Страница 9 из 10

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:31
sergei28
dgezva писал(а):Это - УЗО, или просто предохранители?
Три такие группы на однокомнатную квартиру - в квартире. В опломбированном щитке на площадке - счетчик и три плавких (по-крайней мере - вкручиваемых, похоже на плавкие) предохранителя. Может, что-то и еще за дверцей есть, но - не разглядеть.
lipestri.JPG


автоматы

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 21:16
kolap
vtral писал(а):При НЕ нормальной не будет.
При нормальной земле, токи этого делителя пойдут мимо УЗО, т.е. будут являться для него УТЕЧКОЙ, а это повод сработать, когда утечка превысит установку. УЗО бывает на 10 мА, на 30 и на 100. Вот и считай. :)
УЗО на 100 мА уже к устройствам безопасности можно отнести с большой натяжкой, т.к. допускаемый через тело человека ток уже превышает смертельно опасный в 10 раз...

По хорошему, УЗО нужно применять в системах, не имеющих надежного заземления. Разные там временные постройки типа торговых палаток и т.п. Вот в таких условиях УЗО на 10 мА действительно очень полезный девайс, и я бы непременно его установил. И во всех хрущебах с двухпроводной разводкой тоже. Но все трехпроводные розетки, которые таки заземлены, включил бы в обход УЗО.

:evil: УЗО отслеживает чтоб ток через человека в случае косания не превысил смертельный!!! :evil:
Все Ваши танцы с бубном вокруг него, пыль на сапогах статистики смерти от поражения током! :(
Личьно для себя каждый может игнорировать техникой безопастности и безопасной техникой работы под напряжением,
но пропогандировать на форуме бесполезность устройст защиты жизни - Вы меня извините это как пропаганда самоубийства :-/
Указать на недостатки устройст безопасности и способы их устранения: Пожалуйста!!! 1234
Отключение их... 34dumb Если только для тещи ;)

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 01:15
dgezva
sergei28 писал(а):
dgezva писал(а):Это - УЗО, или просто предохранители?
Три такие группы на однокомнатную квартиру - в квартире. В опломбированном щитке на площадке - счетчик и три плавких (по-крайней мере - вкручиваемых, похоже на плавкие) предохранителя. Может, что-то и еще за дверцей есть, но - не разглядеть.
lipestri.JPG


автоматы

А эти УЗО ставятся до, или после них?
Я к тому, а не стоят ли они у меня в щитке?

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 02:36
kulibin
Кстати, поставил себе дома УЗО, так через пару месяцев начало оно гнусно жужжать. У меня ночью тихо - пипец как слышно. И поменять лень :( Вот и матерюсь периодически.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 02:59
sergei28
установите дифф.автомат. жужжание скорей всего вызвано "грязной" эл. сетью :?

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 08:36
vtral
kolap писал(а): :evil: УЗО отслеживает чтоб ток через человека в случае косания не превысил смертельный!!! :evil:

Может таки нужно сначала ознакомиться с принципом действия УЗО?

Не стану тут разжевывать эти принципы. Они достаточно подробно описаны в сети. Никаких чудес эти приборы не делают, работают примитивно. Но понимать КАК они работают - совершенно необходимо, чтобы делать правильные выводы и не питать иллюзий на их счет.

Ток через тело человека подчиняется закону Ома, а не воле "чудодейственного прибора" под названием УЗО... Не нужно вселять в людей ложных надежд на чудесные свойства прибора, не обладает он чудесными свойствами. Такие ложные надежды притупляют бдительность и способствуют повышению электротравматизма.

И поменьше эмоций. От эмоций сопротивление тела уменьшается, ток увеличивается, быстрее достигает опасных для здоровья величин.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 08:55
vtral
dgezva писал(а):А эти УЗО ставятся до, или после них?
Я к тому, а не стоят ли они у меня в щитке?

УЗО можно ставить где угодно, где требуется дополнительная ступень защиты. В некоторых случаях УЗО встраивается даже в девайсы, т.е. в потребители.

Тут нужно для начала понять какие задачи возлагаются на УЗО, очертить круг задач, т.е. ТЗ сформулировать, а уже потом, по этому ТЗ разрабатывать схему.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 13:13
sergei28
vtral писал(а):
kolap писал(а): :evil: УЗО отслеживает чтоб ток через человека в случае косания не превысил смертельный!!! :evil:

Может таки нужно сначала ознакомиться с принципом действия УЗО?

Не стану тут разжевывать эти принципы. Они достаточно подробно описаны в сети. Никаких чудес эти приборы не делают, работают примитивно. Но понимать КАК они работают - совершенно необходимо, чтобы делать правильные выводы и не питать иллюзий на их счет.

Ток через тело человека подчиняется закону Ома, а не воле "чудодейственного прибора" под названием УЗО... Не нужно вселять в людей ложных надежд на чудесные свойства прибора, не обладает он чудесными свойствами. Такие ложные надежды притупляют бдительность и способствуют повышению электротравматизма.

И поменьше эмоций. От эмоций сопротивление тела уменьшается, ток увеличивается, быстрее достигает опасных для здоровья величин.

:lol:

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 13:15
sergei28
УЗО можно ставить где угодно, где требуется дополнительная ступень защиты. В некоторых случаях УЗО встраивается даже в девайсы,[/quote]

приведите пример


Делаю Вам замечание! Модератор.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 15:46
vtral
Например дамский фен, который может использоваться в ванной комнате...

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 01:56
sergei28
vtral писал(а):Например дамский фен, который может использоваться в ванной комнате...


можете назвать конкретную модель?

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 02:05
ptaha
УЗО отрабатывает на люминесцентные лампы. УЗО некачественное быстро выгорает(возможно земля плохая). ну и китайские недорогие УЗО это тупо соеденённые контакты проволокой внутри корпуса. так по небольшому опыту.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 06:24
vtral
sergei28 писал(а):
vtral писал(а):Например дамский фен, который может использоваться в ванной комнате...


можете назвать конкретную модель?

Спроси у дам.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 08:02
soyer
sergei28 писал(а):установите дифф.автомат. жужжание скорей всего вызвано "грязной" эл. сетью :?

От "грязной эл. сети" скорее помогут стабилизаторы, фильтры и т.д.
Дифференциальный автомат это то же УЗО, только совмещенное с автоматическим выключателем.

Re: Заземление и связанное с ним.

СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 21:45
kolap
vtral писал(а):
kolap писал(а): :evil: УЗО отслеживает чтоб ток через человека в случае косания не превысил смертельный!!! :evil:

Может таки нужно сначала ознакомиться с принципом действия УЗО?
Не стану тут разжевывать эти принципы. Они достаточно подробно описаны в сети. Никаких чудес эти приборы не делают, работают примитивно. Но понимать КАК они работают - совершенно необходимо, чтобы делать правильные выводы и не питать иллюзий на их счет.
Ток через тело человека подчиняется закону Ома, а не воле "чудодейственного прибора" под названием УЗО... Не нужно вселять в людей ложных надежд на чудесные свойства прибора, не обладает он чудесными свойствами. Такие ложные надежды притупляют бдительность и способствуют повышению электротравматизма.
И поменьше эмоций. От эмоций сопротивление тела уменьшается, ток увеличивается, быстрее достигает опасных для здоровья величин.
::D
УЗО вырубило бы сразу напругу из-за моего касания к проводу т.к. ток утечки превысил максимально установленный 30,20,10 ма.
Смертельным считается 50 ма. Звезданет,но не убьет! Да, Никаких чудес эти приборы не делают!!! Чёб Максимально обезопасить
человека нужна эл.сеть с изолированной нейтралью!!! Тогда косание к проводу вызовет просто отключение сети даже без щипка тока :ugeek: