Страница 1 из 6

реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 17:13
Александр19
Приветствую всех участников форума!
Решил осуществить реконструкцию освещения цеха, в данный момент освещение реализовано на светильниках типа РСП 05-250 Вт хотя могу ошибаться (но по форме уж очень похож), висит их 12 шт (электричество мне отпускают по 4р). Высота от пола до светильника 6м.
Пошарив по просторам интернета пришел к выводу, готовые светильники на светодиодах которые мне предлагали очень дорогие. И тут наткнулся на этот замечательный форум и магазин!
Почитав форум, почесав затылок :) , решил сам переделывать светильники под светодиоды, руки вроде на месте голова тоже. Планирую применить 3F100 матрицу, вопрос к практикам, подойдет ли она для моих целей, и сколько шт в одном светильнике нужно применить чтоб эффект по освещенности был не хуже чем от дрл-250?

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 18:23
kulibin
Для такой высоты подвеса 100 Вт будет перебор, 50 Вт за глаза. Стоимость пропорциональная, так что лучше повесить в два раза больше 50 Вт - равномерней освещенность будет. Теоретически две 3F50 заменяют 250 ДРЛ, а практически - обычно можно и одной обойтись :)

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 18:24
изобретатель
Нужен размер и геометрия купола и надстройки :)

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 19:13
Александр19
Спасибо за рекомендации, завтра попробую добраться до светильника и посмотреть маркировку заодно сфотаю помещение, как я понял методика будет схожей с "Светодиодный светильник НСП", вопрос какую линзу применить?

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 19:34
изобретатель
Александр19 писал(а):Спасибо за рекомендации, завтра попробую добраться до светильника и посмотреть маркировку заодно сфотаю помещение, как я понял методика будет схожей с "Светодиодный светильник НСП", вопрос какую линзу применить?

Линза там никак не нужна , в цехах обычно нужен заливающий свет :ugeek: Размер купола важен , его можно использовать как теплоотвод :!:

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 19:41
Александр19
Тоже думал о том как приспособить купол светильника под радиатор охлаждения, принудительное охлаждение вентилятором не буду применять, оооочень пыльное помещение.

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 21:17
kulibin
Да, пыль может стать проблемой, но не факт, что серьезной. У вентилятора обороты небольшие - особого пылесоса не будет. Можно поставить термостат, чтобы защититься от перегрева, и посмотреть. Все-таки, кулерный вариант - самый простой и дешевый. Не получится - можно и переделать.

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:38
изобретатель
По приблизительным подсчетам площадь купола РСП 05 - 250 не менее 3000см. квадратных , если принять соотношение 25см. на 1ватт , то получается что купол должен вытянуть до 120 ватт светодиодов :ugeek:

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 23:03
kulibin
Основная проблема - отвести на эту площадь тепло :(

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 23:09
изобретатель
kulibin писал(а):Основная проблема - отвести на эту площадь тепло :(


Есть несколько способов :)

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 23:11
Александр19
соглашусь с кулибиным, хотя... чертовски хочется приспособить такую площадь под охлаждение. :?

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 23:34
молодой дед
К сожалению купол РСП 05 - 250 слишком тонкий чтобы достаточно эффективно распределить выделяемое тепло на всю площадь(3000см). Мне кажется нужно ставить компютерный вентилятор на пониженных оборотах. Опыт показывает , что за год пыли на нем нет, а вот ПК за это-же время чистил уже два раза, хотя оба изделия находятся в одном помещении.

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 23:44
изобретатель
молодой дед писал(а):К сожалению купол РСП 05 - 250 слишком тонкий чтобы достаточно эффективно распределить выделяемое тепло на всю площадь(3000см). Мне кажется нужно ставить компютерный вентилятор на пониженных оборотах. Опыт показывает , что за год пыли на нем нет, а вот ПК за это-же время чистил уже два раза, хотя оба изделия находятся в одном помещении.

Кстати не такой уж тонкий , дополнительные накладки могут решить проблему ;)

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 23:53
kulibin
Не, ну по такому-то принципу конечно можно. Накрутить еще кило люминя. Только вот это уже снижает привлекательность подобной переделки довольно значительно. Тогда уж можно вовсе водяное охлаждение или термосифон.

Re: реконструкция освещения в цеху

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 00:18
изобретатель
kulibin писал(а):Не, ну по такому-то принципу конечно можно. Накрутить еще кило люминя. Только вот это уже снижает привлекательность подобной переделки довольно значительно. Тогда уж можно вовсе водяное охлаждение или термосифон.

Капельницу водяную прямо на купол , ну и пыли меньше будет ;)