Участки LED ленты горят разным цветом.
Добавлено: 26 дек 2016, 00:10
Доброго времени суток форумчане! Моя проблема:
Лента идет по периметру карниза, всего длина 11,8 метров.
Лента RGB Rohs 60 диодов на метр, 14,4 ватт на метр.
За карнизом установлен блок питания на 200 ватт и контроллер на 18 ампер, доступа к ним нет (спрятаны за натяжным потолком).
Подключение параллельно две ленты из одной точки в разные стороны, для последнего куска ленты вывел провода на дальней стене и запитался от них.
Эта система вчера работала нормально.
Заказчика не устроило что в отражении глянцевого потолка виден разрыв в ленте, в том месте где выходит дополнительный провод для запитки куска 1,8 метров.
Я предупредил что ленту нежелательно спаивать длинней 5 метров потому что из-за сильного падения напряжения будет видна разница в яркости на начале и конце ленты и свой ресурс она выработает быстрей т.к. по её дорожкам будет протекать больший ток чем на который они рассчитаны. Заказчик сказал что риски берет на себя.
Я оторвал (аккуратно) ленту с одной стороны и к её концу припаял тот кусок 1,8 метра. На две стороны разносить не стал т.к. не хотелось отрывать вторую ленту, ибо в нише 7см высотой спаять что-либо нереально.
После я приклеил новый кусок на клей, поскольку второй раз она уже конечно не липла.
После включения (клей уже высох): синий работает равномерно без проблем, все что кроме него - идет зеброй, например 20 см красного 20 см желтого 10 см красного 20 см желтого и т.п. Причем допаянный кусок вообще светится в этом режиме почему-то зеленоватым (все дорожки пропаяны правильно и прозвонены на предмет замыкания). При переводе ленты в режим белого идет бело-сиреневая зебра и т.д.
Интересная деталь: при отключении удлинённой части эффект сохраняется даже для ленты которую я не трогал, но едва заметен, при подключении назад её снова колбасит по полной.
Я отрезал допаянную часть но эффект никуда не делся.
В режиме белого замеры дают 12,2 в на входе и 9,8 в на концах ленты.
Замеры вольтажа на соседних участках которые светятся по-разному показывают почти одинаковый вольтаж, разница десятые доли вольта - естественное падение напряжения при удалении от источника генерации.
Буду признателен за вашу помощь.
Лента идет по периметру карниза, всего длина 11,8 метров.
Лента RGB Rohs 60 диодов на метр, 14,4 ватт на метр.
За карнизом установлен блок питания на 200 ватт и контроллер на 18 ампер, доступа к ним нет (спрятаны за натяжным потолком).
Подключение параллельно две ленты из одной точки в разные стороны, для последнего куска ленты вывел провода на дальней стене и запитался от них.
Эта система вчера работала нормально.
Заказчика не устроило что в отражении глянцевого потолка виден разрыв в ленте, в том месте где выходит дополнительный провод для запитки куска 1,8 метров.
Я предупредил что ленту нежелательно спаивать длинней 5 метров потому что из-за сильного падения напряжения будет видна разница в яркости на начале и конце ленты и свой ресурс она выработает быстрей т.к. по её дорожкам будет протекать больший ток чем на который они рассчитаны. Заказчик сказал что риски берет на себя.
Я оторвал (аккуратно) ленту с одной стороны и к её концу припаял тот кусок 1,8 метра. На две стороны разносить не стал т.к. не хотелось отрывать вторую ленту, ибо в нише 7см высотой спаять что-либо нереально.
После я приклеил новый кусок на клей, поскольку второй раз она уже конечно не липла.
После включения (клей уже высох): синий работает равномерно без проблем, все что кроме него - идет зеброй, например 20 см красного 20 см желтого 10 см красного 20 см желтого и т.п. Причем допаянный кусок вообще светится в этом режиме почему-то зеленоватым (все дорожки пропаяны правильно и прозвонены на предмет замыкания). При переводе ленты в режим белого идет бело-сиреневая зебра и т.д.
Интересная деталь: при отключении удлинённой части эффект сохраняется даже для ленты которую я не трогал, но едва заметен, при подключении назад её снова колбасит по полной.
Я отрезал допаянную часть но эффект никуда не делся.
В режиме белого замеры дают 12,2 в на входе и 9,8 в на концах ленты.
Замеры вольтажа на соседних участках которые светятся по-разному показывают почти одинаковый вольтаж, разница десятые доли вольта - естественное падение напряжения при удалении от источника генерации.
Буду признателен за вашу помощь.