Страница 3 из 7

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 10:53
vadimka
Кабель для ИКМ -15, Ну и соотвесстенно через 6 км регенаторы.З защитой,все как положено.Если честно, это была моя любимая система. Я к них ни кого не подпускал. Позвони домой,я приеду

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:20
MGLight
vtral писал(а):
Причем за 10 баксов. Фантастика? Думаю обыкновенный лохотрон. Такую сумму за надежду заплатят многие жадные, без мозгов люди. Даже если в коробочке будет себестоимость 1 бакс. Все ради маржи. Вариант беспроигрышный. Такие методы работают постоянно, лохи остаются лохами, на то они и лохи. Лох - легковерный неграмотный крестьянин.
Сожалею только об одном, находятся люди, паразитирующие на жадных лохах. По мне это то же самое, что издеваться над малыми детьми. Только к распространителям наркотиков отношусь хуже.

Окей, прощу прощения, за неточную формулировку про прямое попадание молнии.
Видимо не все понимают, что имелось ввиду.
Для людей не в теме: имелся ввиду непосредственный удар молнии в наружную цепь. В результате образуется импульс напряжения вследствие протекания большого тока разряда в наружной цепи и цепи заземления.
Далее Вы что защищать собираетесь? уличный светильник или промышленное оборудование?
Устройство защиты про которое я писал является вторичной защитой от грозовых импульсов. Не первичной, как молниезащитная система!

Теперь про Лохов. Если вы предлагаете ставить на каждый светильник заземление и первичную систему молниезащиты, то это, конечно, ни разу не тупое предложение. А теперь вопрос, почему в большинстве европейских светильников производители не стесняются ставить дополнительную защиту? Ах да, они же не проконсультировались с Вами.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:08
adapter
Устройство защиты про которое я писал является вторичной защитой от грозовых импульсов.
Не первичной, как молниезащитная система

Техника и наука требует точных терминов и определений.
primenenie.pdf
(223.61 KIB) Скачиваний: 523

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:11
vadimka
Да,они есть. Вот только толку от них. У меня в Германии на каждом большом здании полно натыканы на крыше громоотводов. Но если молния попадает туда...Всей аппаратуре в доме приходит 3,14здец
ЗЫ Мне так не везло,но моей экс раз влетело

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:16
adapter
Оборудование молниезащиты повержено старению и разрушению.
К примеру:
Заземление имеет такой нормируемый параметр, как сопротивление заземления.
Сопротивление заземления может иметь разные значение для различных объектов.
Со временем происходит окисление заглубленного стерженя заземления и соот. увеличение сопротивления.
Например, стержень из оцинкованной стали может служить до 15лет.
Стержень из омеднённой стали может служить до 30лет.
На состояние заземления оказывают влияние различные факторы:
кислотность почвы, блуждающие токи, подтопление грунта и пр.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 13:52
adapter
Простейшая и доступная защита от грозовых импульсных перенапряжений в сети 220VAC.
Схема УЗИП соответствует ГОСТ З 51992-2002 (EN 61643-1)/
Купить можно в компьютерных лавочках.
P1-RS.pdf
(33.47 KIB) Скачиваний: 376

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 00:00
rentgenolog
У меня есть печальный опыт встречи с грозой, перестал работать принтер (сгорела плата формате рта которая зараза по стоимости сопоставима со стоимостью принтера) и перестал работать светильник над мойкой (точнее блок питания 12вольт и кусок светод одной ленты) принтер отремонтировал заменой платы на новую заказанную из Китая у них цена намного дешевле, а вот блок питания еще не смотрел руки никак не доходят, но думаю выход один замена, после этого озаботился защитой принтер и компьютер подключил через бесперебойник плюс сетевой фильтр, может и это бестолково живу в старом доме здесь заземление и не пахнет.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 10:17
adapter
живу в старом доме здесь заземление и не пахнет.

УЗИПы обычно имеют схемотехнику с обязательно с заземлением.
Заземление можно легко сделать .
В магазине "Крепёж" купить шпильку М10...16 длина 2метра и соответствующие гайки и шайбы.
На шпильку навернуть гайку и вбить в землю до остатка в 10...15см.
К шпильке прикрутить медный провод не менее 16мм2 и закрасить битумным лаком.
Провод завести в квартиру

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 16:45
Sergey106
Люди подскажите по защите от перенапряжений.
нужно защитить уличные светильники от коммутационных перенапряжений до 1 кВ (желательно) или хотябы 500В.
форм фактор - не большой желательно корпусированный для встраивания в светильник. желательно самовостанавливающийся.

вариант с УЗИП на дин рейку не ко всем светильникам подходит, и они обычно одноразовые, и цена кусается.

а то криворукие монтажники подключают дизельгенераторы ( а может и еще хз что делают) и палят блоки питания, доказать нет возможности что это они запороли,
приходится менять по гарантии.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 18:02
adapter
з
ащитить уличные светильники от коммутационных перенапряжений до 1 кВ

ГОСТ Р 51317.4.5-99 определяет параметры испытательного импульса 0,5kV или 1kV 1/50мкс, где 1-фронт, 50-спад.
УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений) различаются по принципу включения:
- параллельное включение перед нагрузкой
- последовательное включение перед нагрузкой
Также УЗИП различаются по принципу работы:
- поглощение энергии до состояния внутреннего КЗ, которое может вызвать отключение всей линии электропередачи.
- поглощение энергии до срабатывания внутреннего (по теплу) или местного выключателя (по току).
- отключение нагрузки от линии на время перенапряжения (реле напряжения).
Также УЗИП различаются по схемотехнике:
- искровые разрядники
- газовые разрядники
- варисторные блоки
- реле наряжения и многое другое

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:40
soyer
Sergey106 писал(а):нужно защитить уличные светильники от коммутационных перенапряжений до 1 кВ (желательно) или хотябы 500В.

Такое пойдет? http://alled.ru/mz-safe-device.html
Количество, мощность, цена и формфактор обсуждаемы.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:37
adapter
Производители драйверов обычно производят и защиту от перенапряжений.
Например? Mean Well производит защиту на варисторах с напряжением 470V (при токе 1А).
Эта защита параллельного действия и имеет защиту от перегрева варисторов при состоянии КЗ защиты.
SPD-20-spec.pdf
(496.27 KIB) Скачиваний: 335

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:45
vtral
Есть ведь промышленного исполнения стандартные модули "УЗИП", выполняющие единственную функцию, защиту от импульсных перенапряжений сетей питания. Ставятся на DIN рейку, модули защиты сменные, ибо являются жертвенными компонентами, которые выгорают, защищая остальное оборудование. Бывают и моноблочные, они даже лучше в плане надежности срабатывания.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:07
adapter
Производитель драйверов ИРБИС также производит защиту.
Эта защита последовательного типа на нагрузку до 100W.
Имеет режимы "ожидание", "выключение" (нагрузки) и "восстановление" (в режим "ожидание").
catalog2014.pdf
(452.02 KIB) Скачиваний: 721

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:26
adapter
модули защиты сменные, ибо являются жертвенными компонентами, которые выгорают, защищая остальное оборудование. Бывают и моноблочные, они даже лучше в плане надежности срабатывания.

Выгорают плавкие втавки.
УЗИПы выполнены на варисторах и соответственно могут ограничивать импульсы.
В режиме ограничения варисторы нагреваются, и при определённой температуре отключаются от сети,
оставляя сеть без защиты.
Например, УЗИПы ОПС1 пр-ва IEK