Страница 1 из 5

Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 00:19
Марсель
Необходимо осветить цех по производству блоков для реагентов. по-простому металлоконструкции и т.п. Площадь 2200 кв.м. Три пролета по 60 метров в длину.
Директору необходимо 300 лк. Я предложил конструкцию на алюминиевом профиле с 9-ю линейками 1000Лм каждая. Вместо стекла - монолитный поликарбонат 4 мм. Короче предложил им изготовить для них 60 светильников. Пока молчать.
Крепление консольное на стену или стойки. Или лучше их подвешивать горизонтально? Правда там будет кран-балка, что осложняет данный вид установки. Высоко вешать тоже не резонно - потерь будет много.
Изображение
Правильно ли я сделал? Может лучше увеличить число светильников?
фотки готового образца:
Изображение
Изображение

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 23:27
kulibin
При наличии кранбалки забудьте про подвесные варианты.

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 23:30
Марсель
kulibin писал(а):При наличии кранбалки забудьте про подвесные варианты.

Точно. можно было сэкономить на креплении, но трос на который вешать светильники сводит экономию на нет.
А количество достаточное? и предлагаемое расположение?

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 23:45
kulibin
Вы не указали высоту потолка. Подозреваю, что не меньше 9-10 м. В этом случае светильники без оптики придется вешать гроздьями, чтобы 300 лк получить.

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 23:56
Марсель
kulibin писал(а):Вы не указали высоту потолка. Подозреваю, что не меньше 9-10 м. В этом случае светильники без оптики придется вешать гроздьями, чтобы 300 лк получить.

Высота до 8 метров. Я им предложил располагать светильники на стену с шагом 6 метров, не больше. не выше 5,2 метров.
Просто у меня нет опыта расчета освещенности. Новичок в этом деле.

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:18
Invisible_Light
Освещенность рассчитывают под светильники с готовой оптикой. Они, как правило, прошли тестирование.
Исходя из результатов измерений можно рассчитать требуемое количество и расположение конкретных светильников, задавшись нужной освещённостью и высотой подвеса.
Светодиоды без оптики имеют большой угол, немалая часть света уйдёт в стороны. Вниз, при большом расстоянии, дойдут крохи.

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:25
Марсель
Invisible_Light писал(а):Освещенность рассчитывают под светильники с готовой оптикой. Они, как правило, прошли тестирование.
Исходя из результатов измерений можно рассчитать требуемое количество и расположение конкретных светильников, задавшись нужной освещённостью и высотой подвеса.
Светодиоды без оптики имеют большой угол, немалая часть света уйдёт в стороны. Вниз, при большом расстоянии, дойдут крохи.

Вариант с мощной матрицей и линзой предпочтительней в таком случае? И выше можно будет повесить?

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:26
kupnu4
Марсель писал(а): Площадь 2200 кв.м.
Директору необходимо 300 лк. Я предложил конструкцию на алюминиевом профиле с 9-ю линейками 1000Лм каждая. Вместо стекла - монолитный поликарбонат 4 мм. Короче предложил им изготовить для них 60 светильников.

На вскидку - 300 Лк = 300Лм/кв.м. ,то есть на 2200кв.м. нужно 660000 суммарного светового потока , и это без потерь на рассеивателях и с условием что весь свет направлен на расчётную поверхность .
60 светильников по 9000Лм (в реале около 8000Лм, если конечно данные по свету на линейку не задраны , по опыту на линейку приходится 9Вт и 890 Лм 18диодов 2835 5000К )
мало даже 150 светильников будет мало даже на высоте 5м.
Кулибин прав - исключительно линза , это снизит удельную мощность и количество светильников .
скажем topic4227.html#p100224 для примера

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:33
Марсель
kupnu4 писал(а):
Марсель писал(а): Площадь 2200 кв.м.
Директору необходимо 300 лк. Я предложил конструкцию на алюминиевом профиле с 9-ю линейками 1000Лм каждая. Вместо стекла - монолитный поликарбонат 4 мм. Короче предложил им изготовить для них 60 светильников.

На вскидку - 300 Лк = 300Лм/кв.м. ,то есть на 2200кв.м. нужно 660000 суммарного светового потока , и это без потерь на рассеивателях и с условием что весь свет направлен на расчётную поверхность .
60 светильников по 9000Лм (в реале около 8000Лм, если конечно данные по свету на линейку не задраны , по опыту на линейку приходится 9Вт и 890 Лм 18диодов 2835 5000К )
мало даже 150 светильников будет мало даже на высоте 5м.
Кулибин прав - исключительно линза , это снизит удельную мощность и количество светильников .
скажем topic4227.html#p100224 для примера

спасибо за вариант! Я просто поленился возиться с вариантом с оптикой. Был опыт изготовления таких светильников:
Изображение
Изображение

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:38
Litesvet.ru
всего нужно более 900 тысяч люмен (если вешать на потолке 8 метров)
грубо проект без стен и т.д.

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:52
Светочъ
Ага, только коэффициент эксплуатации для такого помещения нужно брать не 0.8, а 0.7 ;)

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 01:27
казанец
Может как-то поможет. :? topic4227.html

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:36
Litesvet.ru
Светочъ писал(а):Ага, только коэффициент эксплуатации для такого помещения нужно брать не 0.8, а 0.7 ;)


Я и сказал поэтому "грубо" :) все автоматом :) ну не умею я считать правильно :)

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:51
Светочъ
Маленькое отступление, при котором сам присутствовал: заходит горе ремонтник в магазин и спрашивает- у вас есть вот такой болт и при этом показывает большим и указательным пальцах соединенных вместе диаметр болта, на руке его длину. Продавец в замешательстве, а диаметр и шаг какой? Ответ- я же тебе все показал :P Так и с этим заданием, чел очень хочет сделать, но как?

Re: Освещение производственного цеха 2200 кв.м

СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:43
Марсель
Светочъ писал(а):Маленькое отступление, при котором сам присутствовал: заходит горе ремонтник в магазин и спрашивает- у вас есть вот такой болт и при этом показывает большим и указательным пальцах соединенных вместе диаметр болта, на руке его длину. Продавец в замешательстве, а диаметр и шаг какой? Ответ- я же тебе все показал :P Так и с этим заданием, чел очень хочет сделать, но как?

Посмеялся я конечно здорово. Ты может в этом деле профи, я - в своем в котором ты ноль и т.д. Об этом можно говорить долго. Этот форум я думаю создан для того, чтобы помогать друг другу и делиться своими достижениями.