Страница 1 из 1

Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких драйвер

СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 21:11
serden
Всем Доброе время! У меня вопрос к бывалым знатокам! есть объект 16 армстронгов 300 мА 30 Вт я понимаю, что можно на каждый драйвер поставить и забыть, но хотелось бы, как то сэкономить я на форуме где то встречал похожую проблему там в подъезде хотели сделать общую шину с одним драйвером, но ни как не найду, помогите плз!!!!

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 21:36
soyer
Запитать 16 армстронгов одним драйвером это не поле перейти.....
если включать их последовательно (да и диоды внутри последовательно в одну цепь), то никакой напруги не хватит - 100 вольт на 16 это 1600 вольт, теоретически можно но больше проблем будет, хотя потери на проводах минимальны, а привыходе из строя одного гаснет всё. при включении паралельно возможно замутить полумост на пол киловатта со стабилизацией тока, тока радости всё равно не будет, при перегорании одного светильника ток распределится между остальными и т.д. источник напряжения тоже не вариант, если только не ставить в каждый светильник простейший ограничитель по току типа на ЛМ 317 (кстати она может при определенном включении работать и на 100 вольтах).

Да я бы, ПОД ПИСТОЛЕТОМ, так и сделал: БП на 110 вольт, соответствующей мощности, и в каждый светильник стабилизатор тока на 0.3 А. Всё.

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 21:57
skal
Запитывать несколько светильников только напряжением, с установкой в каждый светильник токового драйвера.
Минусы: при выходе из строя БП гаснет всё.
Особой экономии не получите, а вот отказоустойчивость всей системы минимальна.

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 23:07
alexbor15
serden писал(а):Всем Доброе время! У меня вопрос к бывалым знатокам! есть объект 16 армстронгов 300 мА 30 Вт я понимаю, что можно на каждый драйвер поставить и забыть, но хотелось бы, как то сэкономить я на форуме где то встречал похожую проблему там в подъезде хотели сделать общую шину с одним драйвером, но ни как не найду, помогите плз!!!!

Если для себя любимого то можно,если заказчику,то не советую,ставлю два драйвера в армстронг,не в целях "экономии",а в целях надежности,даже при выходе половины армстронга,вторая половина работает.Причем брал(покупал) готовые спаенные линейки на emitter,так вот в одном был не пропай,а в другом тупо вылетел диод,и проработало это ровно месяц,при учете что первым делом оснастил целый зал у себя на работе,а если на стороне................,.Так что я бы не стал такую экономию вводить клиенту ,ради своей экономии.

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 23:26
изобретатель
Проверенный метод: ставится стандартный трансформатор для освещения ( надежный как танк) на 250ватт на 24 или 36 вольт. В каждом светильнике выпрямитель и стабилизаторы тока или напряжения взависимости от светодиодов. Получаем систему освещения высокой надежности и безопасности :)

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 00:50
kulibin
serden писал(а):Всем Доброе время! У меня вопрос к бывалым знатокам! есть объект 16 армстронгов 300 мА 30 Вт я понимаю, что можно на каждый драйвер поставить и забыть, но хотелось бы, как то сэкономить я на форуме где то встречал похожую проблему там в подъезде хотели сделать общую шину с одним драйвером, но ни как не найду, помогите плз!!!!

Бывалые знатоки вам скажут, что не стоит складывать яйца в одну корзину, даже если это теоретически возможно. grabli

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 01:44
vlad54
kulibin писал(а):Бывалые знатоки вам скажут, что не стоит складывать яйца в одну корзину, даже если это теоретически возможно

3444

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 09:00
изобретатель
Однако электропитание низковольтной переменкой не только электробезопасность, но и снимает вопрсы пожарной инспекции. При таком питании сильно упрощаются драйверы питания, увеличивается их надежность. При низковольтном питании не требуются сертификаты на светильники, а трансформатр можно поставить промышленный, в штатном коробе с автоматами. Плюсы очевидны, имеет смысл применение такого решения в сельском хозяйстве, на предприятиях пищевой промышленности, в детских учреждениях.

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 11:06
kulibin
Человек хочет сэкономить, а тут никакой экономии не получится, а головняков добавится. Надо будет тянуть отдельно линию на освещение.

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 11:30
NowLex
Ну на освещение желательно и так отдельную линию тянуть, тем более можно сечением поменьше, нежели в розетках. А вот экономия наверное действительно не получится, ведь придется мощный трансформатор для этих целей покупать. А трансы нынче недешёвы.

Re: Как запитать 16 Армстронгов от одного или нескольких дра

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:57
serden
огромное спасибо за ответы вариант со стабилизацией на 36 вольт продумывал тоже и он больше всего подходит