Страница 2 из 2

Re: драйвер в ванную-как чтоб было безопасно при заливке све

СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:18
iurii
zirconvz писал(а):А вот я бы еще и заменил непонятное, типа ИЭК, на что нибудь понадежнее, типа Сименса, АББ или Шнайдера.
А то были случаи, когда ноунэйм при КЗ превращался в погремушку и только под замену.

http://energo-res.ru/catalog/ustroystva ... -63-tip-a/
Российский производитель вроде как . Не должно быть доверия ? Заменить ?
http://www.ved.gov.ru/rus_export/russia ... /?id=41586
Просто им десяток годин уже стукнуло а IEK видимо логотипчик по новее будет

Re: драйвер в ванную-как чтоб было безопасно при заливке све

СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:34
iurii

Re: драйвер в ванную-как чтоб было безопасно при заливке све

СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 17:47
Invisible_Light
Если проектировать разводку с нуля (при ремонте), то безопаснее использовать разделительный понижающий трансформатор. Но он может гудеть и габариты с массой - сравнительно большие. Тогда УЗО - лишний.
В обычных условиях (лампы накаливания) дополнительных мер безопасности не принимают.
Можно оставить, как есть. Лучшее - враг хорошего. Нет предела совершенству...

Re: драйвер в ванную-как чтоб было безопасно при заливке све

СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:14
iurii
Да не лампы а рейка с светодиодами и 100 вольт от драйва . Конечно никто не лезет к потолку и вода не течёт по рейке и вниз по стенам . Драивер в потолке над гипсокартоном - открытый и без гальваники . Да живёт уже год припеваючи . Попужали меня ужастиками типа потопа с верху . Вот и подумал - пусть будет дифференциальный автомат для ванны. Пока не знал что такой - погуглил УЗО и понеслось инфы море с их характеристиками . Количество полюсов 2Р /1Р+N / ток утечки 10ma/30ma/ Тип тока утечки -АС или А .Кривая отключения С или В . Элетромеханический или электронный 098

Re: драйвер в ванную-как чтоб было безопасно при заливке све

СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:57
Invisible_Light
Рейку вы брали готовую или сами собирали, в том числе, разводку диодов по напряжению и току?
Если самостоятельно, то нет проблем и переделать. Всё в ваших руках.
Драйвер, ведь, выбирали явно из тех, что подешевле? Можно заменить на относительно низковольтный с той же выходной мощностью?

Re: драйвер в ванную-как чтоб было безопасно при заливке све

СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 00:30
iurii
По рейке и драйву ничего менять не буду . Добавлю одно УЗО в щитке для всех потолочных проводов и заземлю ванную и пожалуй будет достаточно. Задав вопрос здесь получил наводку на УЗО о котором к стыду не знал ничего . Тему и эту изучил теперь надо прошвырнуться по магазам посмотреть что есть тута в моей деревне .

Re: драйвер в ванную-как чтоб было безопасно при заливке све

СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 00:42
iurii
http://electricvdome.ru/uzo/uzo-tip-a-i-as-raznica.html Если кто силён в теме - есть смысл искать тип А чтоб реагировал и на импульсные утечки ? Не силён в этом . И купил бы и А тип ,ведь пока одна нужна . Пока куда звонил отвечают что нет таких да и для чего мне они оаз хочу подключить к переменному напряжения . Короче манагеры не ведают и не понимают в этом.

Re: драйвер в ванную-как чтоб было безопасно при заливке све

СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:32
Venik
zirconvz писал(а):А вот я бы еще и заменил непонятное, типа ИЭК, на что нибудь понадежнее, типа Сименса, АББ или Шнайдера.
А то были случаи, когда ноунэйм при КЗ превращался в погремушку и только под замену.

Самолично наблюдал горение проводки при несработке данных ноунеймов..