Страница 2 из 2

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 12:55
Pavel Mirleda
Евгений 2 писал(а):Привет!
В ночное время ( время точно не помню) допускается снижение освещенности ( на сколько то же не помню надо смотреть документы), а также допускается отключение часть светильников. Регулировка освещенности довольно дорогое удовольствие, а отключение ч-з один светильник делают довольно часто в целях экономии. Вешают СИП 4 4*16 и чередуют фазы включения ч-з опору освещения ставят таймер и настраивают каждую фазу на нужное время включения. Можно сделать еще проще две платы два драйвера в каждом светильнике. Светильник на 120 Вт включил одну половину вот тебе 50% ( грубо) снижение освещенности.

Привет!
Очень интересно. А можно отсылку на документ? Хоть какой-нибудь: СНИП, ГОСТ, постановление...
А то года 3 назад именно по этой причине и свернул все изыскания на этот счёт

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:42
Евгений 2
Pavel Mirleda писал(а):
Евгений 2 писал(а):Привет!
В ночное время ( время точно не помню) допускается снижение освещенности ( на сколько то же не помню надо смотреть документы), а также допускается отключение часть светильников. Регулировка освещенности довольно дорогое удовольствие, а отключение ч-з один светильник делают довольно часто в целях экономии. Вешают СИП 4 4*16 и чередуют фазы включения ч-з опору освещения ставят таймер и настраивают каждую фазу на нужное время включения. Можно сделать еще проще две платы два драйвера в каждом светильнике. Светильник на 120 Вт включил одну половину вот тебе 50% ( грубо) снижение освещенности.

Привет!
Очень интересно. А можно отсылку на документ? Хоть какой-нибудь: СНИП, ГОСТ, постановление...
А то года 3 назад именно по этой причине и свернул все изыскания на этот счёт

Завтра пошукаю документы.

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 13:18
Евгений 2
Евгений 2 писал(а):
Pavel Mirleda писал(а):
Евгений 2 писал(а):Привет!
В ночное время ( время точно не помню) допускается снижение освещенности ( на сколько то же не помню надо смотреть документы), а также допускается отключение часть светильников. Регулировка освещенности довольно дорогое удовольствие, а отключение ч-з один светильник делают довольно часто в целях экономии. Вешают СИП 4 4*16 и чередуют фазы включения ч-з опору освещения ставят таймер и настраивают каждую фазу на нужное время включения. Можно сделать еще проще две платы два драйвера в каждом светильнике. Светильник на 120 Вт включил одну половину вот тебе 50% ( грубо) снижение освещенности.

Привет!
Очень интересно. А можно отсылку на документ? Хоть какой-нибудь: СНИП, ГОСТ, постановление...
А то года 3 назад именно по этой причине и свернул все изыскания на этот счёт

Завтра пошукаю документы.

СНиП 23-05-95

7.44*. В ночное время допускается предусматривать снижение уровня наружного освещения городских улиц, дорог и площадей при нормируемой средней яркости более 0,4 кд/м2 или средней освещенности более 4 лк путем выключения не более половины светильников, исключая при этом выключение подряд расположенных, либо без отключения светильников с помощью регулятора светового потока разрядных ламп высокого давления в установке до уровня не ниже 50% ее нормируемого уровня наружного освещения.
Допускается с целью получения дополнительной экономии электроэнергии в вечернее и утреннее темное время суток снижать регулятором уровень освещения:
на 30% при уменьшении интенсивности движения до 1/3 максимальной величины;
на 50% при уменьшении интенсивности до 1/5 максимальной величины.
На улицах и дорогах при нормируемых величинах средней яркости 0,3 кд/м2, или средней освещенности 4 лк и менее, на пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и дорогах сельских поселений частичное или полное отключение освещения в ночное время не допускается.


Так же посмотри Постановление 1356 от ноября 2017 г .Согласно этого документа с 01 января 2020 года 99% существующих светодиодных светильников уличного освещения попадают под запрет для их установки

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:33
Pavel Mirleda
Евгений 2 писал(а):Так же посмотри Постановление 1356 от ноября 2017 г .Согласно этого документа с 01 января 2020 года 99% существующих светодиодных светильников уличного освещения попадают под запрет для их установки

Это про пульсации? 8-)
Спасибо за СНиП 344good

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:27
Евгений 2
Pavel Mirleda писал(а):
Евгений 2 писал(а):Так же посмотри Постановление 1356 от ноября 2017 г .Согласно этого документа с 01 января 2020 года 99% существующих светодиодных светильников уличного освещения попадают под запрет для их установки

Это про пульсации? 8-)
Спасибо за СНиП 344good

25 пункт постановления и пульсации то же.

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:29
BVlad
Только по пп 25 Постановления еще ни кто не решил какой протокол должен быть реализован в светильнике. Будут все тупо ставить драйвера с регулировкой по 1-10 вольт и формально выполнять это требование. Возможность ведь есть, а пользуется ли ей заказчик или нет вопрос второй.

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 20:11
Евгений 2
BVlad писал(а):Только по пп 25 Постановления еще ни кто не решил какой протокол должен быть реализован в светильнике. Будут все тупо ставить драйвера с регулировкой по 1-10 вольт и формально выполнять это требование. Возможность ведь есть, а пользуется ли ей заказчик или нет вопрос второй.


У нас чем больше непонятки тем больше возникает фантазий как у заказчика так и исполнителя и не забываем про надзорные органы. Если посмотреть на первые сообщения этой темы становится понятно к каким требованиям фантазия заказчика может привести.

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:04
BVlad
Фантазия может завести очень далеко. Вопрос надо ли этим фантазиям потворствовать :)
Как сказал один мой знакомый по этому вопросу. За год в России по тихой не выполняется порядка 200 постановлений Правительства, Значит не будет выполняться 201 :) По крайней мере в части управления.

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 13:46
Евгений 2
Евгений 2 писал(а):
Pavel Mirleda писал(а):
burlakov_a_v писал(а):
Pavel Mirleda писал(а):И как это всё обходит закон?
Или в России ГОСТ по освещённости поменялся? :?

Если это двор или частная территория, то это дело собственников, как управлять освещением и как экономить потребление энергии. В подъездах ставят светильники с датчиками движения, даже в гостиницах такого добра полно.

На придворовой территории достаточно датчика включения по LUX.
Причем тут лестничные марши и холлы гостиниц, когда речь про уличное освещение?? :?
Так что там по ГОСТу то?

Привет!
В ночное время ( время точно не помню) допускается снижение освещенности ( на сколько то же не помню надо смотреть документы), а также допускается отключение часть светильников. Регулировка освещенности довольно дорогое удовольствие, а отключение ч-з один светильник делают довольно часто в целях экономии. Вешают СИП 4 4*16 и чередуют фазы включения ч-з опору освещения ставят таймер и настраивают каждую фазу на нужное время включения. Можно сделать еще проще две платы два драйвера в каждом светильнике. Светильник на 120 Вт включил одну половину вот тебе 50% ( грубо) снижение освещенности.

В продолжение темы.
Вопрос по регулировки освещенности и потребляемой мощности светильниками будет еще не однократно подниматься и основная проблема будет это цена такого светильника. Самый простой и дешевый способ это регулировка первичного напряжения питания светильников. Если светильник ( эксперимент) включить через ЛАТР и понижать напряжение до определенной величины потребляемая мощность светильника и световой поток практически не меняется но при прохождении определенного порога величины напряжения потребляемая мощность снижается и световой поток светильника уменьшается.
Вопрос к электронщикам и разработчикам драйверов :
1. Насколько безопасна и надежна работа драйвера при таком пониженном напряжении?
2. Контролировать ситуацию и регулировать вторичный ток за счет снижения первичного напряжения без вывода дополнительных проводов питания возможно?

Re: Управление светильником

СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 14:58
Aleksandr_A
Евгений 2 писал(а):В продолжение темы.
Вопрос по регулировки освещенности и потребляемой мощности светильниками будет еще не однократно подниматься и основная проблема будет это цена такого светильника. Самый простой и дешевый способ это регулировка первичного напряжения питания светильников. Если светильник ( эксперимент) включить через ЛАТР и понижать напряжение до определенной величины потребляемая мощность светильника и световой поток практически не меняется но при прохождении определенного порога величины напряжения потребляемая мощность снижается и световой поток светильника уменьшается.
Вопрос к электронщикам и разработчикам драйверов :
1. Насколько безопасна и надежна работа драйвера при таком пониженном напряжении?
2. Контролировать ситуацию и регулировать вторичный ток за счет снижения первичного напряжения без вывода дополнительных проводов питания возможно?


Задайте себе вопрос и размере ЛАТРа при регулировке :)