Светочъ писал(а):Я могу сказать по PLP60-24, из 200 штук полученых от Компэл, 43 штуки не Проходили по выходному напряжению, которое составляло менее 24 вольт и соответственно не могли обеспечить заявленный в даташите ток. Пришлось самому перенастраивать выходной делитель напряжения. для того, чтобы ограничение тока пришло в норму. Налицо отсутствие выходного контроля у производителя. У вас драйвера собраны по той же схемотехнике и это не отказ, а брак производителя, который проще исправить, чем заморачиваться с возвратом.
PLP60-24, из 200 штук полученых от Компэл, 43 штуки не Проходили по выходному напряжению
vla396 писал(а):PLP60-24, из 200 штук полученых от Компэл, 43 штуки не Проходили по выходному напряжению
У меня нет оснований Вам не доверять,может партия такая была.Мы закупаем PLN 100-20,100-36,60-36 несколько лет и большими партиями.
Всегда было всё ОК,из нескольких сотен один мог попасться с заниженными параметрами.Если заявлено 36,то 36 и есть.Брака практически нет.
Так что мне честно говоря непонятно такое количество брака в PLP60-24 ибо источники однотипные.
По току мы естественно ограничиваем,что бы не было деградации светодиодов.Потенциометрами всё прекрасно регулируется.
Светочъ писал(а):
Вполне возможно, что вы использовали драйвера не на крайней границе максимального напряжения. Я использовал PLP60-24 для запитки матриц Бриджелюкс с типовым напряжением 23.6-24 вольта.
Proizvoditel писал(а):Честно мне глубоко фиолетово китайское творчество, поскольку для своих нужд разрабатываем сами, всегда делаем запас по напряжению 3 - 5 В, чтобы не думать о биновке светодиодов по напряжению, сильно облегчает жизнь.
Proizvoditel писал(а):Честно мне глубоко фиолетово китайское творчество, поскольку для своих нужд разрабатываем сами, всегда делаем запас по напряжению 3 - 5 В, чтобы не думать о биновке светодиодов по напряжению, сильно облегчает жизнь.
Proizvoditel писал(а):Совершенно верно, да китайцы и кое что неплохо делают.
aam писал(а):Всем привет!
Кто-нибудь потрошил блоки питания Arlight? На этом форуме нашел схему 6 Вт БП post27455.html?hilit=Arlight#p27455
Не впечатляет как-то. Сам уже юзаю 2 БП этой фирмы - один токовый, 2-й на 12В, но они залитые и разобрать не выйдет (висят в ванне).
Интересуют токовые БП 350 мА 12-25 Вт, например, такие: ARPJ-LAPE36350 (12W, 350mA, PFC), ARPJ-LAPE72350 (25W, 350mA, PFC).
В ДШ есть структурная схема, но все же интересно как там сделана ОС (на сдвоенном ОУ и ИОН или на транзисторе как в приведенной теме) и на какой МС сам инвертор? Вообще мне надо 3 БП для светильников в коридор, а свет там не очень по долгу горит. А самому паять БП влом. Но все же интересно. Так, я хочу светодиоды XT-E включить не на стандартном токе 350 мА, а на токе 500 мА, перепаяв резисторы делителя ИОН (если он там есть конечно ). Еще может придется заменить диод выпрямителя...
Вернуться в Питание и подключение светодиодов
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BVlad, Светочъ, Google [Bot], mailru, Majestic-12 [Bot], Яндексбот