Страница 4 из 5
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
24 сен 2014, 21:54
Aleksandr_A
Все время ставили снаружи, даже мысли не было внутри поставить. Зачем в водном канале вода будет стоять.
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
24 сен 2014, 22:06
Светочъ
Мы, наверное, про разные вещи говорим
Я про резинку между корпусом крышки и гермовводом. Резина на открытом воздухе имеет свойство трескаться и рассыпаться в труху.
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
24 сен 2014, 22:21
Aleksandr_A
Светочъ писал(а):Мы, наверное, про разные вещи говорим
Я про резинку между корпусом крышки и гермовводом. Резина на открытом воздухе имеет свойство трескаться и рассыпаться в труху.
Нет про одно и тоже. Все элетропроизводители делают для гермовводов нормальную резину. Почитать здесь можно
http://www.nzeta.ru/index.php?id=102#213На всякий случай еще на клей садим гермоввод
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
24 сен 2014, 22:35
Светочъ
Aleksandr_A писал(а):Светочъ писал(а):Мы, наверное, про разные вещи говорим
Я про резинку между корпусом крышки и гермовводом. Резина на открытом воздухе имеет свойство трескаться и рассыпаться в труху.
Нет про одно и тоже.
Все элетропроизводители делают для гермовводов нормальную резину. Почитать здесь можно
http://www.nzeta.ru/index.php?id=102#213На всякий случай еще на клей садим гермоввод
Ха-ха 2 раза, видел я эту резину
Достаточно посмотреть на кабеля КГ после года, двух на открытом воздухе
А вот если поставишь уплотнитель внутри, да и еще на клей
. Практика однако
PS можешь для проверки в свинарник поставить, ты же предлагал собрать светильник, через месяца 3-4 и получишь результат
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
24 сен 2014, 22:56
Aleksandr_A
Светочъ писал(а):Aleksandr_A писал(а):Светочъ писал(а):Мы, наверное, про разные вещи говорим
Я про резинку между корпусом крышки и гермовводом. Резина на открытом воздухе имеет свойство трескаться и рассыпаться в труху.
Нет про одно и тоже.
Все элетропроизводители делают для гермовводов нормальную резину. Почитать здесь можно
http://www.nzeta.ru/index.php?id=102#213На всякий случай еще на клей садим гермоввод
Ха-ха 2 раза, видел я эту резину
Достаточно посмотреть на кабеля КГ после года, двух на открытом воздухе
А вот если поставишь уплотнитель внутри, да и еще на клей
. Практика однако
PS можешь для проверки в свинарник поставить, ты же предлагал собрать светильник, через месяца 3-4 и получишь результат
Ну почти все
. В свинарник на эбоксидку посадить
Раньше помню ставили ДРЛ с ИП40 на улицу и работали же как то. Один раз меняли ДРЛ, а внутри воробьи гнездо устроили, причем в отсеке трансформатора
.
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
24 сен 2014, 23:04
Светочъ
Вопрос к сообществу главным образом. Я считаю, что нужно ставить внутри, ты снаружи, а народ то как считает?
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
24 сен 2014, 23:22
ramsprint
[quote="Aleksandr_A"]Запустили и мы уличные светильники ДНЛ-60 и ДНЛ-100.
[quote="Aleksandr_A"]Запустили и мы уличные светильники ДНЛ-60 и ДНЛ-100.
Саша, примитивный вопрос: с момента запуска , сколько изделий продано ? (за 32 дня)
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
24 сен 2014, 23:48
ramsprint
Светочъ писал(а):Вопрос к сообществу главным образом. Я считаю, что нужно ставить внутри, ты снаружи, а народ то как считает?
Да, и пока определяются - во внутрь или на ружу , у меня конкретный вопрос?
чем обусловлена
длина этих проводов ?
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
25 сен 2014, 00:31
zeC
Во внутрь она не УФ стабилизирована ( мы еще на силикон сажаем
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
25 сен 2014, 00:41
led37
Светочъ писал(а):Вопрос к сообществу главным образом. Я считаю, что нужно ставить внутри, ты снаружи, а народ то как считает?
Мои пять копеек:
ставить две одну внутри и одну снаружи, а вообще лучше нах выкинуть родную и нарубить из ИРП или силиконовых сделать на заказ из импортного сырья
Сейчас все проще с этим.
А 10 руб. минус 10 руб. плюс не критично ради того, чтоб не загубить хорошую вещь...демонтаж такого светильника все оправдает
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
25 сен 2014, 11:36
Aleksandr_A
ramsprint писал(а):Aleksandr_A писал(а):Запустили и мы уличные светильники ДНЛ-60 и ДНЛ-100.
Aleksandr_A писал(а):Запустили и мы уличные светильники ДНЛ-60 и ДНЛ-100.
Саша, примитивный вопрос: с момента запуска , сколько изделий продано ? (за 32 дня)
Пока больше раздали по знакомым, чем продали
. Оно и к лучшему определяем слабые маста. Увеличели толщину усов кронщтейна т.к. на 100Вт уже на пределе, а если еще ветер хороший будет то загнулись бы наверное, сопромату в этом случае не доверяем
.
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
25 сен 2014, 11:41
Aleksandr_A
Внутри у нас не получится поставить резинку, т.к. резьба для гермоввода прямо корпусе, соответсвенно снаружи и клей герметик по резьбе. А в общем всегда на все шкафах и коробках всегда ставили снаружи, а также не понятно может внутри будет больше УФ чем снаружи.
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
25 сен 2014, 11:45
Aleksandr_A
К стате резинка хорошая у этого гермоввода, похоже силиконовая, у других производителей такого качества не видел. Единственный недостаток не хватает тоненькой шайбы и надо не перетянуть эту резинку а то выдавливает.
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
25 сен 2014, 11:48
Aleksandr_A
По гермовводу есть еще хороший дорогой вариант с вентиляцией. Но жаба давит за 250р гермоввод ставить
Re: Уличный светильник ДНЛ-60 и ДНЛ-100
Добавлено:
15 янв 2015, 22:23
Aleksandr_A
Вариант светодиодного модуля с подвесом на трос, цепь.. ДНЛ-100Д или 60Д для складов цехов и т.д. Цены уточняйте, на сайте подправим до конца недели.
IMG_20150114_100252.jpg
IMG_20150114_100159.jpg