kiriamba писал(а):еще вопрос по этому транску. Почему напряжение вольт метр показывает 6 вольт ?
Каким прибором пользуетесь? Как говорилось выше, выходная частота высокая, выше 20кГц. На такой частоте обычные тестеры будут врать! Нужен специальный электронный для таких частот. Либо - смотреть на выходе осциллографом.
Стабилизировать напряжение на выходе можно только по постоянному напряжению (после выпрямителя на диодах Шоттки), но будут потери по любому! Вам какая мощность требуется? При большой мощности и малом напряжении будет большой ток. А значит - потери на всех стадиях (выпрямитель, стабилизатор, подводящие провода).
Для питания ленточек есть широкий выбор БП стабилизированных, под любую мощность и компактные размеры (исполнение IP66, IP67). Обычно, с электронными трансформаторами связываются из-за их дешевизны, но сопутствующие проблемы часто нивелируют это преимущество (просто, свои трудозатраты не принято учитывать!!!).
(
electronnii-transformator-t255-75.html?hilit=%D0%B0%D0%B6%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82#p34430).