какой кабель выбрать для подсоединения светильника на столбе

Использование светодиодных светильников в наружной подсветке зданий и сооружений

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение BVlad » 11 июл 2018, 11:48

Lopar писал(а):А чем плох ВВГнг или ВБбШв
оба вроде ориентированы для улицы и имеют УФ стойкость изоляции...

ВВГ жесткий. Использовать его как выводной кабель из светильника практически не возможно.
Во первых сальник его плохо обжимает, добиться герметичности проблемотично.
Во вторых в силу своей жесткости он легко этот самый сальник выломать может при монтаже, в особенности если сальник пластиковый, или поверхность куда он крепится пластиковая, та же торцевая заглушка.
Бессонов Владимир
+79057749894
www.technoleds.ru
BVlad
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1461
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10
Откуда: Серпухов
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 95 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение Lopar » 11 июл 2018, 13:06

Согласен со всеми замечаниями.
Но ведь прокладка предвидится стационарная, соответственно зафиксировать кабель не должно быть проблемой, так же как и ввести в распредкоробку и зафиксировать. Да, конструкция будет несъёмной...
Lopar
Светодиод
Светодиод
 
Сообщений: 255
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 15:17
Откуда: Киев
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение kulibin » 11 июл 2018, 20:21

Да его даже паять к плате проблематично. Чуток монтажник паяльник недодержал - и соединение сыграет при вибрации. При сгибании будет остаточное напряжение. Или сам отвалится - или еще и дорожку с собой оторвет.
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 19135
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 60 раз.
Поблагодарили: 1045 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение BVlad » 12 июл 2018, 12:29

Речь ведь идет о выводном кабеле из светильника. Я вообще с трудом себе представляю пайку ВВГ, даже сечением 1,5 на плату. Зачем все это? ВВГ для прокладки проводки предназначен.
Бессонов Владимир
+79057749894
www.technoleds.ru
BVlad
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1461
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10
Откуда: Серпухов
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 95 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение Lopar » 12 июл 2018, 12:54

Прошу извинить, расценил именно как подводной к распредкоробке/скрутке с проводом самого светильника, но никак не от коробки к плате светильника. Поэтому и предложил данный тип кабеля.
Lopar
Светодиод
Светодиод
 
Сообщений: 255
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 15:17
Откуда: Киев
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение kulibin » 12 июл 2018, 15:17

Ну так проблема внешнего провода обычно актуальна при выносном драйвере, провод которого уходит в гермоввод к диодам. Провод от светильника в сеть особого значения не имеет, он обычно внутри консоли, так что ему ни влага ни УФ не страшны.
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 19135
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 60 раз.
Поблагодарили: 1045 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение yarik » 13 июл 2018, 16:42

А что скажите про LAPP KABEL X05VV-F 3х1.5 ?
Аватар пользователя
yarik
Светодиод
Светодиод
 
Сообщений: 377
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 17:52
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение Aleksandr_A » 13 июл 2018, 18:20

пркс
Велед.рф светодиодные комплектующие
Aleksandr_A
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2779
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 00:57
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 100 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение Kompozit » 10 дек 2018, 14:23

Советую H07RN-F. Дорогой (дороже КГ), но прекрасно чистится и в резиновой изоляции (подходит для использования в светильниках уличного освещения).
Kompozit
Светлячок
Светлячок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 09:50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение Светочъ » 10 дек 2018, 14:45

Kompozit писал(а):Советую H07RN-F. Дорогой (дороже КГ), но прекрасно чистится и в резиновой изоляции (подходит для использования в светильниках уличного освещения).


Диаметр большой - 10,7мм.(H07RN-F 3G1) :(
http://www.newener.ru
Skype: logvlad2
newener(собака)yandex.ru
Аватар пользователя
Светочъ
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5506
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
Откуда: Набережные Челны
Благодарил (а): 136 раз.
Поблагодарили: 187 раз.

Пред.

Вернуться в Наружное освещение

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: БелСвет, AaronTot, alex_qwerty, Alexa [Bot], Andreykins, Baikal, Bing [Bot], Brumor, BVlad, ceilingman, СергейТехноплаза, comrad, Светочъ, ekssist, esvetilnik.ru, FaydenPt, Gench, Google [Bot], Google Feedfetcher, ivanko, kulibin, LE, Ledsvet24, mailru, Majestic-12 [Bot], MSG, Nameless, olegbr, Олег64, pavel87, Pensioner, Proffsvet, projector499, regent, ShandonRike, SuperDok, TD_Elura, Tricolor, Vatra, Vladimir-city, voxy, Zadnitca, zQ, Пашка177, Данил, Игорь Владимирович, энергосбережение19, Яндексбот