сергей315
Ну собственно вот причина пожара https://www.znak.com/2018-04-17/mchs_po ... svetilnika
кто что думает?

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 00:35
Прочнист
Была информация, что пожар начался от возгорания перегруженного силового кабеля, с руку толщиной. Если кто видел как вспыхивает проводка, может себе представить сколько "напалма" рухнуло вниз на поролон. ДЕСЯТКИ КИЛО ГОРЯЩЕГО ПВХ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТАКОМУ БЫСТРОМУ Задымлению. А ВОТ ГОРЯЩИЙ РАССЕИВАТЕЛЬ - СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ, (клава залипает). ЭТОЖ КАК ДОЛЖЕН ДРАЙВЕР ПОЛЫХАТЬ, ЧТОБЫ РАССЕИВАТЕЛЬ ПРОПЛАВИТЬ? ДА И ПО КАПЕЛЬКЕ ВРЯД ЛИ ТАКОЕ БЫСТРОЕ ЗАДЫМЛЕНИЕ БЫЛО БЫ.

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 05:14
VA
Судя по обнаруженной специалистами "лампе с ведущими частями" (!?) , в светодиодном светильнике :shock: ,- появляются сомнения в их компетентности.
Впервые встречаю подозрение о оплавлении рассеевателя на светодиодном светильнике, тем более с возгорением.
Нужно проводить исследования светильника...
А на будущее - думаю нужна токовая термокомпенсация светильников.
Я помню сообщения о возможном поджоге.

Прочнист. У нас на работе кабели ~с руку. Иногда пыхают они. Возгорания не происходит (может гореть нечему?.),- стёкла вылетают в вдребезги из окон. Но у нас 6КВ в воде работает.

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 06:32
сергей315
Прочнист так ведь то рассеиватель хотя бы из полистирола-а что стоит в армстронгах за 400 рублей?

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 12:01
skal
Как можно поджечь хоть даже и полистирол в светильнике? Ну пшикнул источник, черное пятно оставил на стекле - это максимум что я видел. Там же не киловольты внутри.

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 12:40
kulibin
сергей315 писал(а):Прочнист так ведь то рассеиватель хотя бы из полистирола-а что стоит в армстронгах за 400 рублей?


Тот же полистирол и стоит, это самый дешевый вид рассеивателя. Не считая бумаги.
Версия имеет право на жизнь. Если очаг возгорания был над бассейном. Потому как просто кабель вряд ли бы загорелся. Косвенно это подтверждается тем, что свет сразу погас. Не думаю, что там вся проводка на одном автомате.

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 12:43
kulibin
skal писал(а):Как можно поджечь хоть даже и полистирол в светильнике? Ну пшикнул источник, черное пятно оставил на стекле - это максимум что я видел. Там же не киловольты внутри.


Мог быть плохой контакт вводной части драйвера. В итоге разьем на входе грелся, пока не начал плавиться и капать.

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:33
сергей315
skal писал(а):Как можно поджечь хоть даже и полистирол в светильнике? Ну пшикнул источник, черное пятно оставил на стекле - это максимум что я видел. Там же не киловольты внутри.

Попадался китаец где DC на драйвере был 400В.....

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:34
Litesvet.ru
Все может быть...
Но определить подобную причину, после подобных последствий - НЕВОЗМОЖНО .... значит просто притянуто за уши в поисках "крайнего" ...

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:40
Прочнист

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:09
Aleksandr_A
Посадят много. Всех кого найдут.

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:23
BVlad
Я очень сильно сомневаюсь что бы от кабеля это случилось. Сейчас как минимум ВВГ нг используют, а его еще попробуй подожги. Здание то относительно недавно было реконструировано. Не на столько же хозяин и строители были идиотами что бы использовать старые кабели. Как правило при реконструкции вся инженерка меняется на 100 процентов. Была информация что там высоковольтный кабель был проложен, но это по моему чистой воды бред. Все ВРУ и ТП делаются на нижних этажах.

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:23
Прочнист
ВВГнг? Да вы батенька идеалист! При таких нарушениях ВВГнг ставить - роскошь. Да и заводы - те еще шулера. Закупаем ШВВП регулярно 2*0,5, разок померили, а там 2*0,25. Не стесняются продавать такое гумно. Соответственно и "нг" у меня тоже под большим вопросом, если оно там вообще было...
Плюс самолично видел, как электрики совершенно не стесняясь на 2,5 квадрата 55 ампер кладут, тоже, кстати сказать, в торговом центре. А если это еще и помножить на то, что там 2,5 квадрата не настоящие, так там даже китайцы нервно курят в сторонке...

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 05:52
сергей315
Отсюда резюме - причиа пожара желание сэкономить как со стороны заказчиков так и подрядчиков...Вообще в пресловутый закон о закупках,надо вносить поправки-что цена на электротехнические изделия не может понижаться больше чем на 10%,ато так и будем гореть и взрываться...

Re: Пожар в "Зимней вишне"

СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 08:59
Прочнист