Освещение склада h=12600
Добавлено: 29 ноя 2015, 05:15
............................форум о светодиодах и свете
http://ledway.ru/
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru
Altyc писал(а):Здравствуйте.
Позвольте задать несколько вопросов:
1-приложенный Диалюкс-файл - это уже рассчитанное предложение - на каких светильниках сделано?
2-что за светильники используется в настоящее время?
3-помещение склада пустое или со стеллажами?
4-если установлены стеллажи - каково расстояние между ними?
5-если установлены стеллажи - высота стеллажей?
6-какую систему крепежа предусмотреть для светильников?
dendy писал(а):Всем бы бло проще, если бы Вы выложили файл .dlx
Светочъ писал(а):Надо бы окна двери указать и Кисп. хотя бы 0.7 поставить. К неравномерности и уровню освещенности есть какие требования? На такой высоте угол другой напрашивается, тогда и мощность можно поменьше поставить. Завтра попробуем, отпишусь.
dendy писал(а):150 лк хватит?
0,97w/m2/100Lx
ВВК писал(а):Светочъ писал(а):Надо бы окна двери указать и Кисп. хотя бы 0.7 поставить. К неравномерности и уровню освещенности есть какие требования? На такой высоте угол другой напрашивается, тогда и мощность можно поменьше поставить. Завтра попробуем, отпишусь.
Добрый вечер!
С коэффициентом эксплуатации соглашусь, переделал 0,7. А вот по окнам и дверям ) У нас поздно светает и рано темнеет, а работа на складе планируется круглосуточная, поэтому я пренебрег этим в проекте.
По равномерности = не менее 200 Лк в любой точке склада, ну и рабочая плоскость = пол.
По углу линзы интересно Ваше предложение посмотреть.
Итоговое предложение можно на почту info-bbk@yandex.ru
dendy писал(а):ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 120 PR (Г). 200 лк. на полу с Кэкспл=0,8. 7600 руб. с НДС
Светочъ писал(а):Дело не в том, что рано темнеет, а в том, что отражение от стекла совсем другое, чем от стен- поглощение намного больше. И у вас будет большое отличие от расчетных напротив окон.
Да и вызывает сомнение 200 Лк в любой точке, установите предел, например 1.5-2 метра от стен/углов, иначе стоимость проекта возрастет в разы. И, желательно, указать проезды/проходы, там же по нормам не нужно 200Лк.
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru