Страница 1 из 2

Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 19:50
d19codec
Приветствую.
Делимся опытом, как лучше утихомирить стартовый ток драйвера, и чтобы не было искр/подгорания контактов в выключателе при включении люстры со светодиодным драйвером?
За последние 5 лет пользовался цементными 5ваттным резисторами на 5-10Ом. Подгорание меньше, но резисторы греются. А от низкоомных резисторов толку меньше.
Термисторы я так понимаю долго охлаждаются? И поэтому при частом включении/выключении тоже неэффективны. Или ставить сразу и тот и другой вид, и PTC и NTC?
Что можно поставить буквально из 1-2 деталек на простого решения? Само собой большие схемы не интересны, я лучше без ничего люстру поставлю, купив позже новый выключатель.
Кто чем пользуется на практике?

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 20:43
vadimka
Ну у меня например две параллельные ветки.
От сети и от солнечных
батареи
Висят на балконе

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:36
VA
Я люблю всё через Лампу Накаливания подключать. Ну и NTC резисторы уважаю. PTC резисторы дорого стоят.
Ещё предпочитаю варистор добавлять на 390в. Можно и конденсатор попробовать добавить. 3444

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:40
adapter
Что можно поставить буквально из 1-2 деталек на простого решения?

- одна деталь- электролит параллельно нагрузке
- две детали- электролит + резистор последовательно, параллельно нагрузке

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:28
kulibin
Я бы сказал - все же два электролита параллельно нагрузке встречно-последовательно. А то бабахнет :) Либо неполярный электролит, но это дивная редкость. Я, впрочем, в свое время решал вопрос подгорания контакта установкой обычного пленочника на 0,47-1 мкф параллельно контактам выключателя.

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:12
казанец
Чего то не до понял наверное ... :? Выключатель стоит после драйвера в цепи светодиодов? :shock: Или - что там за люстра, что аж контакты в выключателе горят... :o

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:32
divian
Вот я тоже не понимаю причём тут конденсатор, да ещё параллельно нагрузке. Он и так там есть, для гашения пульсаций.
А пусковой ток как раз зарядом ёмкостей и вызван.
Радикальный выход, для защиты выключателя - поставить реле, желательно твердотельное. Это как раз пара деталей, дорогое только оно...
Хотя выключатели-то тоже дорогие.
Схема на симисторе намного дешевле получится, чем готовое реле, но это с пяток деталей.

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 19:25
искатель
Узнал что при включении светильника,с выносным драйвером,стартовый ток драйвера APC-16-350 увеличивается до 45 Ампер на доли секунд,прям как то не по себе стало.Собрал светильник на драйвере HG-2236-2 на 36шт 3HP2С и вот теперь сижу думаю,какой ток у данного драйвера при старте,кто в курсе? И какие провода необходимо использовать для его подключения,родные в силиконовой изоляции и сечение вроде не большое,если их удлинить то какой лучше провод использовать? Я взял 0,75 мм,как на люминисентных лампах,думал ток 0.3 А зачем большое сечение,а тут вон оно как. :?

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 20:37
adapter
Бросок тока вызывается зарядом конденсатора после выпрямителя
Этот эффект известен уже давно
Например, при включении блока питания ноутбука,из розетки сыпятся искры
Избавится можно, если применить устройство плавного пуска
Схема плавного пуска на симисторе для коллекторных двигателей
Сам произвожу блок управления нагрузкой 220VАС (плата 60*60мм), который имеет
- плавный регулятор мощности 0...2kW (или больше на заказ)
- плавный пуск 0...100% установленной мощности
- пускатель из 2-х тактовых кнопок (старт-стоп)
- два светодиода (индикаторные)
Цена от 1тыс. руб.

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:05
iurii
До 50ватт . Полный порядок во всём . А кондёры не хилые. Два термистора последовательно на 47 ом . С повторным включением тожк порядок . Правда драйв не в тесном корпусе а в плафонах . При этом нет никакого плавного запуска - просто без искр и с отличной защитой кондёров от мгновенного заряда
(чего крайне не любят )

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:33
Олег64
Я вот никак не могу понять сверхзадачу изготовления подобной каракатицы,выводить любую схему.механизм за пределы рекомендованных нагрузок нас учили что это очень плохо. С точки зрения культуры производства и удобства монтажа ни в одни ворота ,с точки зрения экономической выгоды тоже-2 таких станд драйвера трудились бы себе без обвесов и стоили не дороже чем сумма на него навешанного и было бы там 2 дросселя и не надо было думать над намоткой нового тк один этот явно должен греться,я подобную схему на 25 вт вывел и на этом ограничился,20 вт вообще идеально бы было как и рекомендовано.

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:51
iurii
Для Олег64: Где-то писал что совсем не давно был дуб дубом в LEDоведение а нынче лезешь в любую тему с рекомендациями как большой маэстро.Фотка про термисторы для ограничения пусковых токов . А возможности каракатицы обрисовал в другой теме.Непонятки и догадки о нагреве и прочем придержи при себе.

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:42
FLAGG
d19codec писал(а):Приветствую.
Делимся опытом, как лучше утихомирить стартовый ток драйвера, и чтобы не было искр/подгорания контактов в выключателе при включении люстры со светодиодным драйвером?

Для небольших мощностей, как правило, хватает термистора.
При бОльших мощностях ставлю активный корректор мощности. У него на входе нет значимых емкостей и отсутствует серьезный пусковой ток.

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:46
искатель
Я правильно понимаю ставяться два термистора последовательно в ноль и фазу,как на фото? Как расчитать какие термисторы выбрать? А вот почему светодиоды чез пару секунд включаются?

Re: Плавный пуск

СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:57
iurii
Да ,два по 47ом на фазу иноль но если оба последовательно друг к другу подключить - эффект одинаков