какой кабель выбрать для подсоединения светильника на столбе

Использование светодиодных светильников в наружной подсветке зданий и сооружений

какой кабель выбрать для подсоединения светильника на столбе

Сообщение super_puper » 06 июл 2018, 14:39

кабель будет идти от светильника до монтажной коробки на столбе, нужно чтоб очень много лет работал под солнцем и морозами и жары.
кг или ввг? или какой другой? думал ввг 2-одножильных использовать чтоб побольше изоляции было но боюсь что он не гибкий будет и сломается или при монтаже или от ветра? а кг гибкий но резина выдержет ли такие условия? и нет его одножильного а при разединении и зачиске резина часто скипается с соседней жилой и оголяет ее при зачистке.. :mrgreen:
super_puper
Прожектор
Прожектор
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 00:56
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение skal » 06 июл 2018, 16:07

я бы кгхл использовал, просто нормальный инструмент для зачистки использовать нужно.
Аватар пользователя
skal
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 577
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 17:11
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение kulibin » 06 июл 2018, 22:30

КГ через 2-3 года развалится. Все используют ПВС либо аналог в силиконе, если бюджет позволяет.
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 18886
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 997 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение skal » 09 июл 2018, 15:13

kulibin писал(а):КГ через 2-3 года развалится. Все используют ПВС либо аналог в силиконе, если бюджет позволяет.

Да ладно?

Силикон дорого, 5 лет гарантии оба простоят.

Первое что нашел гугл.)))

Что лучше применять, ПВС или КГ, для уличного монтажа проводки?
Провод ПВС хорошо выдерживает механические нагрузки, но его изоляция и оболочка, изготовленные из полимерного ПВХ-пластиката, плохо справляются с пониженными и повышенными длительно воздействующими температурами они попросту растрескиваются и лопаются.

Напротив, резина изоляции и оболочки марки КГ, особенно в ее хладостойком исполнении (до -60 °С, маркируется индексом «ХЛ»), отличаются хорошей сопротивляемостью к коррозионному влиянию окружающей среды, не боятся низких и высоких температур, а также их резких перепадов. Поэтому, если выбирать для уличной прокладки между ПВС или КГ-ХЛ, то рациональнее остановиться на второй марке.
Аватар пользователя
skal
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 577
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 17:11
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение kulibin » 09 июл 2018, 19:40

Мы делали уличники с КГ в 13 году. Тысячи 2 или 3 сделали. Хотели ж все по ГОСТУ - был наружный провод, нельзя ПВС использовать. Примерно через два года пошли отказы - КГ растрескивался, влага попадала в матрицу или на драйвер - и бабах. Встало это очень дорого. Решили вопрос тем, что изменили конструкцию и убрали наружный провод совсем. Но о КГ я теперь вспоминаю только матом.
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 18886
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 997 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение Aleksandr_A » 09 июл 2018, 20:19

super_puper писал(а):кабель будет идти от светильника до монтажной коробки на столбе....



Откуда такое ноу-хау.


Коробка должна быть на(в) светильнике. На столб все стандартно.
Велед.рф светодиодные комплектующие
Aleksandr_A
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2612
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 00:57
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 94 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение BVlad » 10 июл 2018, 12:04

ПВС для улицы не камильфо через год-два дубеет, КГ разваливается, то же есть отрицательный опыт. Мы используем силиконовый. 3х0.75 стоит 78 рублей метр. Если светильник у вас не сверхбюджетный, то увеличение цены на 50-60 рублей роли не играет великой.
Бессонов Владимир
+79057749894
www.technoleds.ru
BVlad
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1301
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10
Откуда: Серпухов
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 87 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение super_puper » 10 июл 2018, 12:49

BVlad писал(а):ПВС для улицы не камильфо через год-два дубеет, КГ разваливается, то же есть отрицательный опыт. Мы используем силиконовый. 3х0.75 стоит 78 рублей метр. Если светильник у вас не сверхбюджетный, то увеличение цены на 50-60 рублей роли не играет великой.

подскажите точнее марку кабеля, посмотрел у вас на сайте светильники у вас кабель прям на свету может от света пвс дубеет? а если я его из светильника сразу в гофру то будет норм?
super_puper
Прожектор
Прожектор
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 00:56
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение BVlad » 10 июл 2018, 14:09

SiHF 3G0.75 Helukabel
Бессонов Владимир
+79057749894
www.technoleds.ru
BVlad
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1301
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10
Откуда: Серпухов
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 87 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение Светочъ » 10 июл 2018, 14:24

BVlad писал(а):SiHF 3G0.75 Helukabel


Название фирмы прям для России. :lol:
http://www.newener.ru
Skype: logvlad2
newener(собака)yandex.ru
Аватар пользователя
Светочъ
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5385
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
Откуда: Набережные Челны
Благодарил (а): 136 раз.
Поблагодарили: 180 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение BVlad » 10 июл 2018, 14:27

Светочъ писал(а):
BVlad писал(а):SiHF 3G0.75 Helukabel


Название фирмы прям для России. :lol:[/quote
На качестве не отражается :) Но работать с ним надо осторожно. Механически изоляция слабее чем у ПВС.
Бессонов Владимир
+79057749894
www.technoleds.ru
BVlad
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1301
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10
Откуда: Серпухов
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 87 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение kulibin » 10 июл 2018, 15:52

ПВС да, дубеет, но если он неподвижен - это не критично. Нагрузки то на него нету. Зато хоть не трескается.
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 18886
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 997 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение Lopar » 10 июл 2018, 19:02

А чем плох ВВГнг или ВБбШв
оба вроде ориентированы для улицы и имеют УФ стойкость изоляции...
Lopar
Светодиод
Светодиод
 
Сообщений: 250
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 15:17
Откуда: Киев
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение super_puper » 10 июл 2018, 22:18

взял в леруа кг 2*1 по 28р, с виду качественее чем кг 2на1.5 в планете электрики в котором спеклись две жилы так что не разделить
super_puper
Прожектор
Прожектор
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 00:56
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

Сообщение kulibin » 11 июл 2018, 10:14

Lopar писал(а):А чем плох ВВГнг или ВБбШв
оба вроде ориентированы для улицы и имеют УФ стойкость изоляции...


Они от полутора квадратов начинаются емнип, да и жесткие.
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 18886
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 997 раз.

След.

Вернуться в Наружное освещение

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ale2, Aleksandr_A, alex_qwerty, Alexa [Bot], alisonya, Andrey54, Antoxa, Axella, b00gieman, Bing [Bot], Bobka, Brumor, BVlad, сергей315, comrad, Светочъ, danic8560, DNL, ekssist, Fitolight, FLAGG, georg750, George, Google [Bot], Google Feedfetcher, gora, hasan99, Holyman09, igorynus, Inessa, ivanjiang, ivanko, kislovsky, LE, LED-MO, LED78, Ledsvet2017, LESSAN, Lexako, LGT, Litesvet.ru, Lopar, mailru, Majestic-12 [Bot], Michail, MYaroA, nik0954, olegbr, Pavel Mirleda, pcprofiles, Proffsvet, projector499, Reneo, s5irit, sergei28, sibec, skal, Solar54, Svetlab, VA, VelvaS, Vladimir-city, VladLed, vovansk, vvv, Zaur, zirconvz, zQ, Пашка177, Вадим Нитроник, ИсточникСвета, энергосбережение19, ЭТИС, Яндексбот


cron