Страница 1 из 2

Грозозащита

СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:07
VelvaS
Коллеги, а подскажите, есть ли модуль грозозащиты? Если да, предложите.
Или блок высотой ДО 31мм включительно 700 mA, 60 W

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:48
kulibin
Если грозозащита реально нужна, то это только газовый разрядник. Все заявления производителей драйверов про то, что у них есть грозозащита - маркетинговая фишка.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 19:50
adapter
есть ли модуль грозозащиты?

Грозоразрядник, громоотвод, молниеприёмник с заземлением-это скорее инженерно-строительное сооружение.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)-это электронное устройство.
УЗИПы имеются для воздушных линий, для вводных электрощитов, для внешней защиты блока питания или для встроенной защиты.
УЗИПы бывают поглощающего типа на варисторах, газоразрядниках или комбинированных на варистор+газоразрядник.
Также имеются УЗИПы с расцепителем (выключателем) нагрузки.
Применение варисторов и газоразрядников без расцепителя (выключателя), при мощном импульсе перенапряжения,
приводит к разрушению маломощных варисторов и газоразрядников, или старению мощных.
Для защиты варисторов и газоразрядников от разрушения, или в качестве расцепителей, применяются
самовосстанавливающиеся (СВП) предохранители для переменного тока серии LBLV, LVR,FRV,TR и др.
В качестве недорогих УЗИП применяются комбинированные устройства варистор+СВП в одном корпусе с двумя или тремя электродами.
Имеются комбинированные УЗИПы в составе газоразрядник+СВП, варисторы+СВП, дроссели, конденсаторы, выключатели на транзисторах
IGBT или MOSFET, или на симисторах.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:45
Aleksandr_A
adapter писал(а):Грозоразрядник, громоотвод, молниеприёмник с заземлением-это скорее инженерно-строительное сооружение.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)-это электронное устройство.
УЗИПы имеются для воздушных линий, для вводных электрощитов, для внешней защиты блока питания или для встроенной защиты.
УЗИПы бывают поглощающего типа на варисторах, газоразрядниках или комбинированных на варистор+газоразрядник.
Также имеются УЗИПы с расцепителем (выключателем) нагрузки.
Применение варисторов и газоразрядников без расцепителя (выключателя), при мощном импульсе перенапряжения,
приводит к разрушению маломощных варисторов и газоразрядников, или старению мощных.
Для защиты варисторов и газоразрядников от разрушения, или в качестве расцепителей, применяются
самовосстанавливающиеся (СВП) предохранители для переменного тока серии LBLV, LVR,FRV,TR и др.
В качестве недорогих УЗИП применяются комбинированные устройства варистор+СВП в одном корпусе с двумя или тремя электродами.
Имеются комбинированные УЗИПы в составе газоразрядник+СВП, варисторы+СВП, дроссели, конденсаторы, выключатели на транзисторах
IGBT или MOSFET, или на симисторах.


Ерунда это все для светильников на улице. Если попадет рядом, то ничто не спасет.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:36
VelvaS
Требование заказчика ((
А Аргос не лезет в корпус по размерам......

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:58
kulibin
Поставьте защиту типа такой. :) http://alled.ru/mz-safe-device.html
Толку от нее не больше, чем от другой грозозащиты, однако шанс выжить у светильника все же будет выше. Ну и заказчику можно сказать, что грозозащита есть. А уж насколько она от грозы защитит - дело случая.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:10
Sa300d
VelvaS писал(а):Коллеги, а подскажите, есть ли модуль грозозащиты? Если да, предложите.
Или блок высотой ДО 31мм включительно 700 mA, 60 W

Ирбис делает отдельный блок защиты от молний. До 100 Вт 1 блок. Корпус IP 66 стандартный, как на их блоках 40 Вт, пластик.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 12:53
BVlad
Неделю назад на одном из наших объектов молния лупанула в ТП. Что там строители намудрили с молниеотводом не знаю, но результат очень печальный. Все что в это время работало вышибло наглухо. Снесло всю систему безопасности здания, кухонное оборудование, автоматику вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, светильники ну и так по мелочи несколько телефонов которые на зарядке стояли и десятка два телевизоров в номерах.
Вчера привезли нам светильники на ремонт. В армстронгах снесло только драйвера, нагрузка живая. Драйвера Аргос, обычные офисники. В прожекторах убились и драйвера и в ряде случаев нагрузка, драйвера в основном РД и частично Аргос. АС модули Эфестовские в ЖКХ вынесло так что пробои на корпус видно. Так что против лома приема нет. Если уж даст прямой разряд, ни что не спасет. И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 13:55
Pavel Mirleda
BVlad писал(а):Неделю назад на одном из наших объектов молния лупанула в ТП. Что там строители намудрили с молниеотводом не знаю, но результат очень печальный. Все что в это время работало вышибло наглухо. Снесло всю систему безопасности здания, кухонное оборудование, автоматику вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, светильники ну и так по мелочи несколько телефонов которые на зарядке стояли и десятка два телевизоров в номерах.
Вчера привезли нам светильники на ремонт. В армстронгах снесло только драйвера, нагрузка живая. Драйвера Аргос, обычные офисники. В прожекторах убились и драйвера и в ряде случаев нагрузка, драйвера в основном РД и частично Аргос. АС модули Эфестовские в ЖКХ вынесло так что пробои на корпус видно. Так что против лома приема нет. Если уж даст прямой разряд, ни что не спасет. И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.

А отдельные блоки защиты не стояли ?

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 14:26
kulibin
BVlad писал(а): И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.


Ну, какая в РД грозозащита, варистор на входе и узел защиты от перенапряжения. От молнии не спасет в любом случае. Другое дело, что интересно посмотреть - что именно в РД-шках померло. Присылай, посмотрим. :)

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:12
BVlad
Pavel Mirleda писал(а):
BVlad писал(а):Неделю назад на одном из наших объектов молния лупанула в ТП. Что там строители намудрили с молниеотводом не знаю, но результат очень печальный. Все что в это время работало вышибло наглухо. Снесло всю систему безопасности здания, кухонное оборудование, автоматику вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, светильники ну и так по мелочи несколько телефонов которые на зарядке стояли и десятка два телевизоров в номерах.
Вчера привезли нам светильники на ремонт. В армстронгах снесло только драйвера, нагрузка живая. Драйвера Аргос, обычные офисники. В прожекторах убились и драйвера и в ряде случаев нагрузка, драйвера в основном РД и частично Аргос. АС модули Эфестовские в ЖКХ вынесло так что пробои на корпус видно. Так что против лома приема нет. Если уж даст прямой разряд, ни что не спасет. И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.

А отдельные блоки защиты не стояли ?

Для светильников которые внутри здания? Это уже маразмом попахивает :)

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:16
BVlad
kulibin писал(а):
BVlad писал(а): И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.


Ну, какая в РД грозозащита, варистор на входе и узел защиты от перенапряжения. От молнии не спасет в любом случае. Другое дело, что интересно посмотреть - что именно в РД-шках померло. Присылай, посмотрим. :)

Мне в любом случае смету на ремонт делать, как закончим, так могу и отправить. В офисных аргосах входные цепи все вынесло. РД пока не разбирал. Привезли вчера. Так пока экспресс осмотр провели. В понедельник уже разбираться будем.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 20:08
adapter
молния лупанула в ТП

Возможно молния ударила в воздушную линию, по которой производилась подводка сети.
Сеть была трёхфазная с глухой нейтралью. В вводном щите от удара молнии отгорел проводник N.
Соответственно в сети возникло 380VAC.

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:22
Pavel Mirleda
BVlad писал(а):
Pavel Mirleda писал(а):
BVlad писал(а):Неделю назад на одном из наших объектов молния лупанула в ТП. Что там строители намудрили с молниеотводом не знаю, но результат очень печальный. Все что в это время работало вышибло наглухо. Снесло всю систему безопасности здания, кухонное оборудование, автоматику вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, светильники ну и так по мелочи несколько телефонов которые на зарядке стояли и десятка два телевизоров в номерах.
Вчера привезли нам светильники на ремонт. В армстронгах снесло только драйвера, нагрузка живая. Драйвера Аргос, обычные офисники. В прожекторах убились и драйвера и в ряде случаев нагрузка, драйвера в основном РД и частично Аргос. АС модули Эфестовские в ЖКХ вынесло так что пробои на корпус видно. Так что против лома приема нет. Если уж даст прямой разряд, ни что не спасет. И в Аргосах и в РД вроде как грозозащита какая то есть, но ни там ни там не спасла.

А отдельные блоки защиты не стояли ?

Для светильников которые внутри здания? Это уже маразмом попахивает :)

Которые на улице

Re: Грозозащита

СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:34
adapter
Что может предложить по грозозащите уважаемый Pavel Mirleda
Интересно, как в Китае защищаются?