Страница 1 из 1

Неисправности в светодиодных лентах

СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 00:34
nsk-sergey
Делал на днях монтаж светодиодной ленты и впервые столкнулся с такой ситуацией... Лента общей длиной 5,7 м. 7, 2 ВТ/м, драйвер 100 ВТ. Так вот проработала не долго и в итоге в начале ленты остались светиться 3 диода, одна секция, остальная лента не работает.. Подал питание с драйвера на контакты после этой светящейся группы 3х светодиодов- вся лента светится, а эти три диода нет! Что это такое и с чем это едят? :?

Re: Неисправности в светодиодных лентах

СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 03:38
Zadnitca
nsk-sergey писал(а):Делал на днях монтаж светодиодной ленты и впервые столкнулся с такой ситуацией... Лента общей длиной 5,7 м. 7, 2 ВТ/м, драйвер 100 ВТ.

Что за ленты и драйвер? а то опция форума "магический шар" временно недоступна
nsk-sergey писал(а):Так вот проработала не долго и в итоге в начале ленты остались светиться 3 диода, одна секция, остальная лента не работает.. Подал питание с драйвера на контакты после этой светящейся группы 3х светодиодов- вся лента светится, а эти три диода нет! Что это такое и с чем это едят? :?

банальный обрыв линии питания

Re: Неисправности в светодиодных лентах

СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 09:36
Invisible_Light
Суммарный ток оказался велик и вызвал пережог магистрали питания ленты. Возможно, имелся дефект?
Подключите питание с двух концов и к середине ленты.

Re: Неисправности в светодиодных лентах

СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 14:54
nsk-sergey
Invisible_Light писал(а):Суммарный ток оказался велик и вызвал пережог магистрали питания ленты. Возможно, имелся дефект?

Дефекты не исключены, где их сейчас только нет. Просто я с такой ситуацией столкнулся в первый раз и пытался логически понять происходящее :?

Re: Неисправности в светодиодных лентах

СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:04
nsk-sergey
Zadnitca писал(а):Что за ленты и драйвер? а то опция форума "магический шар" временно недоступна

лента- Feron LS606 7,2w/м, драйвер- Ecola B2L100ESB 12v, 100w