Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:28
nck
Господа, поможите, чем можете, плз. :-)
Пару дней уже голову ломаю.
Меняю проводку полностью. Делаю по уму трехпроводную, с землей. Но дом древний, состояние общей проводки вызывает опасения. Без земли хреново, но и с занулениием тоже хреново. Даже не знаешь что хуже. УЗО ставятся на всю сеть. Есть мысль повесить зануление в ЭРЩ через трехполюсной автомат с дополнительным расцепителем РММ47 (выключает автомат при отклонении от 220В примерно на 15-20 процентов. Т.е. при отгорании нуля, разница потенциалов существенно отличается от штатной, что отрубает всю вводную проводку.
По ПУЭ6 допускается коммутация нуля, используемого для зануления, если при этом отрубаются провода под напряжением. Что скажете? Или ограничиться УЗО, а землю с щитка вообще не брать, пока не сделают нормальную схему с нормальной землей? Но как тогда быть с требованием того же ПУЭ6 о занулении той же самой печки?

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:33
dozator
узо на вводе ставить не есть хорошо его есть смысл ставить на стиралку и т.п . если есть много лишних денег то есть смысл при прокладке новой проводки всю электрику сделать 3х провдной в надежде что потом подведут отдельную землю

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 01:34
Вован11
Меняю проводку полностью. Делаю по уму трехпроводную, с землей.

Правильно делаете..

Но дом древний, состояние общей проводки вызывает опасения. Без земли хреново, но и с занулениием тоже хреново.

А что за дом? Часный, хрущёвка или что-то другое?

Есть мысль повесить зануление в ЭРЩ через трехполюсной автомат с дополнительным расцепителем РММ47 (выключает автомат при отклонении от 220В примерно на 15-20 процентов. Т.е. при отгорании нуля, разница потенциалов существенно отличается от штатной, что отрубает всю вводную проводку.

Ну, отклонение 15-20% может быть и без отгорания, поэтому его может выбивать постоянно, например, если стиралку или микроволновку включить, т.е. мощную нагрузку.

Ну и так.. Если дом старый, попробуйте накатать заявку в упр. компанию сделать капремонт проводки дома, чтоб поменяли стояки и всё распределение. Понимаю, что звучит как анекдот, но...

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 02:42
nck
dozator писал(а):узо на вводе ставить не есть хорошо его есть смысл ставить на стиралку и т.п . если есть много лишних денег то есть смысл при прокладке новой проводки всю электрику сделать 3х провдной в надежде что потом подведут отдельную землю

На вводе две линии. Одна сразу на одну группу потребителей с УЗО на 30 мА, вторая на подгруппы с УЗО на 100 мА, далее группы с УЗО по 30мА на группы и с УЗО на 10 мА в санузел. Если в двух словах. :-)
Посчитал - много денег на проводку не надо. Больше уходит на квартирный щиток (автоматы, УЗО, РКН и пр). Разница между двумя или тремя проводами на этом фоне - копейки. Преимущественно используется 3х1.5, т.к. распредкоробки не используются, все подключается напрямую от своих ВА до розеток. Без отводов и скруток.

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 02:44
nck
Дом панельная 12-тиэтажка, существенных колебаний напряжения не замечено.

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 05:41
Vasya0000
С РММ 47 (помоему ЭКФ) был опыт. В общем хрень.
Более менее АД 12 М от ИЭК. Там тоже есть функция повышения напряжения.
УЗМ 51 в принципе рабочие но жидкие. Надо дополнительно пускатель ставить по хорошему.

Можно модуль выбора фаз МВФ-ц (полигон) поставить. Настроить на работу без приоритета. При пропадании одной фазы - переключит на другую. Но тут уже 3 пускателя дополнительно надо. (Места в этажном щите не хватит)

Делай TNCS (трёхпровдную сеть) начиная от этажного щита. Рабочий и защитный ноль на разные болты. Ящик перебрать (если есть хоть какие навыки) - прокалывающие зажимы TTD в помощь.

Что касаемо электробезопасности, то в случае ветхих сетей - нужно систему TT делать с узо на вводе. Только вот где контур взять в квартире (Батарея в принципе естественный заземлитель, но это как то не по нашему)?

Так что делай TNCS, ноли не так часто отгорают.

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:32
Aleksandr_A
В принципе вот.
uz5.jpg

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 12:09
nck
Aleksandr_A писал(а):В принципе вот.
uz5.jpg

Не-а... Не проходит. На PEN в аварийном случае может появиться любое напряжение, достаточное для летального исхода. :(
А учитывая, что к PE у нас подключены корпуса техники, в т.ч. в опасных местах (тот же самый водонагреватель), а делать СУП с TN-C запрещено - получаем гарантированное поражение током во время душа, например. Причем никакое УЗО не поможет - ток будет идти напрямую по "защитному" проводнику...
Я вообще начинаю склоняться к тому, чтобы ограничиться УЗО, а землю выбросить нафик. Пока не получится добиться нормальной разводки (TN-C-S) по стояку. Тогда хотя бы на УЗО можно будет понадеяться. Т.к. тогда поступление тока может быть только через УЗО, которое сработает при утечке тока вовне (или притоке извне).

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 12:42
Aleksandr_A
nck писал(а):
Aleksandr_A писал(а):В принципе вот.
uz5.jpg

Не-а... Не проходит. На PEN в аварийном случае может появиться любое напряжение, достаточное для летального исхода. :(
А учитывая, что к PE у нас подключены корпуса техники, в т.ч. в опасных местах (тот же самый водонагреватель), а делать СУП с TN-C запрещено - получаем гарантированное поражение током во время душа, например. Причем никакое УЗО не поможет - ток будет идти напрямую по "защитному" проводнику...
Я вообще начинаю склоняться к тому, чтобы ограничиться УЗО, а землю выбросить нафик. Пока не получится добиться нормальной разводки (TN-C-S) по стояку. Тогда хотя бы на УЗО можно будет понадеяться. Т.к. тогда поступление тока может быть только через УЗО, которое сработает при утечке тока вовне (или притоке извне).


Вы так сильно боитесь чего то, то лучше не проводить вообще электричество и не мыться. А еще у соседей все переделать заодно.
Почитайте про систему уравнивания потенциалов.
Не может появится на ПЕН ничего. Если даже появится то автомат у вас отключит все от кз даже без нагрузки (когда узо не работает).
На крайний случай, протяните (сделайте) себе землю из подвала, цена вопроса 2-4 т.р. если своими руками.

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:12
Vasya0000
В случае отгорания нулевого провода на корпусах будет потенциал, отличный от потенциала земли.
Но ноли не так часто отгорают. Можно, если очень хочется, ещё дополнительную систему уравнивания потенциалов сделать. В ПУЭ есть такое понятие. Это ещё больше повысит электробезопасность. В ванной например.

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:19
Aleksandr_A
Vasya0000 писал(а):В случае отгорания нулевого провода на корпусах будет потенциал, отличный от потенциала земли.

Нет там у него земли, земля и ноль едины :D

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:15
Вован11
Дом панельная 12-тиэтажка, существенных колебаний напряжения не замечено.

А толщину проводников в стояке не знаете?

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 16:13
nck
Vasya0000 писал(а):В случае отгорания нулевого провода на корпусах будет потенциал, отличный от потенциала земли.
Но ноли не так часто отгорают. Можно, если очень хочется, ещё дополнительную систему уравнивания потенциалов сделать. В ПУЭ есть такое понятие. Это ещё больше повысит электробезопасность. В ванной например.

В случае с TN-C СУП делать нельзя. :-(

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 16:14
nck
Вован11 писал(а):
Дом панельная 12-тиэтажка, существенных колебаний напряжения не замечено.

А толщину проводников в стояке не знаете?

Есть мнение, что сечение не менее 16 квадратов люминия. Т.е. минимальному требованию удовлетворяет.

Re: Защита земли в TN-C от обрыва нуля (PEN)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 16:26
Вован11
В принципе, тогда можете на квартирном щитке сделать разделение на N и PE. Но обследовать этот стояк, всё-же стоит. Алюминиевые продода довольно хорошо гниют в сырости при малейшем повреждении изоляции. На своём опыте убедился.