Страница 2 из 3

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:31
Invisible_Light
Мультиметр лихорадит от помех. Стелочных приборов в вашем хозяйстве нет?
Неплотный контакт может быть и в щите. Мощная индуктивная нагрузка (трансформатор, электродвигатель) сздает весьма заметные помехи.

У нас на работе недавно было : электронный частотомер "сошел с ума", при измерении почти не меняющейся частоты начал выдавать большой разброс показаний. Даже газоразрядные индикаторы начали мерцать.
Включенный рядом компьютер (без фильтра и UPS) ушел в перезагрузку.
Когда мерцание индикаторов частотомера пропало - стал стабильно мерить частоту.

Ищите источник помех.

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:34
soyer
Вы не с Барнаула?
А то пару часов назад предложили решить проблему с квест-комнатами???.......если так, то не парьтесь...стрелка на завтра, все решим)))

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:38
Ree
Invisible_Light писал(а):Мультиметр лихорадит от помех. Стелочных приборов в вашем хозяйстве нет?
Неплотный контакт может быть и в щите. Мощная индуктивная нагрузка (трансформатор, электродвигатель) сздает весьма заметные помехи.

У нас на работе недавно было : электронный частотомер "сошел с ума", при измерении почти не меняющейся частоты начал выдавать большой разброс показаний. Даже газоразрядные индикаторы начали мерцать.
Включенный рядом компьютер (без фильтра и UPS) ушел в перезагрузку.
Когда мерцание индикаторов частотомера пропало - стал стабильно мерить частоту.

Ищите источник помех.

К сожалению, стрелочных нет -( Да и я не великий знаток. Я не знаю в курсе вы или нет, что такое квесты в реальности и как они устроены, но у меня проложено 4 км разных линий проводов и кабелей -) Все это на площади всего лишь в 180 м2. Я думаю вы можете представить себе что у нас творится над потолком.... Каждый кабель в своей гофре. Тут можно только все разобрать и вытащить -) Разобраться там нереально...

Может быть проще заменить БП на более серьезный, и если не поможет - тогда уже разбираться серьезно. Посоветуйте пожалуйста хороший трансформатор. Большинство людей советует менять БП...

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:40
Ree
soyer писал(а):Вы не с Барнаула?
А то пару часов назад предложили решить проблему с квест-комнатами???.......если так, то не парьтесь...стрелка на завтра, все решим)))


Вообще, я из Испании, Тенерифе -) Уж не хотел эту историю тут поднимать, но вы сами спросили -) Прилетайте! Заодно искупаетесь -)

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:42
soyer
Ree писал(а):
soyer писал(а):Вы не с Барнаула?
А то пару часов назад предложили решить проблему с квест-комнатами???.......если так, то не парьтесь...стрелка на завтра, все решим)))


Вообще, я из Испании, Тенерифе -) Уж не хотел эту историю тут поднимать, но вы сами спросили -) Прилетайте! Заодно искупаетесь -)

Во, блин, совпадение.......завтра отпишусь, что у нас с квестами)))
А лучше Вы к нам......на лыжах погоняем)

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:48
Ree
soyer писал(а):
Ree писал(а):
soyer писал(а):Вы не с Барнаула?
А то пару часов назад предложили решить проблему с квест-комнатами???.......если так, то не парьтесь...стрелка на завтра, все решим)))


Вообще, я из Испании, Тенерифе -) Уж не хотел эту историю тут поднимать, но вы сами спросили -) Прилетайте! Заодно искупаетесь -)

Во, блин, совпадение.......завтра отпишусь, что у нас с квестами)))
А лучше Вы к нам......на лыжах погоняем)


Пока не решу задачку с Блоком Питания, ни о каких лыжах и речи быть не может -)

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 13:53
kentik
поменяйте блок питания этот.
повторюсь: Подключите одну линейку только. посмотрите на глюки. подключите еще одну - глюков стало больше/сильнее???
возьмите любой другой блок питания на 12 вольт (может зарядник есть какой валяется вольт до 14). подключите хоть одну линейку, если все глюки пропали - 146% меняйте блок питания.

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:22
vadimka
Проводку проверь.
Ну и соответственно прибор тоже не мешает
Пригласи электрика. Иногда помогает!

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:01
kentik
помехи из-за реактивной составляющей. в схеме "розетка220 - блок питания - светодиодная лента" проблема может быть только в блоке питания. 95% что в нем беда. менять.

p.s. справедливо при условии, что у вас до розетки 220, куда воткнут блок питания, все нормально и правильно. в противном случае - смотреть что до розетки твориться.

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:19
Ree
Спасибо за конкретику:) Буду искать замену!

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:22
soyer
soyer писал(а):Во, блин, совпадение.......завтра отпишусь, что у нас с квестами)))

Как выяснилось, квесты и до нас добрались. Куча комнат, куча загадок.....в планах..... и пока ни чего не подключено. Взялся!
По Вашей проблеме......сегодня бросилось в глаза, что все провода идут в одной куче....сигнальные, аудио-видео, питание нагрузки 12 вольт DC, питание двигателей и т.п. 220 вольт AC....может и у Вас так?

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:20
Ree
Да, конечно, и у нас так и у всех "квестовщиков" так.... Все знают и понимают, что нельзя, все и мы в том числе стараются разделять потоки... Но если вы возьметесь делать, то поймете, что проводов оооочень много, и все с запасами берутся. Поэтому старайся - ни старайся, все равно провода идут вместе. Мы их разделяли где могли гофрами, старались каждый кабель в своей гофре пускать. В 90% случаев удалось, в 10 нет... У меня три квеста - 180м2 и 4,5 км кабелей! -)
Но я не думаю, что это причина... Понимаю, что не правильно это, но все-таки это вряд ли по этой причине.

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 08:47
sergei28
:) гофра от помех не помощница,помогут заземленные металлорукав,мет.труба,экранированный кабель). При устройстве подобного постарайтесь разделять силовые,осветительные и сигнальные цепи ,хотя бы в разных пучках ,на возможном большем расстоянии.Качество заземления мультиметром не проверишь.

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:36
BVlad
sergei28 писал(а)::) гофра от помех не помощница,помогут заземленные металлорукав,мет.труба,экранированный кабель). При устройстве подобного постарайтесь разделять силовые,осветительные и сигнальные цепи ,хотя бы в разных пучках ,на возможном большем расстоянии.Качество заземления мультиметром не проверишь.

Вот вот. Разные СНИП и ГОСТ не зря придумали. По нормам силовые и слаботочные кабели как минимум на 40 см разносить надо. И что там на что сейчас влияет сложно сказать.

Re: Знатоки в электрике - спасайте -)

СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:30
vadimka
Меня учили что экран помогает только при частоте больше 1 Мегагерц. До этого безполезнен. Ну и он сам может работать как антенна
Помехи надо давить на месте. Потом не поймаешь.