Страница 1 из 3

Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 23:24
OlBaz
Всем доброго утра, дня, вечера или ночи.
Хочу спросить? может кто встречался с ситуациеq сробатывания УЗО при подключении СД через ИПТ. Ситуация такая:
В стандартные светильники были установленны источники постоянного тока на 350 мА 5-7 Вт и подключены светодиоды 4-5 Вт соответственно.

IMG_6106 а.jpg


Земля на корпус светильника.

При подключении схемы в линии из нескольких светильников, происходит сробатывание УЗО.

Да, кабель NYM 4x1.5 выведен из дома на улицу в ПНД трубе путем заливки в бетонную опалубку. Светильники дальше подключны кабелем КГ 3х0,75.

Погуглив нашел на сайте : http://устройство-защитного-отключения.рф/Причины-срабатывания-УЗО.html
"Срабатывание УЗО по другим причинам
Кроме вышеописанных причин срабатывания УЗО возможны другие причины, при которых УЗО срабатывает но эти причины не являются неисправностью электропроводки или электроприбора.
К таким причинам срабатывания УЗО можно отнести применение контрольных выключателей в освещении, использование компьютеров и других приборов с импульсным источником тока питаемых от защищаемых устройством защитного отключения электропроводок и тд.
Указанные приборы создают утечку тока в силу своей конструкции и могут служить причиной срабатывания УЗО даже при отсутствии неисправности этих приборов."

Такое возможно?

Help

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 23:39
alexbor15
Такое возможно?

Если вход и выход гальванически не развязаны то да.
Попробуйте поменять источник питания светильника.

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 00:01
papahen
Какой ток утечки у УЗО 30 ,100, 300 мкА? Какая марка? Скорее у Вас не УЗО стоит ,а дифференциальный автомат? Попробуйте тестером прозвонить СД на корпус ,возможно и БП у Вас без развязки , хотя у arlight пока не встречал. И вообще одним дифом защищают один электроприбор ,а не весь дом.

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 00:21
skalinas
Электромагнитные помехи от импульсных драйверов тут тема поднималась topic1646.html
В УЗО как правило стоит операционный усилитель с большим усиление и он ловит импульсные помехи от драйвера. Нужно ставить фильтр пробку. Если драйвер без развязки, но имеет хорошее подавление импульсных помех, то УЗО не должно срабатывать. Если, нет конечно утечек на землю в проводах которые подключают светодиоды.

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 01:40
farmit
не в тему, а можно общий вид как выглядит светильник? странная прямоугольная коробочка ))

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 01:53
kayot
на корпусе не заземленного компьютера присутствует напряжение 110в при питании от 220
в силу конструкции бп
заземление происходит через 2 конденсатора включенных последовательно между L и N
от середины на корпус компьютера и землю
что соответственно и дает утечку
а если драйвер имеет гальваническую развязку то заземление с корпуса светильника можно и снять
тем более на самом драйвере нет заземления

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:05
OlBaz
alexbor15 писал(а):
Такое возможно?

Если вход и выход гальванически не развязаны то да.
Попробуйте поменять источник питания светильника.


Светильников много менять все?

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:07
OlBaz
papahen писал(а):Какой ток утечки у УЗО 30 ,100, 300 мкА? Какая марка? Скорее у Вас не УЗО стоит ,а дифференциальный автомат? Попробуйте тестером прозвонить СД на корпус ,возможно и БП у Вас без развязки , хотя у arlight пока не встречал. И вообще одним дифом защищают один электроприбор ,а не весь дом.


УЗО не я монтировал поэтому смогу посмотреть только на днях, а Б/п ARPJ-SC1E-12350C (4W, 350mA) вот ссылка на параметры: http://www.arlight.ru/pdf/arlight/ledde ... _350mA.pdf

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:08
kayot
да и еще в почти любом импульсном бп между минусом первички и минусом вторички есть конденсатор
так вот если заземлить минус вторички на землю не заземляя первички то ток потечет через конденсатор
а если их набрать много то ток превысит порог узо и он выключится :oops:

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:10
kayot
OlBaz писал(а):Светильников много менять все?

снимите заземление с корпуса и все будет работать

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:12
OlBaz
farmit писал(а):не в тему, а можно общий вид как выглядит светильник? странная прямоугольная коробочка ))


Конечно можно, это уличный светильник для подсветки ступений

IMG_6121 а.jpg
, я занимаюсь ландшафтным освещением и стараюсь продвигать в этом направлении светодиоды :roll: тяжело но идет, мощностей обычно на участки выделяют мало, а для светодиодов самое то))))) ток вот наткнулся на проблему :shock: , но думаю с помощью спецов с форума решится ;)

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:14
OlBaz
kayot писал(а):
OlBaz писал(а):Светильников много менять все?

снимите заземление с корпуса и все будет работать


Уличный вариант, и 220 идет прямо в светильник, в смысле б/п в копрусе каждого светильника встроен, немного боюсь без заземления ставить :? ТБ вроде не положено :mrgreen:

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:16
kayot
они что у вас висят в досягемости руки ?
и пусть себе висят вы их не трогаете а они вас :o

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:21
OlBaz
kayot писал(а):они что у вас висят в досягемости руки ?
и пусть себе висят вы их не трогаете а они вас :o


Нет по ним ходят и еще босыми ногами, так как встроины в ступени, подиума зоны отдыха :mrgreen:

Re: Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:22
kayot
OlBaz писал(а):[
Уличный вариант, и 220 идет прямо в светильник, в смысле б/п в копрусе каждого светильника встроен, немного боюсь без заземления ставить :? ТБ вроде не положено :mrgreen:

тогда лучше заземлять обе стороны высокую и низкую
высокую как в компьютерных бп двумя конднсаторами от средней точки на корпус светильника и на землю и минус вторички на корпус светильника