Страница 1 из 3

Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 12:50
0002
В целях экономии электроэнергии купил светодиодную лампу во встраиваемый светильник, который подключен через проходные переключатели со светодиодами. Вставил лампу, при выключении одного из двух переключателей она не выключается, а только падает накал в два раза. Попробовал выключить через другой выключатель, включив обратно первый, происходит тоже самое. Лампа G5.3 2.4Вт 220В (48 LED). Вероятно причина в светодиодах, встроенных в переключатели? может быть в чем еще? Подскажите пожалуйста точную причину и выход, и не повредит ли это светодиодной лампе.

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 19:34
kulibin
Уберите индикатор из выключателя.

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 17:52
lucky.82
kulibin писал(а):Уберите индикатор из выключателя.

а других альтернативных решений нет? а то ради индикаторов и приобретался выключатель

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 22:07
kulibin
Нет.

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 23:19
ilkose
Там наверное драйвер элементарный какой то. Большинство драйверов Юрия нормально работают с индикаторами, только вот в последний заказ напоролся что периодически вспышки почти на полной яркости светодиодов.

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 23:57
VokaS
Попробуйте создать делитель из резисторов порядка сотен кОм, или чуть меньше, чтобы при разомкнутом выключателе ток шел через светодиод в выключателе, а напряжение на светодиодной лампе было меньше напряжения зажигания (менее 100 В или около того).

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:05
kulibin
Человек не говорил, что имеет познания в электронике и электротехнике. А ему про делители 5463

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 02:12
VokaS
Человек просил альтернативное решение :D ::D
Мне всё кажется, что тут все подготовленные собираются :roll:
Хотя сам я далеко не всегда такой подготовленный и не во всём :oops:

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 08:03
изобретатель
Неподготовленным нехрен соваться в светодиоды, надо сначала грузануться минимальными познаниями :)

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 17:40
Сергей Б
У меня светильники с трех сторонним управлением 1 перекрестный выключатель!со светодиодом!!!лампы тоже не тухнут!!выкусил светодиод!!не чего не изменилось!!!что можно сделать!!??

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:20
казанец
Не совсем понятно. Как это, перекидной выключатель что ли, в смысли одну люстру можно выключать с трех точек? :?

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:22
ivdor
Горят на полную мощность независимо от выключателя ? Значит подключены не так.

Что значит "трехстороннее управление" ? 3 проходных выключателя ?

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:43
Сергей Б
казанец писал(а):Не совсем понятно. Как это, перекидной выключатель что ли, в смысли одну люстру можно выключать с трех точек? :?

Да именно так!!перекрестый переключатель ставится с двумя проходными переключателями!!

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:47
Сергей Б
ivdor писал(а):Горят на полную мощность независимо от выключателя ? Значит подключены не так.

Что значит "трехстороннее управление" ? 3 проходных выключателя ?

2 проходных один перекрестный!

Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 20:01
ivdor
shema_podkljuchenija_dvojnogo_perekrestnogo.jpg


Схема такого плана, но одинарные выключатели ?

Вопрос остался без ответа - горит светильник всегда на полную мощность ?
Не вырубается только с перекрестного, или со всех трех ?