Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 05:15
ВВК
Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 09:21
Altyc
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru


Здравствуйте.
Позвольте задать несколько вопросов:
1-приложенный Диалюкс-файл - это уже рассчитанное предложение - на каких светильниках сделано?
2-что за светильники используется в настоящее время?
3-помещение склада пустое или со стеллажами?
4-если установлены стеллажи - каково расстояние между ними?
5-если установлены стеллажи - высота стеллажей?
6-какую систему крепежа предусмотреть для светильников?

Все ответы можно отправить на электронную почту npp.parytet@gmail.com или в Личку на этом форуме.

Заранее спасибо.

С уважением, - ООО "НПП-Паритет".

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 12:51
dendy
Всем бы бло проще, если бы Вы выложили файл .dlx

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 13:26
ВВК
Altyc писал(а):Здравствуйте.
Позвольте задать несколько вопросов:
1-приложенный Диалюкс-файл - это уже рассчитанное предложение - на каких светильниках сделано?
2-что за светильники используется в настоящее время?
3-помещение склада пустое или со стеллажами?
4-если установлены стеллажи - каково расстояние между ними?
5-если установлены стеллажи - высота стеллажей?
6-какую систему крепежа предусмотреть для светильников?

1. Этот расчет делал я, светильники 30000 Лм после линзы. Линза 80 градусов.
2. В настоящее время светильников не используется - здание новое.
3. Помещение склада пустое.
4. -
5. -
6. Кронштейн.

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 13:42
ВВК
dendy писал(а):Всем бы бло проще, если бы Вы выложили файл .dlx


Геометрия и размеры хорошо видны на чертеже, высота 12,6 м. Монтаж на 12,6 м. В программе это 5-10 минут работы.

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:34
Светочъ
Надо бы окна двери указать и Кисп. хотя бы 0.7 поставить. К неравномерности и уровню освещенности есть какие требования? На такой высоте угол другой напрашивается, тогда и мощность можно поменьше поставить. Завтра попробуем, отпишусь.

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:59
dendy
150 лк хватит?
0,97w/m2/100Lx

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:17
ВВК
Светочъ писал(а):Надо бы окна двери указать и Кисп. хотя бы 0.7 поставить. К неравномерности и уровню освещенности есть какие требования? На такой высоте угол другой напрашивается, тогда и мощность можно поменьше поставить. Завтра попробуем, отпишусь.


Добрый вечер!
С коэффициентом эксплуатации соглашусь, переделал 0,7. А вот по окнам и дверям ) У нас поздно светает и рано темнеет, а работа на складе планируется круглосуточная, поэтому я пренебрег этим в проекте.
По равномерности = не менее 200 Лк в любой точке склада, ну и рабочая плоскость = пол.
По углу линзы интересно Ваше предложение посмотреть.
Итоговое предложение можно на почту info-bbk@yandex.ru

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:19
ВВК
dendy писал(а):150 лк хватит?
0,97w/m2/100Lx

Здравствуйте!
не менее 200 Лк на полу.

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:27
Светочъ
ВВК писал(а):
Светочъ писал(а):Надо бы окна двери указать и Кисп. хотя бы 0.7 поставить. К неравномерности и уровню освещенности есть какие требования? На такой высоте угол другой напрашивается, тогда и мощность можно поменьше поставить. Завтра попробуем, отпишусь.


Добрый вечер!
С коэффициентом эксплуатации соглашусь, переделал 0,7. А вот по окнам и дверям ) У нас поздно светает и рано темнеет, а работа на складе планируется круглосуточная, поэтому я пренебрег этим в проекте.
По равномерности = не менее 200 Лк в любой точке склада, ну и рабочая плоскость = пол.
По углу линзы интересно Ваше предложение посмотреть.
Итоговое предложение можно на почту info-bbk@yandex.ru


Дело не в том, что рано темнеет, а в том, что отражение от стекла совсем другое, чем от стен- поглощение намного больше. И у вас будет большое отличие от расчетных напротив окон.
Да и вызывает сомнение 200 Лк в любой точке, установите предел, например 1.5-2 метра от стен/углов, иначе стоимость проекта возрастет в разы. И, желательно, указать проезды/проходы, там же по нормам не нужно 200Лк. :)

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 20:51
dendy
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 120 PR (Г). 200 лк. на полу с Кэкспл=0,8. 7600 руб. с НДС

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 01:38
ВВК
dendy писал(а):ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 120 PR (Г). 200 лк. на полу с Кэкспл=0,8. 7600 руб. с НДС


можно ies

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 01:44
ВВК
Светочъ писал(а):Дело не в том, что рано темнеет, а в том, что отражение от стекла совсем другое, чем от стен- поглощение намного больше. И у вас будет большое отличие от расчетных напротив окон.
Да и вызывает сомнение 200 Лк в любой точке, установите предел, например 1.5-2 метра от стен/углов, иначе стоимость проекта возрастет в разы. И, желательно, указать проезды/проходы, там же по нормам не нужно 200Лк. :)


С Вами не поспоришь, завтра уточню ТЗ

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 12:30
Altyc
ВВК писал(а):Приветствую всех.
Есть необходимость в освещении склада.
Предложения на info-bbk@yandex.ru


Доброго дня!
Пишем Вам по Вашей потенциальной Заявке на обсчет Складского помещения.

На указанный Вами электронный адрес были отправлены, - предварительный расчет, как по освещенности, так и Коммерческое предложение сверстанное на основе выпускаемых нашей компанией светильников.

По Вашему решению - мы продолжим работу!

С уважением, - ООО "НПП-Паритет"

Re: Освещение склада h=12600

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 13:48
Светочъ
Здесь два проекта на одних и тех же светильниках. Один с тем же количеством как и ТС, и второй с заданным уровнем освещенности, в обоих освещенность на полу. 137 и 169 светильников соответственно.