Страница 1 из 4

Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 12:43
sl-com
Куплю: Источник питания АРГОС ИПС 60-700Т ПРОМ IP67 0305-2279. Ориентировочное кол-во 900шт

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:01
Altyc
Привет!
Неужели же сам Аргос отказался от такого заказа?

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:26
Altyc
sl-com писал(а):Куплю: Источник питания АРГОС ИПС 60-700Т ПРОМ IP67 0305-2279. Ориентировочное кол-во 900шт


Снова - привет!
Альтернативные вариации рассматриваете или только и исключительно Аргос?

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 20:12
PetrSedov
Их можно приобрести у нас напрямую. 8 911 138 88 86 , sedov_p@argo-s.net

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:34
Aleksandr_A
PetrSedov писал(а):...@argo-s.net



Прикольная почта :). Символично.

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 20:46
jewlight
PetrSedov писал(а):Их можно приобрести у нас напрямую. 8 911 138 88 86 , sedov_p@argo-s.net


Они у Вас взрываются)

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:01
Светочъ
jewlight писал(а):
PetrSedov писал(а):Их можно приобрести у нас напрямую. 8 911 138 88 86 , sedov_p@argo-s.net


Они у Вас взрываются)


Зато пульсации меньше 1%. :lol: ::D

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:48
Altyc
Пощупайте аналоги у ЮПЗ.

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:49
jewlight
Светочъ писал(а):
jewlight писал(а):
PetrSedov писал(а):Их можно приобрести у нас напрямую. 8 911 138 88 86 , sedov_p@argo-s.net


Они у Вас взрываются)


Зато пульсации меньше 1%. :lol: ::D

Это слабое утешение, когда блок уходит со взрывом и не только клиент остается без света, но и вонь... испуганные люди.. мы из за них клиента большого потеряли... 60 светильников заменили.. ровно через год после покупки...

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:59
Altyc
Про Аргос речь (я про взрывы)?

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 22:07
jewlight
Altyc писал(а):Про Аргос речь (я про взрывы)?

Он самый. И Ирбис в пластике те же проблемы! Но Аргос сцуко рекордсмен... уже из 500 блоков 80 сдохло, больше половины со взрывом и феерверком.

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 22:11
Altyc
jewlight писал(а):
Altyc писал(а):Про Аргос речь (я про взрывы)?

Он самый. И Ирбис в пластике те же проблемы! Но Аргос сцуко рекордсмен... уже из 500 блоков 80 сдохло, больше половины со взрывом и феерверком.


ЮПЗ - счупали? ;)

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 22:22
jewlight
Altyc писал(а):
jewlight писал(а):
Altyc писал(а):Про Аргос речь (я про взрывы)?

Он самый. И Ирбис в пластике те же проблемы! Но Аргос сцуко рекордсмен... уже из 500 блоков 80 сдохло, больше половины со взрывом и феерверком.


ЮПЗ - счупали? ;)

У них просто блоки дохнут. В пластике не брали. в металле IP20 дохнут очень даже хорошо. У Аргоса и у ЮПЗ процент по нерабочим блокам примерно одинаковый. % нерабочих еще в коробке!! 677 grabli :?
2...3 у них как правило хлам. У Аргоса болезнь - 60-700 в пластике. в металле они просто дохнут.
У ЮПЗ дохнут на объекте в среднем 2..3%.
И они честно говоря выглядят дешевле за счет размера корпуса.. не имеют защиты (если нагрузка меньше их напруги просто выжигают светильник, Аргос уйдет в защиту).В целом вобщем то хлам.. бывает дохнут при перевозке..

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 23:00
Sa300d
jewlight писал(а):
Altyc писал(а):Про Аргос речь (я про взрывы)?

Он самый. И Ирбис в пластике те же проблемы! Но Аргос сцуко рекордсмен... уже из 500 блоков 80 сдохло, больше половины со взрывом и феерверком.

:shock:
Может конструкция светильника виновата?
Да, бывает, отказывают и Ирбисы, и Аргосы. Но фейерверки и взрывы ... это как? Не встречал.

Re: Источник питания Аргос

СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 23:01
Светочъ
ЮПЗ СТС 35-300(350) вообще брать не стоит. Силовые элементы стоят без всякого охлаждения, а сами платы завернуты в изоляционную пленку целиком,
видимо для того, чтобы им обеспечить наиболее тяжелый тепловой режим. :twisted:
СТС 50-350 - нормальное решение у первых образцов. Силовые элементы расположены снизу, в изоляционной пленке прорезаны окна напротив силовых элементов и они прижимаются через термо пасту к выступам на корпусе драйвера. Потом у них появился горе рационализатор(читай вредитель), который посчитал, что эти окна в пленке излишество, как и паста.
И они стали поставлять "модернизированные" драйвера, что и привело к массовым отказам.
Он, видимо, не знают что температура в под потолочном пространстве может достигать и +50 градусов. Ведь там частенько проходят различные коммуникации, а вентиляция отсутствует.
Сейчас у них новая версия драйверов, они 2х каскадные. Нормальное решение, но..... опять те же вилы. :x :evil: horse
Нам приходится разбирать драйвера, самостоятельно прорезать окна, мазать пасту.
После этой доработки отказов нет.