Гудит-жужжит Аргосовский драйвер

Обсуждаем построение светодиодных драйверов, особенности питания разных типов светодиодов.

Re: Гудит-жужжит Аргосовский драйвер

Сообщение Aleksandr_A » 24 ноя 2013, 18:17

Norman писал(а):Продолжение триллера и хэппи-энд!
В общем, при замере напряжения в щитке на фазах было обнаружено следующее: 239В 241В 243В, светильники были подключены к фазе 243В. Так вот на этой фазе наблюдается резкое кратковременное падение (вчера было 5 секунд через 10с, сегодня 5с через 1 минуту) до 239В и именно в этот период драйвер и начинает жужжать. На остальных фазах такого не наблюдается. Перекинул питание на фазу 239В и тишина...
Теперь мучает другой вопрос. Кабель у меня от ТПшки свой, на нем больше никого нет. От чего скачки или помехи? И что может так влиять на драйвер?


Смотреть надо что за трансформатор в ТП, если есть РПН (авт. регулирование напряжения), то могут обмотки тр-ра в ТП помехи давать. Или если Блок конденсаторв (мало вероятно) регулирует напряжение, то тоже воможно. А лучше не загружаться этой проблемой, т.к. энергетики ничего не будут делать :D

Скорее всего на трансформаторе при переключении на другую обмотку при регулировании и идет наводка. 243 для ТП это уже большое напряжение.
Велед.рф светодиодные комплектующие
Aleksandr_A
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2806
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 00:57
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 102 раз.

Пред.

Вернуться в Питание и подключение светодиодов

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: AdsBot [Google], Bing [Bot], Brumor, BVlad, comrad, Светочъ, Google [Bot], Google Feedfetcher, ivanko, Kodmig, kulibin, ledpro, Ledsvet2017, mailru, MAQ, mnv, Nameless, Pavel Mirleda, ramsprint, regent, sergei28, Venza, voxy, Zadnitca, zQ, Прочнист, Мифодий, Яндексбот