adapter писал(а):В 2003 году, по заказу владельца гостиницы в Горном Алтае, я сделал разработку:
Гостиница находилась высоко в горах и ЛЭП отсутствовала.
Требовалось, при аварии дизельного генератора, с помощью электронагревателей
обеспечить освещением и теплом гостиницу на время ремонта генератора (до 12часов).
Для создания резервной сети понадобилось:
- аккумуляторов +12V 150А/час -18шт.
- зарядных устройств ~220V/+13,8V(+14,6V) 15A - 18шт.
- байпас -1шт.
Аккумуляторы все включены последовательно.
Одно зарядное устройство включено параллельно каждой батарее.
Максимальная мощноcть резервной сети равна примерно 34kW.
Что то, не так:
34квт/220в=155ампер, при таком токе и 20минут батарея не выдержит, а требуется 12часов