Страница 3 из 5

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:16
midavchik
kulibin писал(а):А если не поможет - то вполне возможно, что проблемы с "землей".

Как такую проблему решать? Вызвать знакомого/незнакомого электрика? :?

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:25
midavchik
ru9tr писал(а):Если светики тлеют от одного провода, то ищите утечку - либо в люстре (она обычно на крючек вешается, а он может иметь контакт с арматурой плиты перекрытия) либо в проводке (если она скрытая). Попробуйте параллельно входу драйвера резистор 100-200 кОм повесить.

Кстати, лампа висит на стене. Там нигде ничего не касается. Тем более пластмассовый корпус лампы. Такие лампы вешал до этого, но фокусов подобных не было.

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:34
19jurij72
Менять провода в выключателе бессмысленно, т.к. фаза и ноль от этого не меняются. Нужно именно на входе менять если неправильно подключено. Ну а насчет утечки-надо отключить ВСЕ потребители от сети-руками или выключателями- и посмотреть на поведение счетчика-он не должен крутиться. Лучше всего запомнить положение диска (если дисковый счетчик) и глянуть через 0.5-1 час. Изменилось-есть утечка, нет-значит нет, примерно так, кто знает лучше и проще -пусть поделятся.

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:41
19jurij72
midavchik писал(а):
19jurij72 писал(а):в выключателе что ли поменял?

Сам выключатель запитан от распредкоробки (как обычно). От выключателя идут провода к выводам драйвера на 220 В. Вот их поменял местами в запитке драйвера. Не помогло.
Что еще можно предпринять?

И НЕ ПОМОЖЕТ-НОЛЬ КАК РВАЛСЯ ТАК И РВЕТСЯ.

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:43
midavchik
19jurij72 писал(а):Менять провода в выключателе бессмысленно, т.к. фаза и ноль от этого не меняются. Нужно именно на входе менять если неправильно подключено. Ну а насчет утечки-надо отключить ВСЕ потребители от сети-руками или выключателями- и посмотреть на поведение счетчика-он не должен крутиться. Лучше всего запомнить положение диска (если дисковый счетчик) и глянуть через 0.5-1 час. Изменилось-есть утечка, нет-значит нет, примерно так, кто знает лучше и проще -пусть поделятся.

Т.е. проверить питающие провода в распредкоробке? Там причину найти? Приглашу-ка я электрика тогда ::D

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:45
19jurij72
Да, причина сто пудов там, ну а электрик электрику рознь, иногда и они косячат.

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:47
midavchik
19jurij72 писал(а):Да, причина сто пудов там, ну а электрик электрику рознь, иногда и они косячат.

Ок. :):) Отцу скажу. Он в этом деле понимает больше, чем я 34dumb

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:59
VokaS
midavchik писал(а):Поменял провода в выключателе. О5 неудача. Тлеют засранцы ::D
На счет схемы подключения резистора на 200 кОм подробнее расскажите. Куда именно? Более конкретно, пожалуйста. 12345

Резистор 150...200 кОм прямо параллельно входу 220 В, со всей аккуратностью монтажа, чтоб ничего не коротнуло в будущем :!: :)
Мощность любая, но лучше от 0,125 и не SMD - вероятность пробоя меньше. Только про надежность метода ничего не знаю (вскоре проверю).
vlad54 писал(а):Конденсатор неполярный, плёночный 0,1-047 мкф. 630V по входу драйвера должен помочь ;)

Кстати, очень разумно :!: На частоте 50 Гц эта емкость станет реактивным сопротивлением, которое зашунтирует вход драйвера, впридачу, оно еще и греться не будет :) (0,1 мкФ=31 кОм, 0,47 мкФ=6,8 кОм). Резистор вышеописанный всё равно понадобится, чтобы разряжать этот кондёр :)

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 02:23
vlad54
VokaS писал(а): Резистор вышеописанный всё равно понадобится, чтобы разряжать этот кондёр

Резистор не обязательно ;) но если хочется то можно поставить на 1 М, для разряда кондёра нормально и грется точно не будет ;)

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 03:00
midavchik
Ну вы блин нагрузиииилииии! Так до инфаркта довести недолго человека. Я по очереди хотя бы попробую давайте ::D ::D ::D

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 04:46
breaker
А у меня все тлеет :)
И люминесцент через электронные балласты и светодиоды
Причем изначально в цепочках светились только первые/последние
а сейчас уже все

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 10:46
kulibin
Кристалл светодиода - штук довольно чувствительная. Желающие могут убедиться, взявшись за один вывод и подключив второй к блоку питания :) Наводок в теле вполне хватает, чтобы проканать за землю и вызвать слабое свечение.

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:10
midavchik
Поменяли местами в распредкоробке "рвущий" и "целый" провода. Результат - 0!!! ::D ::D ::D Еще как тлеют, засранцы! Теория невероятности!!!
Все теперь точно к знакомым электронщикам пойду обращусь 12345 12345 12345 !

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 16:12
Venik
VokaS писал(а):Сегодня же столкнулся (точнее сегодня допёр ::D ). Думал, что драйвер неисправен. Неоновский недорогой драйвер 46350, светильник после выключения может мерцать всю ночь, а в древнем выключателе индикатора точно нет. Светильник не заземлен. Ну, думаю - вечный двигатель, не иначе. В лабораторных условиях всё супер работает, без нареканий. Оказалось, в выключателе рвется ноль, а не фаза, так что фаза постоянно на входе. Менять фазировку драйвера на объекте еще не пробовал, только припаял параллельно входу и выходу R - 150к и 10к, сответственно. Посмотрим, что покажут дальнейшие испытания.


Я бы проверил что разрывается в других комнатах..если тоже нулевой..то проще поменять местами провода на автоматах..если только в комнате одной..то вскрыть коробку..прозвонить и переключить провода...ПУЭ все таки дотошная штука..хотя до сих пор в ней много разночтений :)

Re: Непонятки в работе светильника

СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:48
ru9tr
Все очень просто: между проводом, который идет от светильника к распредкоробке и стеной есть некоторая емкость, через нее и протекает не большой ток, от этого светики и тлеют. Если стена железобетонная, то за счет арматуры утечка больше. Либо за счет емкости между проводов которые идут от распредкоробки к выключателю. Прямо непосредственно в светильнике подключайте параллельно емкость или резистор, как уже писали и должно помочь. Куда еще подробнее?