсу по стандарту MTBF при 25градусах и 50% нагрузке.
Правда, следует отметить, что устойчивость к импульсам большой мощности по сети это отдельная песня и отдельные нормы стандартов.

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:01
evidence
Спасибо,

я так понимаю, что в России и Украине как раз и есть проблемы с импульсами, т.е. насколько я понимаю - это резкий скачек напряжения? Вот как тут быть? Может быть, ставить перед драйвером предохранитель?

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:18
adapter
Нашел интересный блок 40Вольт 1,4А

Какое входное напряжение?

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:51
Leonid06
evidence писал(а):Спасибо,

я так понимаю, что в России и Украине как раз и есть проблемы с импульсами, т.е. насколько я понимаю - это резкий скачек напряжения? Вот как тут быть? Может быть, ставить перед драйвером предохранитель?

Предохранитель горит в последнюю очередь и защищает от "пожара", больше он ни от чего не защищает. Ампер-секундная характеристика предохранителей тому подтверждение.
Защита от кратковременных перенапряжений выполняется комбинацией разрядников и варисторов на входе и, частично, интегрирующими звеньями фильтра радиопомех.
А проблемы эти повсеместные, но где-то нормы по допустимым перенапряжениям выполняются, где-то нет.

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 20:08
evidence
Т.е. вероятность 50\50, что из 20 блоков питания минвел через полгода сгорят все 20?

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:03
Leonid06
evidence писал(а):Т.е. вероятность 50\50, что из 20 блоков питания минвел через полгода сгорят все 20?

Не уверен, что правильно понял Ваш вопрос.
Если вопрос по ресурсу, то, действительно, при гарантированных производителем 300-400 тыс.часов ресурса по MTBF при температуре окружающей среды 60 градусов и 100% нагрузке расчётный ресурс около 8000 часов, т.е. 1 год непрерывной работы. В реальности в течение года зимой и летом, днём и ночью температурный режим разный и при 100% нагрузке блок может отработать и два года и три.
В то же время вывести из строя блок может один-единственный импульс перенапряжения и для работы в разных условиях при разном качестве питающей сети блоки питания делятся на классы по устойчивости к перенапряжениям. Причём внутри каждого класса они различаются по критерию устойчивости - полная работоспособность, частичная работоспособность с выходом параметров за допуски, временная неработоспособность с последующим восстановлением и т.д.
Но, как правило, потребитель редко обращает внимание на подобные характеристики. Чаще встречается упрощённое деление блоков на плохие и хорошие.

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:37
MGLight
Сгореть может любой блок, а mean well'ы очень часто выходят из строя в плохих сетях. Для этого ставиться специальная защита.
Если хотите использовать в российских условиях блоки с хорошим ресурсом, то обратите внимание на Inventronics, MOSO, Philips, для отдельных применений FSP.

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:27
VladimirSh
MGLight а можно поподробнее про специальную защиту? просто есть одно производственное предприятие с гарантированно плохой сетью, там светильники на meanwell'ах как раз из строя и выходят.

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:32
MGLight
VladimirSh писал(а):MGLight а можно поподробнее про специальную защиту? просто есть одно производственное предприятие с гарантированно плохой сетью, там светильники на meanwell'ах как раз из строя и выходят.

Пожалуйста, напишите Ваш email мне в ЛС. Вышлю Вам подробную информацию!

Re: Блоки Mean Well

СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 16:30
Grandenergoproject
Уважаемые Господа! Интересна сама тема обсуждения и доводы в ней. А также рекомендации по производителям. Разве Inventronics и Moso собираются не в Китае? Moso- самый типичный Китай. Причем, до Mean Well им очень далеко, хотя производитель на общем фоне не плохой. Достаточно съездить на завод Moso и Mean Well и сравнить технологические процессы и уровень автоматизации. Нужно просто при выборе драйвера, оговаривать с производителем регион применения. Если производитель профессиональный, то он закажет у Mean Well, Moso, Inventronics, не важно, у кого, драйвер адаптированный именно для этого региона. Производители драйверов отлично знают, куда какой драйвер подойдет лучше всего. Драйверы Mean Well по соотношению цена/ качество вполне даже можно назвать золотой серединой. особенно для высокомощной диммируемой светотехники. Мы их поставляли в разные страны. Просто при заказе продукции следует уточнить производителю, что страна применения- Россия и весь вопрос. Года полтора назад мы оборудовали клиенту склад 200 ваттными диммируемыми драйверами Mean Well в Камбодже!!!! Где скачки просто зашкаливают. За это время заменили всего один колокол. В принципе, все вышеперечисленные марки примерно равноценны по качеству. Moso из них самая дешевая по цене, что не значит, самая плохая. Просто самая менее раскрученная. Жаль, только что нет специальных линеек с высокой степенью IP, как круглые блоки Mean Well и Invent. То же самое и с блоками Philips. Мы попадали один раз на то, что заказали, вроде бы, офисные панели 600х 600, укомплектованные диодами и драйверами Philips. В шоу- руме смотрел на панель через телефон, все ок. Хорошо, что при отгрузке поставки достал одну панель и снова проверил. Мерцание зашкаливает. Наехали на производителя, они нам ответили, что "вы жа сами не уточнили, с flickering или без". Сроки были сжатые, ждать замены драйверов было некогда. И они нам сами, вручную впаяли в драйвер какой- то элемент стоимостью $ 0,05. И весь вопрос. За вечер перепаяли весь контейнер. Нужно просто четко ставить задачу. На температуру драйверы что Mean Well, что Moso, что Inventronics реагируют отлично. Если заказываешь IP 67- 68, до -40- 50 градусов работают. Замеряли в термокамере, кстати, даже не раз.