клещи приехали. Вот замер) Кто уже забыл - напоминаю: MW отдает 3 А вместо 2,5.

Изображение

так понимаю, сейчас будет версия, что минвел - паленный, а не оригинал :)

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 02:40
Zadnitca
profeMaster писал(а):клещи приехали. Вот замер) Кто уже забыл - напоминаю: MW отдает 3 А вместо 2,5.
так понимаю, сейчас будет версия, что минвел - паленный, а не оригинал :)

Так в чем радость то? Что блок работает в нештатном режиме и быстрыми темпами сокращает свой срок службы?
Это же обычный DC-DC источник напряжения 12, ну есть у него недокументированный запас мощности +ХХ%, а дальше то что?..

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 03:56
0Hz_DC_only
Zadnitca писал(а):Это же обычный DC-DC источник напряжения 12
А по идее - источник стабильного тока солидной фирмы, с прецизионными резисторами в цепях обратной связи.
Может какие-то ВЧ помехи на пластиковые тестеры даёт, тогда доп. кондёры на выходе драйвера помочь могут.
И точку замера (нагрузку) по коаксиальному кабелю на 2-3 м от драйвера имеет смысл отдалить, чтоб меньше фонило.

profeMaster писал(а):так понимаю, сейчас будет версия, что минвел - паленный, а не оригинал :)
А тестер точно не "перепиленный" из неизвестной марки?
Или внутри минвелла был подстроечный резистор, который при доставке из далёкой Азии от вибрации сбился.
Другие такие же дриверы сколько выдают?

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 04:03
profeMaster
0Hz_DC_only писал(а):А по идее - источник стабильного тока солидной фирмы, с прецизионными резисторами в цепях обратной связи.


планирую сделать замеры со вторым блоком питания, на столе, чтобы было все видно. Отпишу, как сделаю)

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 04:34
Zadnitca
0Hz_DC_only писал(а):
Zadnitca писал(а):Это же обычный DC-DC источник напряжения 12
А по идее - источник стабильного тока солидной фирмы

Ошибаетесь
https://www.meanwell-web.com/content/fi ... 0-spec.pdf

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 04:53
0Hz_DC_only
Zadnitca писал(а):Ошибаетесь
https://www.meanwell-web.com/content/fi ... 0-spec.pdf
Блин, точно. Значит один графоман кое-кто уже 3 страницы клепает нам мозги, выбрав из 3818 моделей не ту и притворно удивляясь при этом, рекламирует свой сайт.
Вот нормальные DC/DC стабилизаторы тока:
http://www.mean-well.ru/store/LDH-45A-1050/

Начало провокации тут: osveshenie-kvartiri-svetodiodami-t26-5655.html#p253396
profeMaster писал(а):дошли, наконец, руки просверлить люминий, прикрутить линейку и подключить к драйверу (который от аккума дает 2,5 А максимум, итого 250 мА на светик, 10,2 В на сборку)

DDR-30-12 не драйвер, выдаёт 12В, а по току - сколько может до срабатывания защиты по току или перегреву.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 05:02
profeMaster
0Hz_DC_only писал(а):DDR-30-12 не драйвер, выдаёт 12В, а по току - сколько может до срабатывания защиты по току или перегреву.


вообще-то на рекламируемом мною сайте это устройство обзвано как Блок питания / источник напряжения / преобразователь постоянного тока в постоянный на DIN-рейку Mean Well DDR-30G-12

и на устройстве написано

Max.2.5A

PS. поправил "источник напряжения" на "источник тока" - про напряжение описка была.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 05:44
Zadnitca
profeMaster писал(а):и на устройстве написано
Max.2.5A

а должно - Constant 2.5A
profeMaster писал(а):PS. поправил "источник напряжения" на "источник тока" - про напряжение описка была.

В каком именно месте это источник тока?

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 06:04
profeMaster
Zadnitca писал(а):В каком именно месте это источник тока?


в том, где срабатывает ограничение :) Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed
а оно срабатывает на 3 А вместо 2,5

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 06:34
Zadnitca
profeMaster писал(а):в том, где срабатывает ограничение :) Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed
а оно срабатывает на 3 А вместо 2,5

ясно понятно ::D ::D ::D ::D ::D

регулировку выходного напряжения на min, и в следующий раз более вдумчиво совершайте покупки

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 06:38
profeMaster
Zadnitca писал(а):ясно понятно ::D ::D ::D ::D ::D

регулировку выходного напряжения на min, и в следующий раз более вдумчиво совершайте покупки


там на середине 2,5 А дает, но что за фигня - Минвелл меня развел ;-0)

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 07:57
Zadnitca
profeMaster писал(а):Минвелл меня развел ;-0)

Недруг намного ближе, он каждое утро улыбается из зеркала :lol:

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 15:55
mnv
Давно была задумка переделки настольной лампы на светодиоды. Одна как раз используется там, где паяю. И света от неё не хватало. Была люминисценка 11 Вт.
Переделал на светодиоды по 1 Вт 2 контура.
1. режим 4 светодиода
2. режим 8 светодиодов
3. режим 4+8 = 12 светодиодов

Мерцание проверял камерой сотового - отсуттвует.

На минималке светит примерно так, как люминисценка, которая тут раньше была (у меня таких 2 лампы, так что сравнивал не по памяти, а по факту).
Нагрев диодов после часа работы всего 52-54 градуса на максимальном режиме. Переделкой полностью доволен.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 16:15
Светочъ
И получил кучу теней. ::D Рассеиватель нужен, однако.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 16:21
mnv
Как общее фоновое освещение - теней не видно. Как освещение рабочего стола - светильник ставлю так, что бы тени на рабочую зону не попадали. Т.е. пока пару дней использования - тени не мешают.

По светорассеивателю ищу в процессе. С креплением для его сразу определялся. - 2 винта на радиаторе видно. Возьму болтики подлиннее, на них рассеиватель, далее кусок пневмотрубки 6-ки около 10 мм и далее через радиатор всё прикручивается.