Про заземление.
Добавлено: 04 авг 2017, 20:27
Добрый день, коллеги:)
Сижу, читаю ГОСТ 17677-82.
В п. 3.3.2. вижу:
"Светильники классов защиты 0I и I должны иметь защитный зажим и знак заземления.
..............
Защитный зажим должен быть винтовым, его номинальный размер должен равняться номинальному размеру присоединительных контактных зажимов, но не менее 4 мм.
Защитный зажим должен состоять из болта по ГОСТ 7805-70 или винта по ГОСТ 1491-80, шайбы пружинной по ГОСТ 6402-70 и шайб по ГОСТ 11371-78.
Одна из частей защитного зажима должна быть изготовлена из стойкого к коррозии материала или иметь стойкое к коррозии покрытие.
Контактные поверхности защитного зажима должны быть надежно защищены от коррозии..."
И озадачился: мы землю садим на обычную алюминиевую заклепку. Это, судя по тексту ГОСТ, неправильно.
Кто как решает этот вопрос?
Сижу, читаю ГОСТ 17677-82.
В п. 3.3.2. вижу:
"Светильники классов защиты 0I и I должны иметь защитный зажим и знак заземления.
..............
Защитный зажим должен быть винтовым, его номинальный размер должен равняться номинальному размеру присоединительных контактных зажимов, но не менее 4 мм.
Защитный зажим должен состоять из болта по ГОСТ 7805-70 или винта по ГОСТ 1491-80, шайбы пружинной по ГОСТ 6402-70 и шайб по ГОСТ 11371-78.
Одна из частей защитного зажима должна быть изготовлена из стойкого к коррозии материала или иметь стойкое к коррозии покрытие.
Контактные поверхности защитного зажима должны быть надежно защищены от коррозии..."
И озадачился: мы землю садим на обычную алюминиевую заклепку. Это, судя по тексту ГОСТ, неправильно.
Кто как решает этот вопрос?