Страница 9 из 9

Re: Светодиодные линейки на чипах SEOUL эффективность 151 Лм

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:52
skaarjj
Aleksandr_A писал(а):
skaarjj писал(а):у меня вот такой личный вопрос - а нет страха продавать источники без развязки?))


А лампочки накаливания продавать без развязки? :)

Каждый выбирает свое. И на этот продукт спрос будет. Правда дорого.


а разве патрон не обеспечивает изоляцию лампочки "без развязки" от токопроводящих поверхностей светильника? ))) или кто то вкручивает лампочки под напряжением держась исключительно за металлический цоколь?)))) а что обеспечивает алюминиевую линейку от поверхности металлической в случае пробоя? ну да это все понятно, интересно было узнать об ответственности импортера, об этом и "диспут" с Владимиром))

ps я к тому, что тьфу3раза (не дай бог), если "что то" произойдет в момент сборки\тестов на пр-ве - это квалифицируется как "нарушение техники безопасности", или ...?

Re: Светодиодные линейки на чипах SEOUL эффективность 151 Лм

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 00:58
EFFEST
Коллеги,

ГОСТ запрещает использование драйвера без гальванической развязки только для светильников наружного освещения, для внутреннего освещения можно применять драйверы без гальванической развязки,

опасности поражения электрическим током нет и страха нет тоже, даже в самом страшном случае ( высоковольтный пробой ) входная защита драйвера всегда срабатывает (варистор - предохранитель),

по нашей статистике отказы связанные с пробоем есть, но таких мало,
основных причин таких отказов несколько, если интересно могу поделиться,

про ЭМС,

драйверы EFFEST EF и EFFEST EE ЭМС пройдут только в составе светильника ( корпус светильника должен быть металлическим, в пластике не пройдут), по отдельности (не в металл. в корпусе) не пройдут,

драйверы EFFEST ES и EFFEST EP имеют металлический корпус и тесты на ЭМС пройдут в любом случае.

Re: Светодиодные линейки на чипах SEOUL эффективность 151 Лм

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 01:20
Aleksandr_A
EFFEST писал(а):Коллеги,

ГОСТ запрещает использование драйвера без гальванической развязки только для светильников наружного освещения, для внутреннего освещения можно применять драйверы без гальванической развязки,


Не пишите ерунды. С какого х. госты начали электриками управлять. Б для лампы накаливания тоже развязку надо ставить на улицу?

Re: Светодиодные линейки на чипах SEOUL эффективность 151 Лм

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 02:13
m23
EFFEST писал(а):Коллеги,

ГОСТ запрещает


Имя у ГОСТа есть?

Re: Светодиодные линейки на чипах SEOUL эффективность 151 Лм

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 02:16
BVlad
EFFEST писал(а):Коллеги,

ГОСТ запрещает использование драйвера без гальванической развязки только для светильников наружного освещения, для внутреннего освещения можно применять драйверы без гальванической развязки,


А как здесь? http://effest.ru/svetodiodnye-svetilnik ... ye/pos170/

Re: Светодиодные линейки на чипах SEOUL эффективность 151 Лм

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 02:30
EFFEST
Хотел объяснить быстро, но поспешил )))),
я имею ввиду, что для наружного освещения гальваническая развязка очень желательна,
почти всегда в таких светильниках корпус является радиатором, он же подключен на землю (когда она есть, часто она мягко говоря некачественная, на ней бывает потенциал, мы много раз сталкивались, например было такое, на опоре 2 светильника, земля у них одна, а прикоснувшись двумя руками к земляному проводу у 2-х светильников получаем удар и наслаждаемся ))) ), если драйвер будет без гальванической развязки, фаза идет прямиком на светодиодный модуль, имея потенциал на земле можно поиметь пробой между корпусом и цепью светодиодов или выходом драйвера (он же вход, развязки нет), что ближе, причем текстолитовые платы тоже не спасают.

Запретов на использование источников питания без гальванической развязки нет, главное обеспечить защиту от поражения электрическим током
про ГОСТ, я имею ввиду ГОСТ МЭК 60 598 «Светильники. Общие требования и методы испытаний», он регламентирует три класса по защите от поражения электрическим током.
I класс - защита обеспечивается основной изоляцией и защитным заземлением. Пробиваем 1,5 кВ. Драйвер без гальванической развязки у нас такой тест прошел на внутрянке (армстронги и все такое)
II класс - защита обеспечивается основной изоляцией и дополнительной или усиленной изоляцией. Пробиваем 3,6 кВ. Тут драйвер без гальванической развязки у нас тест не прошел.
III класс - не для нас

Re: Светодиодные линейки на чипах SEOUL эффективность 151 Лм

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 02:44
EFFEST
BVlad писал(а):
EFFEST писал(а):Коллеги,

ГОСТ запрещает использование драйвера без гальванической развязки только для светильников наружного освещения, для внутреннего освещения можно применять драйверы без гальванической развязки,


А как здесь? http://effest.ru/svetodiodnye-svetilnik ... ye/pos170/


Да, как раз в этом случае при неблагоприятных условиях эксплуатации риск пробоя есть, с этой серией мы всегда предлагаем покупать устройство защиты светодиодного светильника УЗСС, на линию до 1.1 кВт, очень помогает и реально защищает, мощный варистор на входе поглощает иголки по напряжению, как раз они и есть одна из причин пробоя, сети у нас такие .
http://effest.ru/svetodiodnye-svetilnik ... ie/pos211/

Re: Светодиодные линейки на чипах SEOUL эффективность 151 Лм

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 03:54
skaarjj
EFFEST писал(а):Хотел объяснить быстро, но поспешил )))),
я имею ввиду, что для наружного освещения гальваническая развязка очень желательна,
почти всегда в таких светильниках корпус является радиатором, он же подключен на землю (когда она есть, часто она мягко говоря некачественная, на ней бывает потенциал, мы много раз сталкивались, например было такое, на опоре 2 светильника, земля у них одна, а прикоснувшись двумя руками к земляному проводу у 2-х светильников получаем удар и наслаждаемся ))) ), если драйвер будет без гальванической развязки, фаза идет прямиком на светодиодный модуль, имея потенциал на земле можно поиметь пробой между корпусом и цепью светодиодов или выходом драйвера (он же вход, развязки нет), что ближе, причем текстолитовые платы тоже не спасают.

Запретов на использование источников питания без гальванической развязки нет, главное обеспечить защиту от поражения электрическим током
про ГОСТ, я имею ввиду ГОСТ МЭК 60 598 «Светильники. Общие требования и методы испытаний», он регламентирует три класса по защите от поражения электрическим током.
I класс - защита обеспечивается основной изоляцией и защитным заземлением. Пробиваем 1,5 кВ. Драйвер без гальванической развязки у нас такой тест прошел на внутрянке (армстронги и все такое)
II класс - защита обеспечивается основной изоляцией и дополнительной или усиленной изоляцией. Пробиваем 3,6 кВ. Тут драйвер без гальванической развязки у нас тест не прошел.
III класс - не для нас


Ну и в каком месте все написанное вами @внезапно@ говорит о том что для внутреннего использования их использование разрешено? Удар можно с хлопот ать как внутри так и снаружи