Страница 7 из 10

Re: Планирование светодиодного освещения в квартире (не лент

СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 18:27
sergei28
vtral писал(а):Чет с цитатами у тебя регулярно бардак, внимательней с кнопками...

Организуй утечку более 10 мА при разнице потенциалов 10 Вольт через тело... разве что железного человека пригласить... :)

повода ТЫкать не давал

Re: Планирование светодиодного освещения в квартире (не лент

СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 18:40
Светочъ
Опять начинается! На форумах принято обращается на ТЫ. Ну и что мне почти 60, я всегда представляюсь Владимир и это нормально :) В чем обида? :? Главное это понимание 8-)

Re: Планирование светодиодного освещения в квартире (не лент

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 06:41
vtral
Светочъ писал(а):Опять начинается! На форумах принято обращается на ТЫ. Ну и что мне почти 60, я всегда представляюсь Владимир и это нормально :) В чем обида? :? Главное это понимание 8-)

Именно.
Может кто недавно в сети и не в курсе о традициях.
Я в сети еще со времен ФИДО, когда интернета не было вообще. В сетевом общении изначально принято обращение на ТЫ, т.к. сеть как таковая родилась в англоязычной среде, в которой ВЫ не существует, вернее существует, и означает множественное число.
У меня тоже внуки скоро будут (на пенсию не собираюсь), и коллеги молодые ко мне на ТЫ обращаются, и меня это ни сколько не коробит, даже наоборот, молодит в душе как-то...
ВЫ_канье в сеть принесли социальные сети, вот пусть там и выкают, у них стадное чувство сильнее разума.

Re: Планирование светодиодного освещения в квартире (не лент

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 06:53
Связист
Абсолютно согласен, хоть я всегда обращяюсь "на вы" (видимо воспитание не позволяет ;) ), но и в мыслях не было обижаться, если кто со мной на ты. И в инете и в жизни.

Re: Планирование светодиодного освещения в квартире (не лент

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 08:20
vtral
А мне даже по жизни, в реале, когда на ВЫ обращаются, оглянуться хочется... Наверно привык быть молодым. Хотя, когда совсем молодые обращаются в реале на ВЫ, уже стал привыкать потихоньку.
В реале дело другое, в реале видно седую бороду... :)

Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 11:06
казанец
Перенесено Теперь все вы норме.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 11:56
казанец
Нынче делал кап. ремонт в квартире, с заменой полностью электрики, естественно. Дом-свечка, 13 этажей, щит со своими автоматами, защитой от перенапряжения, УЗО - устанавливаю в квартире (в подъезде только автомат и счетчик), так вот, когда дело дошло до подключения оказалось нет заземления вообще!!! :x От греха по дальше пригласил штатного электрика, под предлогом - чтоб провода (мои медные) были подключены прямо к счетчику и т.п.; так он мой заземляющии провод тупо подключил к щетку! :o На вопрос ответил - " В этом доме нет заземления,я всегда так подключаю!"
УЗО убрал, в таком варианте он не адекватно начинает работать - был опыт. Может кто нибудь прокомментировать?
,

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:00
semikon
казанец писал(а):Нынче делал кап. ремонт в квартире, с заменой полностью электрики, естественно. Дом-свечка, 13 этажей, щит со своими автоматами, защитой от перенапряжения, УЗО - устанавливаю в квартире (в подъезде только автомат и счетчик), так вот, когда дело дошло до подключения оказалось нет заземления вообще!!! :x От греха по дальше пригласил штатного электрика, под предлогом - чтоб провода (мои медные) были подключены прямо к счетчику и т.п.; так он мой заземляющии провод тупо подключил к щетку! :o На вопрос ответил - " В этом доме нет заземления,я всегда так подключаю!"
УЗО убрал, в таком варианте он не адекватно начинает работать - был опыт. Может кто нибудь прокомментировать?
,

А что тут комментировать? Помещение с бетонными полами является особо опасным по электробезопасности. У меня вокруг участка забор из металлического уголка и сетки, столбики бетонировались в землю, т.е. прямого контакта как бы и нет. Но при подключении одним концом лампочки в фазу, а другим к забору, лампа светит уверенно в полный накал. Опыт ставил с целью, определить будет ли вращаться электросчетчик с потребителем через отдельную "землю", а не ноль из сети. ;)
Крутится сволочь! :evil:

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:12
soyer
казанец писал(а):УЗО убрал, в таком варианте он не адекватно начинает работать - был опыт. Может кто нибудь прокомментировать?
,

Самому УЗО пофиг какой там ноль. Оно должно ставиться перед квартирой, после всех автоматов. неадекватное поведение может проявляться при "плохой" проводке, утечках через изоляцию проводов или подключенную бытовую технику как то заземленную на что-либо. Частенько "воду мутят" нагреватели воды в ванной/кухне.
Ну а то что сказал электрик :) .....наверно скажут 90 процентов всех электриков. Сам регулярно практикую, но т.н. "земли" не видел. Обычно "0"и "земля" сидят на одном болту железного щитка.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:33
казанец
soyer писал(а):Самому УЗО пофиг какой там ноль. Оно должно ставиться перед квартирой, после всех автоматов. неадекватное поведение может проявляться при "плохой" проводке, утечках через изоляцию проводов или подключенную бытовую технику как то заземленную на что-либо. Частенько "воду мутят" нагреватели воды в ванной/кухне.
Ну а то что сказал электрик :) .....наверно скажут 90 процентов всех электриков. Сам регулярно практикую, но т.н. "земли" не видел. Обычно "0"и "земля" сидят на одном болту железного щитка.

Поэтому и убрал. Когда с заземлением все ОК, проблем не бывает. Потом трудно объяснить клиенту почему она срабатывает и почему я его убираю. :evil: Тем более когда он уже успел растрезвонить соседям какая у него ВЕСЧЬ стоит - толи УДО, толи УЗО, короче током никооогда не ударит.
В новых домах повсеместно идет провод "Земля" отдельно. 344good

P.S. В доме проводка (в щетках) ужас, постоянно скачки, вылетают приборы - поставил защиту от перенапряжения. Так вот уже растрезвонили (сарафанное радио) пришлось еще двоим поставить. (У них компы с теликами повылетали, походу 380V прошло). В таких домах всем рекомендую, если не изменяет память нижнии придел отсечки 160 V, верхнии 245V. Работает изумительно.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:36
soyer
Для интереса...что за защита от перенапряжения? На ДИН-рейку? Ссылочку можно?

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:51
semikon
казанец писал(а):В доме проводка (в щетках) ужас, постоянно скачки, вылетают приборы - поставил защиту от перенапряжения. Так вот уже растрезвонили (сарафанное радио) пришлось еще двоим поставить. (У них компы с теликами повылетали, походу 380V прошло). В таких домах всем рекомендую, если не изменяет память нижнии придел отсечки 160 V, верхнии 245V. Работает изумительно.

Ужос у Вас в доме не от проводки хреновой, а как раз из за отсутствия нормальной "земли", отсюда и скачки! У меня в конторе заведено 380В для электрокотла (подвал знаете ли газ низзя!) соответственно контур заземления добротный с регулярными поверками. Так вот однажды в уличном распредщите отвалился болт заземления и пол района светились через наш контур, нулевой провод нашего кабеля раскалился так что изоляция поплыла, благо предохранитель выбило а то фейерверка было бы не избежать! ::D

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:58
казанец
soyer писал(а):Для интереса...что за защита от перенапряжения? На ДИН-рейку? Ссылочку можно?

Да, устанавливается на дин рейку +к контролируемому автомату подтягивается спец винами. Ссылки у меня нет я его тупо покупаю в фирме где покупаю всю электрику. Принцип работы - он отслеживает напряжение в сети и рычажком отключает контролируемый автомат.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:00
vtral
казанец писал(а):УЗО, короче током никооогда не ударит.

Как же он заблуждается!
Ударит, еще как! Возможно не до смерти, это да, это основное предназначение.

Что касается защиты от пере(недо)напряжений, то нужно выбирать быстродействующий девайс, с собственным сильноточным поляризованным реле, ампер на 80. Есть такие. Мне нравится УЗМ-51М, может уже появились конкурирующие устройства, не отслеживал.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:04
казанец
semikon писал(а):Ужос у Вас в доме не от проводки хреновой, а как раз из за отсутствия нормальной "земли", отсюда и скачки! У меня в конторе заведено 380В для электрокотла (подвал знаете ли газ низзя!) соответственно контур заземления добротный с регулярными поверками. Так вот однажды в уличном распредщите отвалился болт заземления и пол района светились через наш контур, нулевой провод нашего кабеля раскалился так что изоляция поплыла, благо предохранитель выбило а то фейерверка было бы не избежать! ::D

Это не мой дом (мой частный и у меня все отлично - дом клиента. Из-за бардака и ветхости - когда проектировался дом не было(не существовало) таких энергоемких приборов,ИМХО, :( поэтому все автоматы погорели и все чинят как умеют ::D При последнем скачке один доморощенный электрик говорят даже ослеп. :shock: