Коллеги, а подскажите, есть ли модуль грозозащиты? Если да, предложите.
Или блок высотой ДО 31мм включительно 700 mA, 60 W
есть ли модуль грозозащиты?
adapter писал(а):Грозоразрядник, громоотвод, молниеприёмник с заземлением-это скорее инженерно-строительное сооружение.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)-это электронное устройство.
УЗИПы имеются для воздушных линий, для вводных электрощитов, для внешней защиты блока питания или для встроенной защиты.
УЗИПы бывают поглощающего типа на варисторах, газоразрядниках или комбинированных на варистор+газоразрядник.
Также имеются УЗИПы с расцепителем (выключателем) нагрузки.
Применение варисторов и газоразрядников без расцепителя (выключателя), при мощном импульсе перенапряжения,
приводит к разрушению маломощных варисторов и газоразрядников, или старению мощных.
Для защиты варисторов и газоразрядников от разрушения, или в качестве расцепителей, применяются
самовосстанавливающиеся (СВП) предохранители для переменного тока серии LBLV, LVR,FRV,TR и др.
В качестве недорогих УЗИП применяются комбинированные устройства варистор+СВП в одном корпусе с двумя или тремя электродами.
Имеются комбинированные УЗИПы в составе газоразрядник+СВП, варисторы+СВП, дроссели, конденсаторы, выключатели на транзисторах
IGBT или MOSFET, или на симисторах.
VelvaS писал(а):Коллеги, а подскажите, есть ли модуль грозозащиты? Если да, предложите.
Или блок высотой ДО 31мм включительно 700 mA, 60 W
BVlad писал(а):Неделю назад на одном из наших объектов молния лупанула в ТП. Что там строители намудрили с молниеотводом не знаю, но результат очень печальный. Все что в это время работало вышибло наглухо. Снесло всю систему безопасности здания, кухонное оборудование, автоматику вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, светильники ну и так по мелочи несколько телефонов которые на зарядке стояли и десятка два телевизоров в номерах.
Вчера привезли нам светильники на ремонт. В армстронгах снесло только драйвера, нагрузка живая. Драйвера Аргос, обычные офисники. В прожекторах убились и драйвера и в ряде случаев нагрузка, драйвера в основном РД и частично Аргос. АС модули Эфестовские в ЖКХ вынесло так что пробои на корпус видно. Так что против лома приема нет. Если уж даст прямой разряд, ни что не спасет. И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.
BVlad писал(а): И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.
Pavel Mirleda писал(а):BVlad писал(а):Неделю назад на одном из наших объектов молния лупанула в ТП. Что там строители намудрили с молниеотводом не знаю, но результат очень печальный. Все что в это время работало вышибло наглухо. Снесло всю систему безопасности здания, кухонное оборудование, автоматику вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, светильники ну и так по мелочи несколько телефонов которые на зарядке стояли и десятка два телевизоров в номерах.
Вчера привезли нам светильники на ремонт. В армстронгах снесло только драйвера, нагрузка живая. Драйвера Аргос, обычные офисники. В прожекторах убились и драйвера и в ряде случаев нагрузка, драйвера в основном РД и частично Аргос. АС модули Эфестовские в ЖКХ вынесло так что пробои на корпус видно. Так что против лома приема нет. Если уж даст прямой разряд, ни что не спасет. И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.
А отдельные блоки защиты не стояли ?
kulibin писал(а):BVlad писал(а): И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.
Ну, какая в РД грозозащита, варистор на входе и узел защиты от перенапряжения. От молнии не спасет в любом случае. Другое дело, что интересно посмотреть - что именно в РД-шках померло. Присылай, посмотрим.
молния лупанула в ТП
BVlad писал(а):Pavel Mirleda писал(а):BVlad писал(а):Неделю назад на одном из наших объектов молния лупанула в ТП. Что там строители намудрили с молниеотводом не знаю, но результат очень печальный. Все что в это время работало вышибло наглухо. Снесло всю систему безопасности здания, кухонное оборудование, автоматику вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, светильники ну и так по мелочи несколько телефонов которые на зарядке стояли и десятка два телевизоров в номерах.
Вчера привезли нам светильники на ремонт. В армстронгах снесло только драйвера, нагрузка живая. Драйвера Аргос, обычные офисники. В прожекторах убились и драйвера и в ряде случаев нагрузка, драйвера в основном РД и частично Аргос. АС модули Эфестовские в ЖКХ вынесло так что пробои на корпус видно. Так что против лома приема нет. Если уж даст прямой разряд, ни что не спасет. И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.
А отдельные блоки защиты не стояли ?
Для светильников которые внутри здания? Это уже маразмом попахивает
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BVlad, Corroner, Светочъ, Google [Bot], Google Feedfetcher, mailru, Majestic-12 [Bot], Мифодий, Яндексбот