Страница 2 из 2

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 14:52
danic8560
120 "кобры" и все) выдумывать ничего не надо )

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:07
Altyc
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru


Вот наше предложение и расчет! Отметим, что данное КП не окончательное, и подлежит обязательной Корректировке!

С уважением, - ООО "НПП-Паритет"

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:22
comrad
Altyc писал(а):
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru


Вот наше предложение и расчет! Отметим, что данное КП не окончательное, и подлежит обязательной Корректировке!

С уважением, - ООО "НПП-Паритет"


138 Лм/Вт со светильника...это удивительно!(с)

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:00
kollega
comrad писал(а):
Altyc писал(а):
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru


Вот наше предложение и расчет! Отметим, что данное КП не окончательное, и подлежит обязательной Корректировке!

С уважением, - ООО "НПП-Паритет"


138 Лм/Вт со светильника...это удивительно!(с)

Там плюс- минус проценты. Если Вт+, а Лм-, то 125Лм/Вт получается. :)

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:06
comrad
kollega писал(а):
comrad писал(а):
Altyc писал(а):
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru


Вот наше предложение и расчет! Отметим, что данное КП не окончательное, и подлежит обязательной Корректировке!

С уважением, - ООО "НПП-Паритет"


138 Лм/Вт со светильника...это удивительно!(с)

Там плюс- минус проценты. Если Вт+, а Лм-, то 125Лм/Вт получается. :)


Там это где?
В IES файле 138.
Но и 125 тоже удивительно :)

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:26
kollega
comrad писал(а):
kollega писал(а):
comrad писал(а):
Altyc писал(а):
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru


Вот наше предложение и расчет! Отметим, что данное КП не окончательное, и подлежит обязательной Корректировке!

С уважением, - ООО "НПП-Паритет"


138 Лм/Вт со светильника...это удивительно!(с)

Там плюс- минус проценты. Если Вт+, а Лм-, то 125Лм/Вт получается. :)


Там это где?
В IES файле 138.
Но и 125 тоже удивительно :)

В третьем файле в хар-ках

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:16
Светочъ
comrad писал(а):Там это где?
В IES файле 138.
Но и 125 тоже удивительно :)


А IESку где увидел :? Я тоже хочу лицезреть :)

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:40
comrad
Светочъ писал(а):
comrad писал(а):Там это где?
В IES файле 138.
Но и 125 тоже удивительно :)


А IESку где увидел :? Я тоже хочу лицезреть :)


Диалюкс берет значение светового потока из IES файла.

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:05
alexey10
Делали автопарк с размерами 137 на 60 м. с высотой потолков 12 метров, использовали светильники на экструдерном корпусе длинной метр (3 параллели) общая мощность 230 Вт с рассейвателем микропризма, 30 000 Лм, в общей сложности 91 светильник. Получилось неплохо, 290 Люкс в среднем. высота подвеса 11 метров...Цена проекта была 1,3 млн. По аналогам ничего не нашли...будем рады посмотреть развитие Вашего проекта...
Изображение

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:39
ВВК
Всем участвующим в дискуссии и сделавшим предложение спасибо, сейчас буду ознокамливаться, всем отпишу.

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 01:43
m23
alexey10 писал(а):Делали автопарк с размерами 137 на 60 м. с высотой потолков 12 метров, использовали светильники на экструдерном корпусе длинной метр (3 параллели) общая мощность 230 Вт с рассейвателем микропризма, 30 000 Лм, в общей сложности 91 светильник. Получилось неплохо, 290 Люкс в среднем. высота подвеса 11 метров...Цена проекта была 1,3 млн. По аналогам ничего не нашли...будем рады посмотреть развитие Вашего проекта...


Можем предложить аналог раза в 2 (или более) дешевле.
Система освещения topic9047.html
IES файл для EPI600-42

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 10:31
danic8560
comrad писал(а):
kollega писал(а):
comrad писал(а):
Altyc писал(а):
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru


Вот наше предложение и расчет! Отметим, что данное КП не окончательное, и подлежит обязательной Корректировке!

С уважением, - ООО "НПП-Паритет"


138 Лм/Вт со светильника...это удивительно!(с)

Там плюс- минус проценты. Если Вт+, а Лм-, то 125Лм/Вт получается. :)


Там это где?
В IES файле 138.
Но и 125 тоже удивительно :)

а что удивительного? у нас 123 Лм/Вт были диоды от Хонгли