Страница 19 из 46

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 19:17
soyer
Если имеется в виду, что надо ленту запитать с двух сторон, с разных розеток, разными блоками питания на 12 вольт, то можно.
Главное не перепутать плюс/минус и чтоб сильно не отличалось напряжение с блоков :).

ЗЫ. Да и с одного конца можно два блока подцепить. Желательно одинаковых. Много раз параллелил стандартные китайские 12 вольтовые блоки (без диодной развязки) - проблем небыло.

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 19:21
GubkinAndrew
если блок питания типа шим - то можно его запитать через диодную развязку, - главное чтоб если сложится полуволна блок питания это пережил (т.е. он должен быть на это расчитан)

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 01:30
ledynoi
dgezva писал(а):
ledynoi писал(а):Подскажите, кто понимает. Стоит задача запитать светодиодную ленту (на 220в),

Не понимаю. Что за лента? На какие 220 вольт?

Лента 3528 на 60 светодиодов 12В, разрезанная по три светика и подключенных последовательно,и через диодный мост КЦ407А к сети 220В .
Параллельно +-220В подключил электролит 3,3х400В-при этом увеличился ток и соответственно, яркость.
С драйвером решил не заморачиваться, т.к. время работы светильника непродолжительное.
Вот леплю светильник в тамбур у входной двери.

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 01:55
ledynoi
GubkinAndrew писал(а):НИКАКИХ - только учесть падение на диодах

лента через драйвер работает ?

Думал, что будет работать через диодные мосты КЦ407А от двух разных источников: освещение подъезда и от квартирной сети. Но видимо встретились две полуволны, вообщем один мостик вхлам, другой -пополам. Видимо слабоватенькие оказались :lol:

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 05:32
dgezva
ledynoi писал(а):Лента 3528 на 60 светодиодов 12В, разрезанная по три светика и подключенных последовательно,и через диодный мост КЦ407А к сети 220В .

Нет слов. Мсье знает толк в извращениях..
Параллельно +-220В подключил электролит 3,3х400В-при этом увеличился ток и соответственно, яркость.

Логичный поступок. Только забыл учесть, что после мостика будет не 220 постоянки, а побольше.
С драйвером решил не заморачиваться, т.к. время работы светильника непродолжительное.

Какой еще в пень драйвер для кучи резисторов, разбавленных светодиодами???

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 11:57
soyer
ledynoi писал(а):Думал, что будет работать через диодные мосты КЦ407А от двух разных источников: освещение подъезда и от квартирной сети. Но видимо встретились две полуволны, вообщем один мостик вхлам, другой -пополам. Видимо слабоватенькие оказались :lol:

Да, две фазы наверно встретились ::D .
С мостиками лучше не экспериментирповать. "0" соединяй вместе на минус, фазы через одиночные диоды (например 1N4007) на плюс. Ну и кондер конечно. У тебя походу 19 отрезков, а это 228 вольт. При подключении через мост и кондер у тебя на ленту вольт 300 пойдет. Хотя с двух разных фаз, хоть и через один диод тоже многовато будет.
Возможно нужно последовательно с диодами еще и резисторы поставить. Если что, надо померить на одном отрезке напругу и добиться 12 вольт.

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 12:28
GubkinAndrew
С разных фаз может сложится полуволна и получить на выходе 300+100 - 400 вольт - т.е. диодный мост на это должен быть расчитан, вообще непонятно зачем на светильнике, который работает непродолжительное время, сдвоенное питание и вообще светодиоды ???

Я ставлю светодиоды там где надо много света, а нагрузку на счетчик хочется уменьшить, т.к. освещение требуется длительное время

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 12:39
GubkinAndrew
dgezva писал(а):Хотя с двух разных фаз, хоть и через один диод тоже многовато будет

хоть через один диод хоть через два в пике полуволна достигает 300 В - а там какой кондер поставить - 400-600 мкФ - так она может и на одном диоде ниже 299 не падать

изначально в схеме должны быть диоды на 500 вольт и конечно довести количество диодов до 12 в на одной ленте в пиковом напряжении в сети

на самом деле при таком подключении работать все будет из рук вон
схема должна быть расчитана на 400 в если она работает от двух фаз - тут еще можно попытатся добиться нормального свечения, но когда одна из фаз пропадет, то светодиоды уйдут в минимальное свечение (фактически дежурный аварийный режим)

хотя по поводу складывания полувол я может ошибаюсь - это надо эксперементировать - наверное при трехфазном питании увеличивается среднеквадратичное напряжение

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 23:30
vadimka
Дык это вроде давно известно самому распоследнему электрику. Между фазой и нулем - 220, между двумя фазами - 380....

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 01:14
Invisible_Light
Назрел вопросик - в тамбур у входной двери, это внутри квартиры или снаружи? Зачем объединять две разных сети? Тогда уж - не со своего счётчика! А как на это посмотрит энергосбыт? (Если в квартиру чужую фазу тянуть) Мост КЦ407А на напряжение 400V, ток 500mA (выбивало по напряжению, хотя бы про предохранители не забудте!). Ещё не встречал такой чуднОй схемы - ленту порезать и последовательными кусочками включить в 220. Вообще-то сейчас за 200-300 руб. есть светодиодные лампочки на 2-3 Вт с разными цоколями, есть и плокие на тех же диодах 3528. При кратковременной работе они почти вечными будут.

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:14
ledynoi
Поясню:Есть два разных источника: освещение подъезда и квартирная сеть. Освещение подъезда включается как правило в тёмное(либо очень тёмное) время суток, поэтому была мысль провести из квартиры через выключатель , а так как светодиоды питаются постоянкой, то использовать один источник света, два независимых источника постоянного напряжения. Но проблема:если кто-то забыл выключить светильник, а тут включился свет в подъезде?
Ещё раз спасибо soyer за ответ на вопрос.

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 15:17
kayot
поставьте два мощных диода с малым падением встречно от разных источников
и подключите светильник от середины
и будет вам счастье
но только при питании постоянкой

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 23:22
Андрей ТТ
У меня такой вопрос. Приятель собрал мне потолочный светильник три линейки 1 ВТ по 13 шт последовательно, питание от трех дайверов (50 в, 45 ват, 700м\ач), светит отлично даже за матовым стеклом. Комната 23 м3 освещена супер. Но вопрос сколько это творчество кушает электроэнергии со счетчика? Товарищ утверждает, что 39 ват, а мне сдается, что все 150!!

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 23:32
Светочъ
13светиков х 3 линейки х 0.7 А(ток) х 3.5 В(падение на 1 светодиоде) = 95.55 ватт без учета КПД драйвера.

Re: Подключение светодиодов к 220 В

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 00:06
Invisible_Light
Учитывая кпд драйверов, где-то под 120Вт. Почему вы указали мощность диодов 1Вт? При 700мА будет 3Вт. Ничего не спутали? Как с нагревом, Площадь радиаторов достаточная?