Proizvoditel писал(а):Сдается, что все активные участники этого обсуждения вообще ни одного корректора мощности сами не сделали. Про кпд полный бред, про потери я уже писал. Самая эффективная фильтрация 100 Гц именно в двухкаскадных схемах с активным корректором . Для примера - реальный драйвер 100 Вт,1,4 А . Выходное напряжение корректора - 390 В. Пульсации напряжения для емкости 47 мкФх450В - 20В амплитудное. , которое затем фильтруется выходным конденсатором источника тока - 220мкФх100 В, Пульсации на выходе меньше 1В. И не надо на выходе ставить батарею из гигантских конденсаторов, от которых не очень много толку. Да, и коэф мощности 0,98, но это уже побочный эффект
Понятно, что любой пост---ИМХО писавшего
,
Про всех "участников этого обсуждения" не скажу, но один----обвиняющий других, видно и с паяльником не дружен, с приборами не знаком, а о существовании МЕТОДИК измерений, даже в нете не читал!!!
На мой, "глас вопиющего в пустыне", кто как и чем измеряет ККМ, полная тишина
, зато цифирок 99,ХХ%-полно
(совсем малость - утрирую) , ка-же вы их измерили?
Итак, даю простую методу проверенную при создании ККМ, для индукционной установки в 100квт (500КВАР)
Подключаете к трехфазной сети, звездой, три источника с ККМ.
Измеряете интеграл тока (истинное действующее значение тока) в нулевом проводе и в любом фазном.
Вычитаете из единицы, частное ---тока в нулевом проводе деленного на 3, на ток любой фазы
и расскажите мне про 0,98-0,999
Надеюсь, не слишком сложно?
ЗЫ, кто владеет симуляторами и решит проверить, не забывайте о паразитных элементах...
ЗЫ:ЗЫ:
Для решивших проверить-измерить, и не имеющих 10килобаксовых приборов, умеющих правильно мерить "интеграл тока (истинное действующее значение тока)" в широком диапазоне частот (минимум до мегагерца), подсказываю простую методику:
Подбираете безъиндукционный резистор, включенный в нуль или фазу, чтобы он нагревался минимум до 100С, рядом с ним второй резистор (той же мощности и типа) от постоянного тока, нагретый до тех-же 100С, вычисляете мощность второго.
Потом эту мощность, делите на номинал первого, квадратный корень из результата, будет значением тока.
Этой методой, пользовался больше десятка лет, для измерения КПД ИИП.
Правда в отличии от некоторых, не получалось КПД, больше 90-120%