Страница 1 из 2

Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:59
vladtr61
Заказчик поставил задачу - подсветка лестницы в коттедже должна включаться только при условии, когда человек наступил на нижнюю или верхнюю ступеньку шириной 2м. Рядом со ступенькой не должно срабатывать. Перила деревянные.

Какой недорогой датчик лучше поставить для включения подсветки ?

Начали изучать лазеры, инфракрасный и оптический барьеры, ПИРы - все имеют недостатки, которые могут повлиять на надежность срабатывания или не вписываемся в ТЗ.

Светодиодные ленты 12В и контроллер, который примет с датчиков логические или аналоговые сигналы на базе СТМ32 у нас есть, эффекты расстилающегося ковра сможем сделать.

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 06:58
Zadnitca
А если человек перешагнет первую ступеньку и потопает со второй?

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:53
vladtr61
Если перешагнут первую ступеньку - то ничего не обязано включаться. Это обговорено с заказчиком. Животных нет. Пока планируется ставить датчик на высоте 15см от пола + угол действия луча.

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:28
Zadnitca
Ох уж эти заказчики с тараканами в голове ::D

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:28
молодой дед
Может я чего то не понял, а обычный нажимной контакт не катит?

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:47
Олег64
::D

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:49
Олег64
молодой дед писал(а):Может я чего то не понял, а обычный нажимной контакт не катит?
Тоже думаю,от противопехотной мины,либо растяжка ,иначе до того заказчика не дойдет.

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:20
vladtr61
Наступить могут в любом месте 2-х метровой ступеньки. Ультразвуковой датчик расстояния типа HC-SR04 или ИК луч с фотодиодом, какой датчик лучше по вашему мнению, господа эксперты?

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:57
Олег64
vladtr61 писал(а):Наступить могут в любом месте 2-х метровой ступеньки. Ультразвуковой датчик расстояния типа HC-SR04 или ИК луч с фотодиодом, какой датчик лучше по вашему мнению, господа эксперты?
В. С . Высоцкий пел в свое время :" Бить не нужно,а не вникнут,разъяснять" Ну а в наше время появились клиенты которых хоть бить хоть разъяснять бесполезно,от таких бежать роняя тапки лучше чем связываться с их хотелками. Ик луч работать будет,вопрос-сколько времени протянет ИК светодиод?

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:20
Sa300d
молодой дед писал(а):Может я чего то не понял, а обычный нажимной контакт не катит?

Я было тоже сразу подумал про нажимной контакт, но потом решил, что такой простой способ, видимо, уже отмели как не годный.
В лифте же тоже можно встать в любую точку, а свет и датчик загрузки срабатывает ;) И контроллеров ни каких не надо. Просто реле с задержкой на 2-3 минуты и всё.

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 01:05
Invisible_Light
Фигня всё. На стене поставить сенсорный выключатель. Или бесконтактный датчик : емкостный, микроволны...
Одним включаешь, идешь, другим выключаешь. Если надо, добавить задержку с выключением на случай, если передумал идти.
Можно оформить под какую-нибудь декорацию.
Ставить у самой ступеньки - пыль, грязь.

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:16
vladtr61
Спасибо за подсказки, что ИК светодиод может недолго работать, пыль. Лестница деревянная, несколько пролетов внутри помещения. На каждый пролет ставим 2 датчика - на верхнюю и нижнюю ступеньку. Остается один вариант - Ультразвуковые датчики расстояния. Пускай их пылесосят периодически. Интересно, какие подводные камни ожидают на этом пути?

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:21
Олег64
vladtr61 писал(а): Остается один вариант - Ультразвуковые датчики расстояния. Пускай их пылесосят периодически. Интересно, какие подводные камни ожидают на этом пути?
А это вообще не вариант,я такой даже в туалет ставить не стал тк он дальше метра не видит как оказалось плюс точность никакая плюс надежность непонятная-если сделали деньги получили и до свидания то куда ни шло,если гарантий на 25 лет то альтернативы у изделий минобороны нет,Из электро ПИР датчик для нормального клиента подошел бы больше всего,один сверху вкл плюс задержка откл,другой снизу,но это для нормального клиента....

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:56
grif66
нормальная у них и точность и надежность. сколько заказывал, все измеряют четко и никаких косяков в работе. Просто использовать надо с ардуино или любым другим контроллером, а в скетче задать расстояние срабатывания или "коридор" от и до. Причем подсветку можно запилить и плавно поступенно зажигающейся и так же затухающей, когда прошел последнюю ступеньку.

Re: Как лучше включать подсветку лестницы?

СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:27
Олег64
grif66 писал(а):нормальная у них и точность и надежность. сколько заказывал, все измеряют четко и никаких косяков в работе. Просто использовать надо с ардуино или любым другим контроллером, а в скетче задать расстояние срабатывания или "коридор" от и до. Причем подсветку можно запилить и плавно поступенно зажигающейся и так же затухающей, когда прошел последнюю ступеньку.
Я и делал датчик присутствия запоминающий объем помещения.расстояние мало оказалось да и не верю я что постоянно вкл излучатель долго протянет,ПИР явно понадежней не зря на них проф сигнализации делают.ПИР с ограниченным углом обзора в том случае самое то,но ...понты