Лежали больше года пара PIR датчиков с eBay,
таких.
Решил использовать для света в туалете, для чего сваял такую схемку:
Больно не пинайте если что, рожал сам, оптореле первый раз в руках держал. Взял остатки в магазине, по одной PVT312, PVT412, PVT412L
Источник 12В уже был поблизости, для питания вентиляторов в вытяжке, поэтому велосипед изобретать не стал.
Сначала спаял на 412, прожила минут 10 до 3-го включения (ушла в пробой), заменил на 312 - подобная участь (тут наоборот, в обрыв). Но я упорный
, поменял на PVT412L и все заработало.
И так работает уже неделю на 1 светильник на RLD10, но что-то на сердце не спокойно, почему вылетели первые две? Неужели во всем помогла именно "active current-limiting circuitry" у 412L?
Покритикуйте схемку, как не наступать на подобные грабли в будущем?