Обращаем Ваше внимание на значение маркировки в источнике:
Н - низкая пульсация (нормируется до 5%, обычно в районе 0,5%)
Р - диммируемый источник по протоколу 0-10В, ШИМ, резистор
М - диммируемый источник по протоколу 0-10В, ШИМ, резистор с пульсацией до 5%
У - Источник питания с интегрированным модулем управления PLC "КУЛОН"


Дополнительно вопросы:

1. Маркировка 20-45 источников: сейчас производится на верхней стороны источника, она мешает (просвечивается через светорассеиватель) или не критично?

2. Что требуется дополнительно из ассортимента?

3. Какие есть пожелания по дальнейшим разработкам?

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 19:53
comrad
Litesvet.ru писал(а):3. Какие есть пожелания по дальнейшим разработкам?


Взяли тут Ирбис попробовать.

Светильники гаснут полностью после 5-ти(пяти)! минут после выключения. ;)

Можете прокомментировать?

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 13:57
Leonid06
comrad писал(а):
Litesvet.ru писал(а):3. Какие есть пожелания по дальнейшим разработкам?


Взяли тут Ирбис попробовать.

Светильники гаснут полностью после 5-ти(пяти)! минут после выключения. ;)

Можете прокомментировать?

Вопрос риторический - экономить на спичках (точнее на копеечном резисторе), это у нас от китайцев.

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 14:25
comrad
Leonid06 писал(а):Вопрос риторический - экономить на спичках (точнее на копеечном резисторе), это у нас от китайцев.


Да, пришлось на выходе его ставить.

Но вопрос остался-может там кроме спичек на свечках еще экономия?

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:42
большой
Да с качеством у ирбисов..... на каждую коробку один дохлый(корбка 54шт.)
По тому что долго тухнут, некоторым это очень нравится.

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:24
Litesvet.ru
comrad писал(а):
Leonid06 писал(а):Вопрос риторический - экономить на спичках (точнее на копеечном резисторе), это у нас от китайцев.


Да, пришлось на выходе его ставить.

Но вопрос остался-может там кроме спичек на свечках еще экономия?


Причем тут спички и свечки не совсем понятно, кому то нравится больше когда быстро тухнет, кому то когда медленно... надо чтоб тух быстро? Или чтобы включался быстро? Ради бога... заказывайте партию в производство, будет под Ваши требования скорректирован...
За 6 лет, у клиентов вопрос про после свечение поднимался раз 5 ...

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:25
Litesvet.ru
большой писал(а):Да с качеством у ирбисов..... на каждую коробку один дохлый(корбка 54шт.)
По тому что долго тухнут, некоторым это очень нравится.


А сколько коробок Вы взяли за все время?

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:43
Светочъ
Litesvet.ru писал(а):
comrad писал(а):
Leonid06 писал(а):Вопрос риторический - экономить на спичках (точнее на копеечном резисторе), это у нас от китайцев.


Да, пришлось на выходе его ставить.

Но вопрос остался-может там кроме спичек на свечках еще экономия?


Причем тут спички и свечки не совсем понятно, кому то нравится больше когда быстро тухнет, кому то когда медленно... надо чтоб тух быстро? Или чтобы включался быстро? Ради бога... заказывайте партию в производство, будет под Ваши требования скорректирован...
За 6 лет, у клиентов вопрос про после свечение поднимался раз 5 ...


Насколько я понимаю, выходной электролит должен разряжаться максимально быстро. Учитывая то, что современные драйвера на выходе имеют до 430-480 вольт, а это уже опасно для жизни. Давай представим ситуацию: имеем драйвер с выходным напряжением 140 вольт и выходной емкостью 200 мкф, а линейка диодов на 120 вольт. Что имеем после выключения? Электролит более-менее быстро разряжается до 110-100 вольт, диоды не светятся. Эл. монтер начинает делать профилактику(пыль и мух убирать), а может и вообще левый работник, и... :twisted: :mrgreen: Кто отвечает?

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:37
alex187
Светочъ писал(а):
Litesvet.ru писал(а):
comrad писал(а):
Leonid06 писал(а):Вопрос риторический - экономить на спичках (точнее на копеечном резисторе), это у нас от китайцев.


Да, пришлось на выходе его ставить.

Но вопрос остался-может там кроме спичек на свечках еще экономия?


Причем тут спички и свечки не совсем понятно, кому то нравится больше когда быстро тухнет, кому то когда медленно... надо чтоб тух быстро? Или чтобы включался быстро? Ради бога... заказывайте партию в производство, будет под Ваши требования скорректирован...
За 6 лет, у клиентов вопрос про после свечение поднимался раз 5 ...


Насколько я понимаю, выходной электролит должен разряжаться максимально быстро. Учитывая то, что современные драйвера на выходе имеют до 430-480 вольт, а это уже опасно для жизни. Давай представим ситуацию: имеем драйвер с выходным напряжением 140 вольт и выходной емкостью 200 мкф, а линейка диодов на 120 вольт. Что имеем после выключения? Электролит более-менее быстро разряжается до 110-100 вольт, диоды не светятся. Эл. монтер начинает делать профилактику(пыль и мух убирать), а может и вообще левый работник, и... :twisted: :mrgreen: Кто отвечает?


А у нас на выходе 26 Вольт - и безопасно .... при токе 1,4А ....

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 22:06
Litesvet.ru
Светочъ писал(а):
Litesvet.ru писал(а):
comrad писал(а):
Leonid06 писал(а):Вопрос риторический - экономить на спичках (точнее на копеечном резисторе), это у нас от китайцев.


Да, пришлось на выходе его ставить.

Но вопрос остался-может там кроме спичек на свечках еще экономия?


Причем тут спички и свечки не совсем понятно, кому то нравится больше когда быстро тухнет, кому то когда медленно... надо чтоб тух быстро? Или чтобы включался быстро? Ради бога... заказывайте партию в производство, будет под Ваши требования скорректирован...
За 6 лет, у клиентов вопрос про после свечение поднимался раз 5 ...


Насколько я понимаю, выходной электролит должен разряжаться максимально быстро. Учитывая то, что современные драйвера на выходе имеют до 430-480 вольт, а это уже опасно для жизни. Давай представим ситуацию: имеем драйвер с выходным напряжением 140 вольт и выходной емкостью 200 мкф, а линейка диодов на 120 вольт. Что имеем после выключения? Электролит более-менее быстро разряжается до 110-100 вольт, диоды не светятся. Эл. монтер начинает делать профилактику(пыль и мух убирать), а может и вообще левый работник, и... :twisted: :mrgreen: Кто отвечает?


Уточню что там сейчас по факту происходит, уровень "послесвечения" соответствует на глаз десятым долям миллиампера, какое там остаточное напряжение честно, даже не знаю...

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 22:11
Светочъ
Во, во проверь ;) Заодно и проверь какой ток через человека пройдет при остаточном напряжении и известной выходной емкости.

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 23:10
papahen
Неужели у Ирбиса столько браку.
У аргосов тыщи на три один дохлый поподается.

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 23:45
Litesvet.ru
papahen писал(а):Неужели у Ирбиса столько браку.
У аргосов тыщи на три один дохлый поподается.


Да и тут так же :)
На счет "попадается" ... не знаю даже, за прошлый и этот год ни одного не попадалось...

Из всего объема, что по гарантии и на ремонт приходит, в основном первая половина 12 год выпуска, наверное около 80-90%... остальное делится примерно поровну "в первый месяц" и в течении остального периода...

В мае как-раз один большой объект "закрывали"... меняли источников, около 200 шт (до этого еще около 80 было где-то осенью), все это количество накоплено за время эксплуатации ... светильники ставились партиями в конце 11 - первой половине 12 года, со слов клиента наших там стоит около 10 тысяч, то что я точно знаю на этот объект уходили было около 7 000, но поскольку все поставки шли через дилеров, может и реально 10 стоит... т.е. накопительно по данному объекту за 3,5-4 года получается около 3% , это с учетом всех "сетей", "сварочных аппаратов", оторванных "0" и прочих "не гарантийных"...

У нас статистика такая... поэтому "в каждой коробке 1 не работает" ... это ну как то не бьется... если только кто то специально подкладывал сидел, когда коробки упаковывал...

Есть три партии, в которые попали бракованные конденсаторы, мне их этих партий мало попало, поэтому не сильно влияет на статистику... но Ирбис их меняет, и не переводит стрелки на не правильную эксплуатацию, плохие сети и т.д.

Re: Источники питания ММП-Ирбис

СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 00:59
Litesvet.ru
Светочъ писал(а):Во, во проверь ;) Заодно и проверь какой ток через человека пройдет при остаточном напряжении и известной выходной емкости.


Уточнил, резистор там присутствует... уменьшение его сопротивления влечет уменьшение КПД, увеличение - увеличение времени разряда конденсатора...
Какое время разряда считать допустимым? Какой уровень остаточного напряжения считать допустимым? По логике, должны быть какие то требования... что типа уровень 30В, время разряда не более секунды... ну или еще как то.... может кто знает где прописано?