Страница 3 из 4

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 16:54
tag
И цена за 4 штуки. И где-то еще видел. И от батареек уже полгода у меня работают :)

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 17:40
dgezva
tag писал(а):И цена за 4 штуки. И где-то еще видел. И от батареек уже полгода у меня работают :)

(нудно) Цена - за три штуки.
Я к батарейкам питаю, в некотором смысле, неприязнь - по закону подлости они сдыхают в самый неподходящий момент. Хотя, конечно же, нельзя не согласиться с тем, что в случае с подсветкой в шкафу - вряд ли это может быть критично.

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 03:25
butusovvv
Пока модерировался мой вопрос ответ действительно нашелся.

Конденсатор 0,47 на 680v , параллельно ему резистор 1Мом и последовательно с ним резистор 30 Ом.
Все это параллельно блоку питания диодной ленты.
Сегодня утром спаял и гонял весь день - схема хорошо решила проблему и не греется.

На счет датчика в шкафу - это надежно работает.
Люди хотят "умную" мебель , в след за остальными "умными " девайсами.
Что бы открывая дверь шкафа, он "служил" хозяину и если хозяин отошел в сторону примерить одежду - шкаф погас.
Когда хозяин подошел примерить другую вещь, шкаф вновь осветил ему ассортимент для выбора. ::D
Сам иногда фигею, как обосновано. :)

Профессионализм обязывает относиться к клиенту с пониманием и смиренно выполнять его желания (по возможности) .
Ведь клиент - двигатель прогресса. ::D

Извиняюсь за "примитивность" , но нужно время, чтобы глубже разобраться в смежных областях. :)
А тут за выходные надо было решить вопрос.

За то, посмотрев форум, стало понятно как сделать добротное светодиодное освещение в распиловочном цехе. ::D

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 03:50
dgezva
butusovvv писал(а):Профессионализм обязывает относиться к клиенту с пониманием и смиренно выполнять его желания (по возможности) .
Ведь клиент - двигатель прогресса. ::D

Вот уж с чем точно нечего спорить..
Что бы открывая дверь шкафа, он "служил" хозяину и если хозяин отошел в сторону примерить одежду - шкаф погас.

Это самопальный датчик? Обычно датчики включают нагрузку на некоторое время.

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 04:06
butusovvv
Датчики штатные, "магазинные".
Их целых три - на левую сторону шкафа, на правую и на угловую секцию.
Зеркал на дверях нет, они в коридоре.
А долго светящийся шкаф мешает утром спать супруге, КОГДА СУПРУГ СОБИРАЕТСЯ НА ГОС. СЛУЖБУ. :)
По этой причине галогенные лампы козырька шкафа были исключены из цепи, где выполняли, по совместительству, функцию шунта.
Э как все не просто. ::D

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 23:10
VokaS
Интересный вопрос про реальное потребление датчиков движения.
Проверил недавно ток потребления двух ИЭКовских датчиков движения:
ДД 009 Изображение , ДД 024 Изображение
Тестер показал 21,5 мА, при 220 В получается 4,73 Вт (ток одинаковый при срабатывании и при режиме ожидания). Не поверил цифровому тестеру - проверил стрелочным микроамперметром. Ток также, показал около 22 мА.
В паспорте заявлено: потребление при срабатывании 0,45 Вт.
Это ошибочка русско-китайского ИЭКа, или это сделано специально, чтобы народ брал такие ДД бездумно :?: :?

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 13:55
soyer
VokaS писал(а):Интересный вопрос про реальное потребление датчиков движения.Это ошибочка русско-китайского ИЭКа, или это сделано специально, чтобы народ брал такие ДД бездумно :?: :?

Питание от сети в них организовано через конденсатор. Может с активными/реактивными мощностями припарились и 0,45 Вт честная активная мощность. :)

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 16:38
nae
Стрелочным амперметром ощупывать цепь переменного тока не очень информативно... вот осциллографом самое то!

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 01:28
vadimka
Я померил подобный датчик движения своим измерителем. Он выдал : ток - 23 мА, напряжение - 231 Вольт , косинус фи 0,1 -0.09 и мощность 0,56 Ватт. Так что в принципе не сильно и врут :)

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 01:39
VokaS
Опять косинусы. Так обычный счетчик электрической энергии все равно посчитает 4,5 Вт. Правильно?
А если реально даже счетчик не сосчитает эти 4,5 Вт, то тогда хотя бы все приборы освещения надо переводить на блоки питания с гасящими кондёрами. Счетчики, вообще, не будут мотать!

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 01:52
vadimka
Это я не высчитывал, а просто считал показания с такого устройства
Изображение

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 02:02
VokaS
Я пытался считать с МастерКитовского измерителя электрической энергии MT4011. Но он не показал мощности. Его порог - меньше 2 Вт не показывает. По-моему, он и на чуть бОльших мощностях врёт.

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 02:32
vadimka
Я почитал инструкцию. Там говорится что до 1 Ватта могут быть погрешности в сторону ХЗ ::D . Если больше идет погрешность 3% с градацией в 0,001 Ватт. Решил его на**бать. Включил параллельно лампу, померял, потом его отключил - еще раз померял. В принципе примерно тоже самое. Около 0,5 Ватт. Еще прикольно, лампа - транс с галогенкой на 12 Вольт. Выключатель - только для лампочки. Транс вхолостую хавает 6 мА с мощностью 0,45 Ватт и косинусом 0,3. С лампочкой 25, 5 Ватт и косинус 0,99

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 03:28
dgezva
vadimka писал(а):Я почитал инструкцию. Там говорится что до 1 Ватта могут быть погрешности в сторону ХЗ ::D . Если больше идет погрешность 3% с градацией в 0,001 Ватт. Решил его на**бать. Включил параллельно лампу, померял, потом его отключил - еще раз померял. В принципе примерно тоже самое. Около 0,5 Ватт. Еще прикольно, лампа - транс с галогенкой на 12 Вольт. Выключатель - только для лампочки. Транс вхолостую хавает 6 мА с мощностью 0,45 Ватт и косинусом 0,3. С лампочкой 25, 5 Ватт и косинус 0,99

Твоя железка еще и косинус показывает?

Re: Датчики движения

СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 01:13
vadimka
Косинус, плюс при введении тарифа, в том числе дневного - ночного может это все перевести в бабки и вести журнал в течении семи месяцев. Может и еще что, сильно не вникал