Re: перекос фаз сети 380V

СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 11:08
kulibin
Можно купить стабилизатор напряжения и питать через него. Ресанта вроде ничего.

Re: перекос фаз сети 380V

СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 20:25
D.Corvus
Есть в продаже устройства защиты от перенапряжения на din рейку разных производителей, в том числе настраиваемые. Как раз 1000-2000р они и стоят, в зависимости от производителя и функциональности. То есть устройство просто отключит подачу напряжения ненадлежащего качества. По ГОСТ 13109-97 это менее 198 и более 242 В. Тем не менее на многих потребителях указана максимальная цифра 240 (а то и 230) вольт. В связи с этим разрабатывается новый ГОСТ на качество электроэнергии. Ориентировочно будет принят в 2012-2013 году.

Было: 198-242В, 49.8-50.2 Гц.
Станет: 209-231 В, 49.9-50.1 Гц.

Грубое несоответствие качества электроэнергии заявленным показателям - повод ее не оплачивать. Серьезно. В случае выхода из стоя эл. приборов Вы вправе взыскать компенсацию. Но проще купить защиту от перенапряжения).

На практике устройства с выпрямительным входом выдерживают 248 В (350В конденсатор) + некоторый запас прочности (это уже непродолжительное время). Если конденсатор 400В можно не беспокоиться - 283В трансформатор и на холостом ходу не даст.

Re: перекос фаз сети 380V

СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 20:33
Вован11
Если в гараже с тремя фазами или на производстве от сети питается какая-то сложная аппаратура, лучше, хоть и дороже подключить так, как на рисунке. Никакой перекос не страшен и ничего не отключится...