Страница 2 из 2

Re: Промышленные светильники

СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 12:01
BVlad
60 градусов один из самых популярных углов в промке. При высоте установки 10 метров, дает под собой пятно порядка 12 метров в диаметре.

Re: Промышленные светильники

СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 12:56
olegbr
344good 11,5

Re: Промышленные светильники

СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 13:12
Светочъ
kulibin писал(а):
Samiy_Zloy писал(а):
BVlad писал(а):Светильник должен светить туда куда нужно. То есть как правило на рабочую поверхность. Косинусник безусловно даст большую равномерность, однако и потерь будет куча. Надо общую мощность системы освещения увеличивать, что бы добиться нужных показателей там где это требуется.
В конце концов хозяин помещения должен решить что ему важнее. Светлый потолок или минимизация расходов.


Я думаю 90 градусов будет идеальный вариант


Идеальный как раз 60 градусов. К чему вам стены освещать с такой высоты ?


Это если в ТЗ нет ограничений по неравномерности. :)

Re: Промышленные светильники

СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:48
BVlad
Светочъ писал(а):Это если в ТЗ нет ограничений по неравномерности. :)

В этом случае как раз 90 оптимальным вариантом будет. Однако потребуется локальная подсветка рабочих зон или увеличение общей мощности системы освещения. На круг выйдет дороже, да и думать заказчику при этом надо. А думать мало кто хочет :)

Re: Промышленные светильники

СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:20
Светочъ
Эт точно. ::D

Re: Промышленные светильники

СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:40
Pescado
Добрый день, на какой электронный адрес отправить предложение ?