Транзистор и арлайт - одна группа ?
Мы поняли про токовый БП. Но вот в чем бред получается:
Драйвер - один ток для разных напряжений - в определенных пределах.
БП - одно напряжение для разной нагрузки. От 0 до "макс".
"Токовый БП" - под строго определенную длину ленты.
К примеру - самая "дешевая" лента на 5050 - 330р/м.
Либо мы должны подключить все 5 метров, чтобы для нее подошел токовый БП, либо должны высчитать и подобрать "драйвер" под конкретную длину.
Хотим подключить метр - один драйвер, хотим подключить 3м - другой драйвер, хотим 5 - третий.
Первое - при этом полностью теряется возможность максимально-простого диммирования ШИМом, раз БП токовый.
Второе - единственный(*) ТОКОВЫЙ БП, который предлагает транзистор - на 3А, т.е. меньше чем 5метровую ленту мы подключать не можем - сгорит. Понизить ток - опять же не можем - БП токовый.
Кроме этого единственного(*) токового БП транзистор для этих же самых токовых лент предлагает БП с регулировкой НАПРЯЖЕНИЯ.
Как мы здесь неоднократно говорили - вариант с "не токовым БП"(***) - идеальный для лент "куски по 3 диода + резистор", даже если вместо резистора будет нулевка.
_________
* - на самом деле их 2 - для лент на 12В или 24В
*** - даже не знаю как его теперь правильно назвать, ведь термин "БП" поймут уже неоднозначно.
alex187 писал(а):Когда я собирал потолок - а это сотни метров - на 12 Вольтовой схеме - у меня от блоков питания шел провод длиной 8 метров и 4 мм2 толщиной. Блок питания на 600 Вт был как сварочный аппарат. Когда горе монтажники запихивали все в маленькую нишу - требование заказчика - так сверкнуло - еле потушили.
Блок питания не далее 2-х метров. По токовой схеме и 100 метров не предел.
Одинаковую яркость можно получить и в одном месте и через 50 - 100 метров = сила тока в цепи одинакова. Регулировать проще.
Минусы - некоторые расчеты и немного не удобный монтаж. Но нет токосбивающих резюков которые нехило греются однако!
Что за бред, простите ? Где в десяти параллельных группах (берем 1метр "токовой" ленты 5050) одинаковая сила тока ? Берем 5 метров - 50 параллельных групп.
Сила тока будет одинакова только на через контакты "+" и "-" - где цепь БП замкнется. Если брать "токовый БП" на 3А, то эти 3А распределятся по 50-ти группам. И ток через эти группы будет зависеть от мест подключения питающих проводов.
Если ты 5 метров подключишь посередине, то на концах у тебя всё равно будет меньше напряжение, и от резисторов это не зависит - будут играть роль дорожки на ленте.