Norman писал(а):Продолжение триллера и хэппи-энд!
В общем, при замере напряжения в щитке на фазах было обнаружено следующее: 239В 241В 243В, светильники были подключены к фазе 243В. Так вот на этой фазе наблюдается резкое кратковременное падение (вчера было 5 секунд через 10с, сегодня 5с через 1 минуту) до 239В и именно в этот период драйвер и начинает жужжать. На остальных фазах такого не наблюдается. Перекинул питание на фазу 239В и тишина...
Теперь мучает другой вопрос. Кабель у меня от ТПшки свой, на нем больше никого нет. От чего скачки или помехи? И что может так влиять на драйвер?
Смотреть надо что за трансформатор в ТП, если есть РПН (авт. регулирование напряжения), то могут обмотки тр-ра в ТП помехи давать. Или если Блок конденсаторв (мало вероятно) регулирует напряжение, то тоже воможно. А лучше не загружаться этой проблемой, т.к. энергетики ничего не будут делать
Скорее всего на трансформаторе при переключении на другую обмотку при регулировании и идет наводка. 243 для ТП это уже большое напряжение.