Страница 4 из 6

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 15:40
изобретатель
kulibin писал(а):А что, вполне. До слез знакомый профиль :)


Он еще и распостраненный ;)

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 16:43
vlad54
Ну да, вот рядом со мной такой же пежит ::D

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 16:52
изобретатель
vlad54 писал(а):Ну да, вот рядом со мной такой же пежит ::D


Вот и обрезки в дело пойдут ;)

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 17:19
vlad54
Конечно ;)

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:15
Александр19
изобретатель писал(а):Шутки шутками , тоже стоит задача в цехе вместо ДРЛ-700 светодиодный аналог засунуть :) Светильников около 80 штук , высота метров 15-18 :shock: Вот и чешу репу , как обойтись небольшими затратами :?

Получилось чтонить изобрести?

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:26
изобретатель
Гы , история стандартная, хотят и даже сильно , выставишь счет ... тишина :?

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:35
Александр19
Значит конструкция была разработана :) Можно поподробней о ней

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:54
изобретатель
Планировалось взять ихние колокола и воткнуть туда светодиоды . Расчеты были по светосиле и трудоемкости , конкретный конструктив хотел сделать , получив образец светильника . Просто когда начинаешь куда нибудь вживлять светодиоды , на ходу вытанцовывается конкретное оптимальное решение , конечно после предварительного перебора возможных вариантов конструктива , типов светодиодов и питания 45670

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 23:56
Светочъ
Мы изготовили и испытали светильник на 6D30 SAMSUNG 90 Вт 6300Лм с применением вторичной оптики 60гр. для светиков эмитер с небольшой доработкой. Результат: при подвесе 8 метров ДРЛ 400 Филипс 230 люкс, наш 215 люкс. Параметры светового пятна одинаковые

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 00:10
изобретатель
Дорогое это чудо :!:

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 00:27
Светочъ
При применении данных охладителей 14500, на новых цилиндрических охладителях на 600-700руб. дешевле, но сейчас прорабатываем использование матриц 3F50 с возможностью групировать любое колличество по 50Вт.

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 03:37
kulibin
Мы оптику сейчас таможим LP-1, LP-2 и еще кое-какую. На днях, надеюсь, появятся в магазине, если злые таможенники не начнут каких-нибудь сертификатов требовать.

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 10:01
Светочъ
Светильники сейчас выглядят так.

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 20:19
kulibin
Выглядит недурно, но лучше фотки напрямую выкладывать - без архивов. Жипеги все равно не жмутся, а жмакать лишний раз неудобно.

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 21:16
изобретатель
Неоптимальная конструкция с точки зрения конвекции 677