Страница 3 из 9

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 12:11
казанец
Играть и экспериментировать я не хочу! Нет времени, закладываю электропроводку, поэтому нужна инфа!!! Помощи прошу дорогие Форумчане!
download/file.php?mode=view&id=4304
Комната порядка 28 кв.м хочу осветить сд - 3W (3HPD-3) 28шт. отраженным светом, питание 220 в. светодиоды запитать максим. возможным током, так как отраженный свет! сделать 4 или 2 группы светильников. К А К О Й драйвер можно применить с максимальным приближением к 1000 mA.
Площадь радиатора 130 кв.см
download/file.php?mode=view&id=4305

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 14:29
kulibin
Если бы вы делали стационарный светильник - можно было бы и один ампер давать, и даже побольше. Вы же планируете интегрировать светодиоды в интерьер. Соответственно, при ошибка в монтаже (один ампер требует качественного отвода тепла, клей в качестве термоинтерфейса не потянет, нужна пайка) либо еще каких то нюансов поимеете головняк с демонтажом-ремонтом. Поэтому мой совет - ограничиться током 600-650 мА. Если надо 4 группы - подойдет драйвер RLD1012. Учитывая, что это ваш первый опыт работы со светодиодами - тем более не рекомендую на ампер замахиваться. Конструкция светильничка у вас так себе - центр светодиода, как я понимаю, по сути висит в воздухе ? Это что-то типа трубки ?

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 15:01
alexbor15
казанец писал(а):Играть и экспериментировать я не хочу! Нет времени, закладываю электропроводку, поэтому нужна инфа!!! Помощи прошу дорогие Форумчане!
download/file.php?mode=view&id=4304
Комната порядка 28 кв.м хочу осветить сд - 3W (3HPD-3) 28шт. отраженным светом, питание 220 в. светодиоды запитать максим. возможным током, так как отраженный свет! сделать 4 или 2 группы светильников. К А К О Й драйвер можно применить с максимальным приближением к 1000 mA.
Площадь радиатора 130 кв.см
download/file.php?mode=view&id=4305

Если не игратся.
На 4гр по 7 светодиодов при 700ма примерно 1610лм ,3вт * 7шт ~ 21вт,30см2 * 21вт ~ 630см2 радиатор ,падение напряжения на диодах 2.9-3.7в * 7 =20.3-25.9в,Actec EGL700mA - 4шт
На 2гр по 14 светодиодов при 700ма примерно 3200лм,3вт * 14шт ~42вт , 30см2 * 42вт ~1260см2 радиатор,падение напряжения на диодах 2.9-3.7в * 14 =40.6-51.8, драйвер KAI-60700-O[P] (KEYTEC) - 2шт
Так про какую вы площадь говорили когда указывали 130см2 ????
На Вашем рисунке свет на потолок падает вертикально,не советую в потолок бить вертикально,лучше под углом в 45гр.28 светодиодов думаю будет мало на 28м2 ,так что приготовтесь к тому что вам придется кол-во светодиодов увеличивать.
Количества света необходимого для Вашей комнаты вот так на вскидку вряд ли кто озвучит,слишком много неизвестных,это отражонность самого потолка,отраженность от стен-цвет,отраженность от мебели-цвет,ну и что вы предпочитаете,как говорится на вкус и цвет........,но лучше заложить запас и диминирование.

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:28
казанец
Дорогой kulibin! Нарисовал более подробный чертеж светильника, переход от светодиода в 4 мм к радиатору если маловато можно увеличить проблем нет.
Увеличенный (от 350 mA) хотел только по Вашему совету! Так как Вы сказали: "... с отражением от поверхности нужно увеличить кол-во светильников.."
Светильник изготавливается из усиленной дюраль. трубки (ручки от армейских санитарных носилок). Площадь охлаждения для одного 3W СД полшучается при грубом подсчете 130 кв.см

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:46
казанец
Забыл приложить чертеж:
download/file.php?mode=view&id=4306ертеж:

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:49
казанец
Уважаемые alexbor15! площадь 130 кв.см - охлаждение одного светодиода. Свет не будет падать вертикально вверх. он поворотный - буду регулировать.Если делать кол-во светильников больше не будет смотреться на стене, буду добавлять по совету kulibin настенных светильников.
Спасибо за совет по драйверам! :) Только где такие брать - Actec EGL700mA, KAI-60700-O[P] (KEYTEC)?

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:31
казанец

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 23:14
kulibin
Остановитесь все же на 600-650 мА :)

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 00:19
казанец
Очень Вам благодарен! Так и сделаю.
Еще есть вопрос по аварийному освещению просто я не знаю где его задать. :)
Аварийное освещение будет на инверторе - запитываю холодильники, котел, насосы. Питание аварийного освещения можно сделать сразу от аккумулятора минуя инвертор - не понятно:
1) В характеристиках драйвера RLD1-3 написано "...Входное напряжение (Input voltage) : AC 8-16 V, DC 8-24 V ..." , что обозначает AC и DC ?
2) Можно ли им запитать три 1W 2EL или 3HPD-1 ?
3) Какой из СД выбрать 2EL или 3HPD-1?, если не очень сложно то почему?
Хочу в каждую комнату поставить по три СД, когда нет света и свечка в радость!!! :)

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 01:01
kulibin
1) AC - переменное напряжение, DC - постоянное.
2) Можно
3) 3HPD-1 содержит кристалл производства известного брэнда Epistar, 2el - нонейм.

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 09:56
казанец
Большое всем С П А С И Б О!
Теперь более менее все ясно. Теперь все заказать, и чтоб все еще и дошло до Казани.

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 15:27
kulibin
С этим, думаю, проблем не будет :) Как бы ни ругали почту России, но мы имеем на руках внятную статистику. На 1000 отправленных посылок - в худшем случае два-три случая каких-то проблем. Без преувеличения скажу - работают как часы. Тьфу-тьфу, не сглазить бы.

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 23:25
казанец
Да! Да!
Начал, так сказать, формировать заказ увидел линзы - LL-2 Линза для вторичной светодиодной оптики. 5-80 градусов, в связи с чем возник вопрос:
1) Как они работают?
2) Может мне в место стекла поставить их? -( дадут более рассеянный и мощный свет - да? )

P.S. Гулять так гулять, тем более стоят они не дорого и нужно мне их будет порядка 50 шт., как я понял чем больше - тем дешевле! :)
,

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 00:31
kulibin
Линза подобного типа - последнее, что нужно для рассеянного освещения :) Они дают четкий световой круг. Для вашей задачи никакая оптика не понадобится.

Re: освещение комнаты отраженным светом

СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 19:08
казанец
Благодарю!!!
Вся эта оптика нужна для фонарей? Извините, может за глупый вопрос.