Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 23:40
Invisible_Light
Подключать регулятор яркости вы решили правильно. Чтобы менее сказывалось падение непряжения на проводах - подключайте ленты не последовательно друг за другом, а параллельно - после регулятора на каждый кусок ленты отдельными проводами (+ и -). И ещё, если куски ленты длиннее 2-х метров - подключайте сразу с обоих концов (иначе будет заметна разнояркость диодов в начале и в конце ленты).
Разница в представленных БП - в исполнении:
- в кожухе лучше охлаждается, но доступен внешним воздействиям, имеет подстройку выходного напряжения (подстроечный резистор вблизи выходного разъёма);
- IP67 всёравно что - в броне, влажность и посторонние частцы не попадут, охлаждение чуть хуже (греющиеся элементы прижаты через изолятор - изнутри к корпусу), подстройка напряжения отсутствует.

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 10:58
monik34
Помогите подобрать.
Есть 1 метр ленты на 3528 (4,8 Вт, 0,4 А). Чем лучше запитать ее?
Спасибо.

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 12:09
soyer
monik34 писал(а):Помогите подобрать.
Есть 1 метр ленты на 3528 (4,8 Вт, 0,4 А). Чем лучше запитать ее?
Спасибо.

Любым блоком питания на 12 вольт, типа такого http://alled.ru/lpv-power-source-driver.html. Мощность маленькая, возможно подобрать зарядку для сотового или другой маломощный источник напряжения. Главное чтобы напруга не превышала 12 вольт.
Если собираешься питать в машине, нужен стабилизатор напряжения с ограничением выходного напряжения 12 вольт, типа такого topic1553-45.html#p72389.

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 12:25
monik34
Уважаемый soyer.
А какой ток можно подать? LPV12 выдает 1,67 А.

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 12:30
Батяня
monik34 писал(а):Уважаемый soyer.
А какой ток можно подать? LPV12 выдает 1,67 А.

Вот его и применяйте - у Вас в запасе будет чуть больше ампера.

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 12:53
soyer
monik34 писал(а):Уважаемый soyer.
А какой ток можно подать? LPV12 выдает 1,67 А.

Лента сама возьмет ровно столько сколько ей нужно. Блок будет работать в очень облегченном режиме.

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 01:15
avtoroman
Всем здравствуйте.
Хочу приобрести вот этот комплект RGB ленты + контролер+ БП http://www.aliexpress.com/item/15m-12v- ... 46437.html
Что хватит ли данного БП на 12 метров ленты? немного смущает запас мощности БП в 180 Ватт :?

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 13:28
Invisible_Light
Интересный вопрос. Теоретически, в данном комплекте явно не хватает мощности. Всё на пределе.
Обычно, мощность лент считают по максимальным токам на диоды - 20мА на кристалл.
Одна ячейка - 3 матрицы 5050 по 20мА на цвет. 60 Led/метр - 20 ячеек по 60мА. Итого 1,2А на метр. Но это - теоретически! Или, если напряжение питания будет не 12V, а примерно 13-13,5V.
При большой длине питающих проводов - на них будет падать напряжение.
Для белой ленты 5050 с плотностью 60 Led/метр - при 12V ток составляет 1 А на метр (практически).
Кроме того, маловероятно, чтобы с контроллера было управление - все цвета светят на максимум.
Работать система будет, но лучше добавить усилитель + БП хотя бы на 5А => разгрузите основной БП и контроллер. Дополнительный БП подключить к усилителю. Усилитель к контроллеру (управление). Лента питается от контроллера и усилителя.
Напомню: при большой длине ленты - желательно подводить питание не последовательно (по самой ленте), а разделив ленту на несколько отрезков, подводя питание непосредственно от контроллера. 5 метровый отрезок нужно питать с противоположных концов одновременно.
Иначе, при большой длине питающих дорожек, падение напряжения вызовет заметное падение яркости на противоположных концах ленты и, при большом токе, будет нагрев дорожек.

Кстати, лента 5050 довольно сильно греется. Желательно размещать на алюминиевом профиле, прослужит дольше.

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 14:02
19jurij72
дорогой комплект получается.

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 14:18
Invisible_Light
Смотря, с чем сравнивать. У нас в городе одна фирма торгует лентами, контроллерами, БП.
Цены относительно невысокие.
15*200 + 870 + 850 = 4720 руб. ( $143 по курсу 33р. за $1 )
Лента RGB 15м + контроллер + БП 16,5А (IP20).
Усилитель (до 4А на канал) - 250р. ; БП 5А - 430р. (IP20).

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:42
19jurij72
http://www.aliexpress.com/store/product ... 28283.html вот вполне нормальная лента , сам брал, вот http://www.aliexpress.com/item/1pcs-120 ... 95272.html блок питания , неоднократно брал , ну и по мелочи - контроллер http://www.aliexpress.com/snapshot/279827330.html . однозначно гуманнее выйдет

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 22:08
avtoroman
Invisible_Light писал(а):Интересный вопрос. Теоретически, в данном комплекте явно не хватает мощности. Всё на пределе.
Обычно, мощность лент считают по максимальным токам на диоды - 20мА на кристалл.
Одна ячейка - 3 матрицы 5050 по 20мА на цвет. 60 Led/метр - 20 ячеек по 60мА. Итого 1,2А на метр. Но это - теоретически! Или, если напряжение питания будет не 12V, а примерно 13-13,5V.
При большой длине питающих проводов - на них будет падать напряжение.
Для белой ленты 5050 с плотностью 60 Led/метр - при 12V ток составляет 1 А на метр (практически).
Кроме того, маловероятно, чтобы с контроллера было управление - все цвета светят на максимум.
Работать система будет, но лучше добавить усилитель + БП хотя бы на 5А => разгрузите основной БП и контроллер. Дополнительный БП подключить к усилителю. Усилитель к контроллеру (управление). Лента питается от контроллера и усилителя.
Напомню: при большой длине ленты - желательно подводить питание не последовательно (по самой ленте), а разделив ленту на несколько отрезков, подводя питание непосредственно от контроллера. 5 метровый отрезок нужно питать с противоположных концов одновременно.
Иначе, при большой длине питающих дорожек, падение напряжения вызовет заметное падение яркости на противоположных концах ленты и, при большом токе, будет нагрев дорожек.

Кстати, лента 5050 довольно сильно греется. Желательно размещать на алюминиевом профиле, прослужит дольше.

Спасибо за ответ. Еще вопрос по БП, значит написал Китайцу у них есть блок Питания на 20 Ампер, 240 Ватт,и еще вопрос по усилителю сигнала,если я правильно понял то вот такой нужен? http://www.aliexpress.com/item/Led-RGB- ... 90648.html
е момент по подключению, планируется использовать 12 метров ленты, возможно подключить питание по середине ленты?

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 22:16
19jurij72
да, нормальный усилитель, брал такой именно у этого продавца. правда посылка шла долго, но тут как повезет. от него же ленты пришли быстро.

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 22:27
avtoroman
19jurij72 писал(а):да, нормальный усилитель, брал такой именно у этого продавца. правда посылка шла долго, но тут как повезет. от него же ленты пришли быстро.

значит еще раз хотел уточнить схему подключения и питания .
сначала БП,после него контролер,после него Ампельфильтер(усилитель ) далее к ленте, знаю что можно подключить по краям а можно к центру,ленты,будет использоваться 12 метров ленты,как лучше подключить их,что бы было правильнее? :?

Re: Помогите подобрать блок питания для LED ленты.

СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 22:34
19jurij72
обычный контроллер тянет одну rgb ленту , значит включаешь первые 5 метров ленты к выходу контроллера, хвост первой ленты подключаешь к входу усилителя, к выходу усилителя подключаешь оставшиеся 7 метров ленты. ну , естественно питание к ленте подаешь или с середины или с 2х концов